Innovaciones, ideas o patentes para el desarrollo sostenible. Disminución del consumo energético, reducción de la contaminación, mejora de rendimientos o procesos ... Mitos o realidad sobre invenciones del pasado o del futuro: las invenciones de Tesla, Newman, Perendev, Galey, Bearden, fusión en frío ...
Avatar de l'utilisateur
BaudouinLabrique
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 318
Inscripción: 11/02/18, 18:17
Localización: Hainaut (Bélgica)
x 54

Sobredimensionar la caldera, el tanque intermedio ...




por BaudouinLabrique » 24/02/18, 16:30

La mayoría de las casas tienen una caldera eléctrica para la producción de agua caliente sanitaria (ACS).

Algunos también están equipados con un intercambiador de calor (agua-agua), como un tanque de compensación, que mejora el rendimiento de un sistema de calefacción: paneles solares térmicos, bombas de calor, cogeneración, etc.

Desafortunadamente, el sobre que se supone que reduce la pérdida de calor es demasiado delgado.

Resultado : pérdida de varios grados de temperatura en poco tiempo y aumento del consumo eléctrico o de otro tipo.
Apliqué el consejo de Test-Achats (Bélgica) que es agregar alrededor, arriba y si es posible debajo (o incluso más) lana de vidrio (°) o roca, cuidando las conexiones para que el aire no pase. Aseguramos todo con una tira adhesiva de aluminio.

Imagen

Pude observar que para mi caldera de agua caliente como para mi tanque de compensación, la pérdida diaria se redujo a menos de un grado (en lugar de 3 a 4 °) y los ahorros que conlleva: Prueba- ¡Las compras calcularon que la pérdida de una sola caldera ascendía a más de 600kWh por año!
El ahorro anual potencial (para una caldera eléctrica) aumentará a más de 150 € (precio en Bélgica: 0,25 € / kWh).
¡La inversión del aislamiento recomendado (lana de vidrio (°) o lana de roca) envuelta en una gruesa lámina de aluminio) se amortiza en solo 6 meses y requiere menos de una hora de instalación!

También está haciendo un gesto para la protección del planeta, porque para la única caldera así tratada ahorrará al menos 100 kg de CO² por año (que corresponde a 1000 km en automóvil).

° Recomiendo usar lana de roca que tiene el mismo coeficiente térmico que la lana de vidrio, porque esta última requiere el uso de guantes y gafas protectoras.

Ver Otros consejos para ahorrarr
1 x
«Hay quienes ven las cosas como son y se preguntan por qué. Yo, los veo como podrían ser y me digo: ¡por qué no! (Sir Bernardo Shaw)
« El futuro pertenece a aquellos que ven las posibilidades antes de que se vuelvan obvias. (Teodoro Levitt).
Ahmed
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 12298
Inscripción: 25/02/08, 18:54
Localización: borgoña
x 2963

Re: aislar la caldera, el tanque de amortiguación ...




por Ahmed » 24/02/18, 18:48

También está haciendo un gesto para la protección del planeta, porque para la única caldera así tratada ahorrará al menos 100 kg de CO² por año (que corresponde a 1000 km en automóvil).

¿Con qué rapidez podemos considerar que este "gesto por la protección del planeta" (sic) justifica una corta estancia en las Seychelles?
2 x
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2485
Inscripción: 27/10/09, 08:19
Localización: Perche Ornais
x 359

Re: aislar la caldera, el tanque de amortiguación ...




por Forhorse » 24/02/18, 22:14

en mi casa, el cúmulo está en la habitación, por lo que las pérdidas se utilizan para calentar la habitación y, por lo tanto, no son pérdidas (la habitación no tiene otro medio de calefacción)
Y en verano es un calentador solar de agua que produce agua caliente, el cúmulo en la habitación se detiene.
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13644
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1502
Contacto:

Re: aislar la caldera, el tanque de amortiguación ...




por izentrop » 23/05/23, 17:34

Hola,
Mi pelota está en un pasillo. Aproveché unos paneles aislantes de 6 cm recuperados del centro de reciclaje para sobreaislarlo.
Es un 200l.
Había medido su consumo de mantenimiento de temperatura sin consumo de agua, durante una ausencia de más de 24 horas: 2.15 kWh/día como en este documento https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf

