Ajuste de caldera Easypell
publicado: 04/12/18, 14:12
Bonjour à tous,
Tengo una nueva caldera de pellets Easypell (producto Okofen de bajo costo) con un sensor exterior y un termostato de ambiente (sistema Easytronic, creo que es igual que el de Okofen: blanco, perilla grande y dos Botones "Esc" y "Enter") para reemplazar una caldera de combustible.
Mi casa consta de pisos 2 de 100 m², cada uno con grandes radiadores de hierro fundido en la planta baja (con válvulas termostáticas completamente abiertas) y radiadores de acero R + 1.
Estoy tratando de hacer ajustes para obtener la temperatura adecuada en la sala de estar.
Tengo que pedirle a 21,5 ° C para obtener 19,5 (temperatura tomada por un termómetro electrónico).
Así que leí en el forum Las distintas configuraciones a realizar y Ataco las configuraciones: Punto fijo 35 ° C y pendiente a 1,3.
Como la temperatura es más baja que la solicitada, aumente mi punto fijo a 40 ° C y disminuyo mi pendiente a 1,1. Estoy esperando 24h. No hay cambios en la temperatura ambiente. La temperatura en la salida de la caldera ha aumentado.
Vuelvo a aumentar mi punto fijo y voy a 42,5 ° C (el máximo está en 45 ° C) y desciendo mi pendiente a 1.0. Todavía no hay cambios.
Estoy buscando un poco y me doy cuenta de que la temperatura ambiente ajustada de 21,5 ° C corresponde bastante a la temperatura ambiente medida 21,5 ° C por el TA. Estoy buscando otro termómetro que confirme que solo hay 19,5 ° C en la habitación.
Ahí estoy perdido. La temperatura medida por el termostato es por lo tanto incorrecta ????? Por lo tanto, estoy obligado a pedir a 21,5 ° C que tenga 19,5 ° C ????
¿Podría alguien por favor iluminarme?
Gracias de antemano
Thomas
Tengo una nueva caldera de pellets Easypell (producto Okofen de bajo costo) con un sensor exterior y un termostato de ambiente (sistema Easytronic, creo que es igual que el de Okofen: blanco, perilla grande y dos Botones "Esc" y "Enter") para reemplazar una caldera de combustible.
Mi casa consta de pisos 2 de 100 m², cada uno con grandes radiadores de hierro fundido en la planta baja (con válvulas termostáticas completamente abiertas) y radiadores de acero R + 1.
Estoy tratando de hacer ajustes para obtener la temperatura adecuada en la sala de estar.
Tengo que pedirle a 21,5 ° C para obtener 19,5 (temperatura tomada por un termómetro electrónico).
Así que leí en el forum Las distintas configuraciones a realizar y Ataco las configuraciones: Punto fijo 35 ° C y pendiente a 1,3.
Como la temperatura es más baja que la solicitada, aumente mi punto fijo a 40 ° C y disminuyo mi pendiente a 1,1. Estoy esperando 24h. No hay cambios en la temperatura ambiente. La temperatura en la salida de la caldera ha aumentado.
Vuelvo a aumentar mi punto fijo y voy a 42,5 ° C (el máximo está en 45 ° C) y desciendo mi pendiente a 1.0. Todavía no hay cambios.
Estoy buscando un poco y me doy cuenta de que la temperatura ambiente ajustada de 21,5 ° C corresponde bastante a la temperatura ambiente medida 21,5 ° C por el TA. Estoy buscando otro termómetro que confirme que solo hay 19,5 ° C en la habitación.
Ahí estoy perdido. La temperatura medida por el termostato es por lo tanto incorrecta ????? Por lo tanto, estoy obligado a pedir a 21,5 ° C que tenga 19,5 ° C ????
¿Podría alguien por favor iluminarme?
Gracias de antemano
Thomas