Aquí es un curso corto y método de cálculo del edificio K, que da el nivel de aislamiento y rendimiento térmico a través de un edificio. Es ampliamente utilizado en Bélgica, se encuentra incluso en algunos promotor real de la publicidad (como la gran mayoría de la gente no sabe exactamente lo que es ... por lo tanto!)

No debe confundirse con el Ubat que es en realidad un cálculo intermedio de K.

general:

Este nivel de aislamiento térmico en general, también llamada
nivel de K depende de las dimensiones y la forma del edificio,
y la resistencia térmica de los materiales
La construcción utiliza.

El resultado del cálculo es un número que representa el
medir el nivel de aislamiento térmico total. durante este
número, menor es el aislamiento del edificio. por
convención, este nivel se expresa mediante la letra mayúscula K,
seguido de un número (por ejemplo K45).

Imagen

Imagen


La compacidad del volumen de un edificio

La compacidad volumen de un paquete depende de la forma y
Sun este paquete. La compacidad de volumen se define como la
reportar el volumen V protegido en la superficie de la envoltura
paquete, es decir, en el área de pérdida de calor.
El paquete compacto tiene una mayor capacidad para retener el calor.
Una casa adosada será mayor compacidad
Por lo que una villa en la zona de los frentes una pequeña pérdida 4.

exemples:

Calcular la compacidad de casas 2 A y B representada
esquemáticamente como un paralelepípedo rectangular,
con un ancho de fachada 5 m, una altura y un 10m
10m profundidad.
A es un fachadas residenciales 4
B es una casa adosada (ambos lados)

Imagen

El coeficiente de transmisión de calor promedio

El coeficiente de transferencia de calor promedio es otra Umoyen
que la media ponderada de los coeficientes de transmisión
paredes diferentes térmica y / o elementos de pared
son parte de la pérdida de área, incluyendo puentes
térmica.

Imagen

donde
kj = k valores de puente térmico lineal (W / mK)
lj = la longitud del puente térmico (m)
aj = un factor de ponderación que refleja el hecho de que
algunas de las paredes no constituyen una separación entre
la atmósfera calentada dentro del volumen protegido y
el medio ambiente externo. Estas paredes entre el volumen
paredes protegidas y espacio a las heladas o no,
en contacto con el suelo, plantas sobre espacios no
heladas, pisos sobre espacios a las heladas,
o plantas en la planta.
Ui respectivos valores de U de las paredes de la zona de
la pérdida de calor (W / m2.K)
Ai = las áreas respectivas de las paredes (m2)

puentes térmicos

Los puentes térmicos fueron creados en áreas o aislamiento
el calor se interrumpe. Tal discontinuidad se produce
con frecuencia en los métodos de construcción tradicionales
por ejemplo la ubicación de:
-linteaux encima de las ventanas y puertas
-madera
-Rives Techo
- ....
NBN B-62 002 da a diferentes puente térmico
la klj. Multiplicado por la longitud del puente térmico que LJ
indicar la pérdida de calor adicional debido a
presencia de puentes térmicos.

El factor de ponderación aj (factor de corrección)

Un factor de ponderación que tiene en cuenta el hecho de que algunos
paredes no constituyen una separación entre la atmósfera
calentado en el interior del volumen protegido y la atmósfera exterior.
(Ej: -10 ° C ext 10 ° C y en el sótano)
1.Pour paredes y suelos o paredes enterradas entre
áreas en las heladas y la atmósfera interior climatizada: aj = 2 / 3
2.Pour plantas en la planta: aj = 1 / 3
3. Para paredes que separan el volumen protegido del ambiente.
afuera: aj = 1

El nivel de aislamiento total K térmica

El volumen compacto V / AT y el coeficiente promedio de
Umoyen pérdida (o ks) [W / m2K] son ​​los dos parámetros a la
evaluación básica del nivel K:
• baja compacidad: V / AT ≤ 1
K = 100.Umoyen
• compacidad media:
1 <V / AT <4
K = 300.Umoyen / (V / AT + 2)
• compacidad fuerte: V / AT ≥ 4
K = 50.Umoyen



Vale ! Y para aquellos que no entendía, aquí es una hoja de cálculo de Excel para calcular la K más fácil (saber superficies, volúmenes, aberturas y tipos de materiales)! Incluso se da una estimación de su consumo (zona climática belga) como se puede ver si el cálculo es bueno!

nivel de aislamiento general: hoja de cálculo Edificio K
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79374
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11064




por Christophe » 05/06/13, 18:39

Dernière édition par Christophe el 25 / 01 / 16, 10: 40, 1 editado una vez.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79374
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11064




por Christophe » 25/01/16, 10:40

Y esta es la misma habitación después de trabajos de aislamiento (R = añadiendo 3.55 en las paredes exteriores y el techo interior): https://www.econologie.com/forums/chantier-d ... tml#297948

La hoja de cálculo es interesante porque también da un balance de consumo "área por área" basado en la UDI (por lo tanto, el método de cálculo más confiable):