Dejado por unos días, aproveché para medir el nuevo consumo:
ECS ausencia.gif
ECS absent.gif (10.44 KiB) Visto 958 veces
Quitando el consumo medio al resto: 35 Wh, sigo ahorrando 955 Wh/día y 348 kWh/año

Probablemente lo hubiera hecho mejor si hubiera pegado las esquinas cortadas con espuma de poliuretano.
IMG_20230523_163509.jpg
IMG_20230523_163509.jpg (49.73 KB) veces vistos 958
1 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9772
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: aislar la caldera, el tanque de amortiguación ...




por sicetaitsimple » 23/05/23, 20:30

izentrop escribió: Sigo ahorrando 955 Wh/día y 348 kWh/año

¡Perfecto!
Entonces, solo para ser un poco quisquilloso, puede estar un poco sobreestimado porque cuando esté presente, extraerá agua durante el día y, por lo tanto, la temperatura promedio de su globo disminuirá gradualmente y, por lo tanto, sus pérdidas también. ¡Pero es quisquilloso! :D
También había leído una vez un "truco" constante, cuando su globo es bastante grande en comparación con sus necesidades y, por lo tanto, se recarga en poco tiempo, para no permitir que se caliente (mediante un simple enchufe programable) solo alrededor de las 2 o 3 a.m. , en lugar de su inicio automático en el cambio de horario valle a las 22:4 horas. De esa manera hubo 5 o 24 horas más durante XNUMX horas más "frío" en promedio, por lo tanto, menos pérdida de calor. ¡Pero esto es súper quisquilloso!
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13644
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1502
Contacto:

Re: aislar la caldera, el tanque de amortiguación ...




por izentrop » 23/05/23, 20:57

sicetaitsimple escribió:Entonces, solo para ser un poco quisquilloso, puede estar un poco sobreestimado porque cuando esté presente, extraerá agua durante el día y, por lo tanto, la temperatura promedio de su globo disminuirá gradualmente y, por lo tanto, sus pérdidas también. ¡Pero es quisquilloso!
Por supuesto, pero el objetivo era medir la pérdida solo por el aislamiento. Si extraes agua, el cálculo ya no es válido. Por eso estuve esperando una ausencia de al menos 24 horas para no cortar el agua caliente.

Corrijo, porque no me había fijado que las graduaciones eran cada media hora, por lo que el consumo medio diario del 20 de mayo fue (2,65 - 2,13)/23 = 61,7 Wh. Economía: (2,15 - (1,23 - 0,062)) = 0,98

De repente el ahorro es de alrededor de 1kWh/día y 365 kWh/año.
1 x
Avatar de l'utilisateur
gegyx
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6930
Inscripción: 21/01/05, 11:59
x 2870

Re: aislar la caldera, el tanque de amortiguación ...




por gegyx » 23/05/23, 22:19

1kwh no está mal

Y ante una incidencia eléctrica en el equipo o fuga de agua, debajo del depósito, ¿desmontáis el fondo?

¿Y si se calienta en secreto se enciende?
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13644
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1502
Contacto:

Re: aislar la caldera, el tanque de amortiguación ...




por izentrop » 24/05/23, 02:12

gegyx escribió:1kwh no está mal
Y ante una incidencia eléctrica en el equipo o fuga de agua, debajo del depósito, ¿desmontáis el fondo?
La resistencia y la sonda están debajo y no se ven afectadas por el aislamiento, que solo se agrega a los lados y la parte superior.
El cúmulo está sobre un trípode, lo que permitió colocar un panel aislante en el lado de la pared, con varillas roscadas para la fijación.
gegyx escribió:¿Y si se calienta en secreto se enciende?
Hay salvaguardas para evitar esto.
La sonda va seguida de una tarjeta electrónica.
En el peor de los casos, si el control permanece bloqueado y cerrado, la resistencia se calentará hasta provocar la ebullición y quizás se queme antes de eso sin riesgo de incendio.
Sin haberlo hecho a propósito, tengo un detector de incendios colocado justo encima...

Ver también esto forum https://forum.apper-solaire.org/viewtop ... 1&start=30

En uso normal (2 personas en semanas anteriores): 2,5 a 5 kWh/día.
0 x