Página 1 en 2

¿Necesita asesoramiento sobre ducha de alta presión en el microondas

publicado: 20/04/09, 14:43
por clincks
Hola,

Encontré un modelo de ducha que calienta el agua a pedido usando un sistema de "microondas".

El "problema" ... es el amperaje: entre 88 y 100 amperios.

-> Tengo un medidor trifásico ... ¿qué debo verificar para asegurarme de que el medidor sea lo suficientemente potente?

Aquí están las recomendaciones del fabricante:
Requerimientos Energéticos
- Voltaje: 208/240 voltios
- Interruptores: dos interruptores de 60 am a 220V
- Kilovatios: 18/24
- Amperaje: 88/100 amperios
- Tamaño del cable: calibre 2x6 / 2x6

Merci.

Stéphane

publicado: 20/04/09, 21:01
por Christophe
Uh 100 a : Shock: ¿Está en 12V o qué?

Ah no ... mwarf 18 kW, pocas personas tienen una suscripción que hace eso ... al menos en Europa ...

¿Tiene una url o pdf en estos productos?

publicado: 20/04/09, 21:35
por elefante
y el precio de este gadget ????

publicado: 20/04/09, 21:58
por Christophe
¿Con o sin quimioterapia? : Mrgreen:

publicado: 21/04/09, 07:36
por clincks
El producto cuesta unos cientos de euros (alrededor de 400 €) ... dependiendo del proveedor y la potencia del modelo.

La ventaja del producto:
No más agua caliente ... solo calentamos lo que realmente usamos. Como es un sistema de calefacción por microondas ... la salida es muy buena.

La desventaja:
Este producto no se encuentra en Europa.

http://www.stiebel-eltron-usa.com/pdf/brochure_fr_tempra.pdf

En cuanto a la instalación eléctrica ... Estoy en una casa antigua donde el medidor es bastante viejo ... y trifásico.
Me hubiera gustado saber cómo comprobar la potencia de mi medidor ... si alguien me puede guiar en esto sería bueno.

Merci.

publicado: 21/04/09, 08:02
por elefante
¿Dónde ves elementos en microondas en el pdf del enlace ????

Es una regulación electrónica, pero resistencias de calentamiento. No es la primera instantánea eléctrica en el mercado, excepto por la regulación electrónica.

publicado: 21/04/09, 11:31
por Christophe
elefante escribió:¿Dónde ves elementos en microondas en el pdf del enlace ????

Es una regulación electrónica, pero resistencias de calentamiento. No es la primera instantánea eléctrica en el mercado, excepto por la regulación electrónica.


+1
Es un calentador de agua instantáneo "bestia" pero el poder es "americano" : Shock:
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... t7292.html

Estoy (gratamente) sorprendido de que esté traducido (también) al francés, ya que parece destinado al mercado estadounidense ... ¿tal vez para los quebequenses?

publicado: 21/04/09, 12:11
por boubka
¡Hola
Encontré los poderes lo suficientemente locos para mono, pero este no es el caso. Es la mesa la que está mal hecha.
12 kw mono
de 15 a 24 kw de dos fases (protec = 2x60a)
de 24 a 36 kw trifásico (protec = 3x 60a)
de hecho es un elemento monofásico de 12 kw y dependiendo de la potencia hay uno, dos o tres.
así que, en su caso, si desea instalar 24 o 36 kw, necesita 60 amperios en un medidor de clasificación (por lo tanto, puede usarse para el individuo en Europa)
usa 2 fases para el calentador de agua y mantiene la tercera para el resto de la casa.
No hay microondas allí.
Para responder a su pregunta sobre el amperaje del interruptor automático, debe mostrar al menos 60 amperios en 2 fases
cordialmente

publicado: 21/04/09, 12:23
por boubka
Rectifico los baños termales antes de que se me recuerde ordenar
de 15 a 24 kw 2 fases + neutro (2x60 A)
de 24 a 36 kw 3 fases + neutro (3x60A)

entonces 2 x mono o 3x mono c es por eso que ponen 1 fase en la tabla

la temperatura difásica o trifásica estaría entre fases, lo que no es el caso entre fases y neutro

voilá : Cry:

publicado: 21/04/09, 13:01
por boubka
hola Christophe

Ah no ... mwarf 18 kW, pocas personas tienen una suscripción que hace eso ... al menos en Europa ...


Es cierto que no debe haber masas ... ha habido más de 200 euros de diferencia en la suscripción en comparación con un estándar de 6 kw

pero la oferta particular de EDF todavía sube a 36 kW ... y es 800 euros más en la suscripción
http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-ai ... 41626.html