Ajuste del regulador pellemático Okofen CMP1.4 2007




por Jean-Jacques » 26/02/15, 20:27

Hola a todos los entusiastas okofen!
¡Es cierto que es una gran historia de amor esta máquina! Estoy equipado con un cmp1.4 pellemático de 2007, acoplado a un calentador de agua solar y con un tornillo conectado a una casa de aislamiento de silos textil y muy bien aislada.
Ella siempre ha prestado un buen servicio, a excepción de una gran producción de kreosote en la llegada de pellets que metódicamente limpia cada mes 3 con el resto de la caldera (soy un perfeccionista). Nadie ha encontrado la solución.
pero después de una ausencia de 3 meses en otoño, la casa estaba a 10 ° en diciembre, y el recalentamiento de la calefacción fue largo y tedioso. Tuvimos un poco de 17 después de 4 días de calefacción sin entender esta lentitud. los ingenieros de calefacción que no saben nada sobre okofen no me ayudaron, solo un "experto" en okofen revisó todos mis parámetros y detectó una bomba débil que cambiamos. pero con el calor, la temperatura ambiente bajó 2 ° y comencé a interesarme seriamente en todos forums okofen para pellizcar mi regulador .. y les agradezco a todos por sus experiencias porque de momento está bien en la casa. por otro lado si hago agua caliente durante el día la temperatura baja bastante rápido así que lo hago de 3h a 5h de la mañana 55 °.
Disponemos de radiadores de fuentes y aluminio.
Tengo un cuarto de sonda en un pasillo que no está directamente calentado. 19 ° preguntado me da 20-21 en la sala de estar.
Aquí están los últimos parámetros.

Solicitud TP 19 °
P202 / 80 ° 76 °
P4-7 / 65 ° 63 °
P5-8 / 9 ° 12 °
P263 68 °
curva / 1,2 1,6
pie / 30 ° 40 °
comp - / 0/3

la caldera estaba en 15kw (4 enchufes) Lo pasé en 13kw con los 4 enchufes en su lugar porque mis tiempos de arranque son de 18 mm (siempre), así que probé el 13kw y estos ajustes lo hicieron.

mi experto me dijo que sería mejor hacer esto.
--P202 80
- P 4-7 60
- P263 dejó 70
No sé qué hacer.

Gracias por leerme y estoy interesado en sus luces ...
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68

Re: Ajuste del regulador Okofen pellematic CMP1.4 2007




por Dirk Pitt » 27/02/15, 06:55

Jean-Jacques escribió:... porque mis tiempos de inicio son 18 mm ...


¿Qué quieres decir con hora de inicio?
¿Es más bien el tiempo de operación entre 2 paradas?
Si este es el caso, debe intentar ver qué sucede entre el nivel de regulación y la temperatura de la caldera.
en general, un gran clásico es una diferencia de fase entre la regulación de potencia y la apertura del V3V, lo que significa que durante una gran parte del inicio del calentamiento, el regul está completamente cerrado con un V3V debido a una temperatura de caldera demasiado baja y que cuando la temperatura comienza a elevarse, aumenta muy rápidamente y el V3V finalmente se abre, pero demasiado tarde, por lo tanto, la caldera se apaga a alta temperatura.
Dedique 2 ciclos a permanecer frente a su caldera y verifique esta hipótesis.
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Jean-Jacques
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 26/02/15, 19:00




por Jean-Jacques » 27/02/15, 10:43

ok dirk haré eso. Gracias
este es en realidad el tiempo de ciclo promedio de la operación del quemador ...

si cambio los parámetros para 60 y 80, me da un rango de 20 °.
¿debería, por lo tanto, también cambiar el 5-8 a 19 o 20?
0 x
Jean-Jacques
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 26/02/15, 19:00




por Jean-Jacques » 27/02/15, 14:42

TIEMPO MEDIO DEL QUEMADOR 19MM
si es del control de pellets ...
comenzar a 63 °
la válvula se cierra a 60.3 ° (inicio de control de pellet)
la válvula se abre 5 minutos después del quemador a 67 ° y con una tp ° de salida de 25 ° en v3
el quemador se detiene después de 19 mm de fct a 76 °
la temperatura aumenta a 77.7 ° y luego disminuye a 63 para un nuevo ciclo. la válvula permanece permanentemente abierta, fluctuando entre 6 y 10 hasta que el quemador se reinicia a 60.3 ° o se cierra a 0 durante 4-5 minutos.
pdf adjunto con diagrama
ps / hay un conector RS232 en la placa base (vi un programa vb5 pirateado para el frolig), ¿encajaría en esta máquina cmp 1.4?

gracias

Imagen
0 x
Jean-Jacques
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 26/02/15, 19:00




por Jean-Jacques » 27/02/15, 16:15

No sé si contamos el tiempo del quemador desde el inicio: ph1 ph2 o los rectángulos pequeños. si es desde el inicio, son 23 minutos de ciclo.
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 27/02/15, 21:12

Olvidé pedirle que observe durante la fase de operación del quemador para indicar el número de barras de la regulación.
Parece que este es el caso clásico de regulación que comienza en la parte inferior del cuerpo y no tiene tiempo para frenar antes de usar el valor de temperatura máxima.
0 x
Imagen

Haga clic en mi firma
Jean-Jacques
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 26/02/15, 19:00




por Jean-Jacques » 27/02/15, 21:47

RE
Así que escribí esta información. a 61.6 tiene 4 barras a 4 mm
a 70 es a 3 15 mm
a 72-2 barras de 17 mm
una barra de 74 -1 19 mm
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 28/02/15, 11:47

Jean-Jacques escribió:RE
Así que escribí esta información. a 61.6 tiene 4 barras a 4 mm
a 70 es a 3 15 mm
a 72-2 barras de 17 mm
una barra de 74 -1 19 mm


¿Qué es mm?
0 x
Imagen

Haga clic en mi firma
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 28/02/15, 12:23

con respecto a la configuración de sus parámetros, ¿su P170 está en 1?
Es importante modificar la prioridad de las órdenes de parada del quemador.
pequeño recordatorio para TEM regul (creo que ese es tu caso):

Inicio del quemador:
En todos los casos, la "demanda" de regulación TEM debe estar simbolizada por un "cuadrado" a la derecha de los números de día.
Esta solicitud se activa si la temperatura de la caldera es inferior al parámetro (4-7) Y si no se ha alcanzado el límite de disminución: valores (3-3) y (3-4).
Además, si el apagado anterior del quemador fue causado por alcanzar el límite (P202) (PLC) Y la "demanda" por el reglamento TEM aún está presente, el quemador se reinicia a la temperatura (P202) - 5 ° C.

Quemador apagado:
El apagado del quemador es una función de dos eventos dependiendo del estado del parámetro P170:
Si P170 = 0, (ajuste de fábrica), la detención se produce por desaparición de la solicitud del controlador EXCEPTO si el límite P202 se ha alcanzado antes.
Si P170 = 1, se ignora la desaparición de la demanda del regul y el quemador se detiene solo cuando se alcanza el límite P202.

Con respecto a la desaparición de la "demanda" del regulador TEM, esto ocurre cuando la temperatura de la caldera es superior a [4-7] + [5-8] o cuando se alcanza otro límite: límite inferior, paso en modo verano, etc.

No es fácil.
Por lo tanto, le aconsejo que lo pruebe poniendo los siguientes parámetros (tenga en cuenta sus parámetros actuales antes)
en el lado del PLC de la caldera:
P170 = 1
P202 = 76
P263 = 69
P281 = 65

lado regulado:
4-7 = 63
5 8 18 =-

de esta manera, su caldera debería detenerse a 76 °, subir un poco más con la inercia pero no alcanzar 63 + 18 = 81 (si llega a ellos, aumenta 5-8) y reiniciar por adelantado hacia 71 (76 -5)
al reiniciar lo suficientemente alto, cuando comience, la temperatura bajará solo alrededor de 67 o 68 aproximadamente, evitando el cierre del V3V. Además, dado que el punto de ajuste (P263) se alcanzará casi al principio, la modulación debería calmarse muy rápidamente y, por lo tanto, la temperatura se estabilizará casi por completo.
0 x
Imagen

Haga clic en mi firma
Jean-Jacques
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 26/02/15, 19:00




por Jean-Jacques » 28/02/15, 13:31

hola dirk
Gracias por tomarte el tiempo de responderme.
Mientras tanto, apliqué su conexión de bomba en UW con histéresis de 1 alrededor de 64. sí, tengo el P170 = 1
Bajé mi caldera en 12KW
últimos parámetros no estaba lejos de los tuyos ...
202 = 76
263 = 68
4 7 63 =-
5 8 12 =-
281 = 64

Intentaré 5-8 = 18 y 263 = 69. y te digo que ... esas horas que pasé junto a ella ...:)
Una pregunta: ¿cómo funciona para la fabricación de ACS cuando la bomba de calefacción ya no está regulada? Las 2 bombas están funcionando al mismo tiempo? o V3 cierra por prioridad de ACS?
Dernière édition par Jean-Jacques el 28 / 02 / 15, 14: 20, 4 editado una vez.
0 x

 