Ajuste de caldera Okofen Easypell




por Sianure » 03/11/19, 14:38

Bonjour à tous,

Estoy exponiendo mi problema ...
Entonces tengo una caldera de pellets Okofen Easypell. Traté de configurarlo para que la temperatura deseada en las habitaciones de la casa sea 20 ° sin haber tocado las válvulas termostáticas de los radiadores.
Desafortunadamente, sea cual sea la configuración que modifique, mientras espero 24h después de cada modificación, siempre es el mismo informe ... demasiado calor en la casa (entre 24 ° y 26 ° con las válvulas termostáticas abiertas en la parte inferior).

Para información, los valores de las sondas en el momento en que te hablo:

    Temperatura exterior: 13.8 °
    Temperatura de la caldera: 71.8 °
    Temperatura de ACS: 58.2 °
    Temperatura de radiadores: 63.8 °

Mi configuración actual:

    Temperatura ambiente de confort: 20 °
    Temperatura ambiente reducida: 15 °
    Pendiente: 0.1
    Pie curva: 20 °


Con estos valores, el agua caliente enviada en los radiadores no está lejos del soplo de 64 °, es el horno de la casa ... Incluso si bajo la temperatura ambiente, conforto 10 °.
Siento que mi configuración no se tiene en cuenta. Lo único que funciona es el límite de temperatura exterior.
Incluso si uso las válvulas termostáticas para bajar la temperatura, no entiendo por qué envía agua caliente a pesar de mi configuración.

Si alguno de ustedes tiene una solución ...
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9803
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2658

Re: Configuración de caldera Okofen Easypell




por sicetaitsimple » 03/11/19, 15:05

No tengo una solución, pero aquí tienes consejos para un problema que parece ser tuyo:

calefacción-aislamiento / tuning-curva-a-calentador de la caldera OKOFEN-t14236.html
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6532
Inscripción: 24/07/19, 17:58
Localización: 04
x 982

Re: Configuración de caldera Okofen Easypell




por GuyGadebois » 03/11/19, 16:05

Sianure escribió:Bonjour à tous,

Estoy exponiendo mi problema ...

Tuve el mismo problema después de instalar un quemador nuevo en la caldera de aceite de mi casa anterior. Los "ingenieros de calefacción" habían invertido dos cables al nivel de las sondas. Verifique su cableado.
0 x
"Es mejor movilizar su inteligencia sobre las tonterías que movilizar sus tonterías sobre las cosas inteligentes. (J.Rouxel)
"Por definición, la causa es el producto del efecto". (Trifión)
"360 / 000 / 0,5 son 100 millones y no 72 millones" (AVC)
Sianure
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 5
Inscripción: 03/11/19, 14:29

Re: Configuración de caldera Okofen Easypell




por Sianure » 03/11/19, 17:34

También creo que hay un problema en el cableado ... y más específicamente en el v3v.

Con respecto a v3v, ¿qué sucede exactamente cuando el cursor de la ruedecilla está en el "-", en el medio y en el "+"?

En mi caso :
Si mi punto de ajuste es 20 ° (mínimo), nada se mueve ... y permanece en el "-". La temperatura sube hasta los 64 ° C.
Si mi punto de ajuste es de 45 ° (máximo), el cursor se mueve casi al medio para volver al "-" cuando se alcanza la temperatura. Sin embargo, incluso en el "-", la temperatura sigue subiendo hasta los 64 ° C.

¿Crees que el problema puede venir de allí?
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6532
Inscripción: 24/07/19, 17:58
Localización: 04
x 982

Re: Configuración de caldera Okofen Easypell




por GuyGadebois » 03/11/19, 17:35

Sianure escribió:¿Crees que el problema puede venir de allí?

No tengo idea, solo estaba tratando de darte una pista.
0 x
"Es mejor movilizar su inteligencia sobre las tonterías que movilizar sus tonterías sobre las cosas inteligentes. (J.Rouxel)
"Por definición, la causa es el producto del efecto". (Trifión)
"360 / 000 / 0,5 son 100 millones y no 72 millones" (AVC)
Sianure
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 5
Inscripción: 03/11/19, 14:29

Re: Configuración de caldera Okofen Easypell




por Sianure » 03/11/19, 18:10

No se preocupe, pero si alguien más tiene una idea ...
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9803
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2658

Re: Configuración de caldera Okofen Easypell




por sicetaitsimple » 03/11/19, 19:09

Sianure escribió:No se preocupe, pero si alguien más tiene una idea ...


Vuelvo a mi primera publicación porque leo un poco rápido ... Para mí, una "pendiente" de 0,1 parece completamente inadecuada, al menos si esto es lo que generalmente se define como la pendiente de una curva. punto de ajuste de la temperatura del agua. Los valores habituales son más bien 1 al menos en orden de magnitud, por supuesto que el valor "bueno" depende de las características del alojamiento.

Ver este otro hilo:
calentamiento de aislamiento / necesidad-a-vista-lo-sets-a-uno-caldera-a-gránulo t15579-30.html

Es solo una pista ... sin ninguna garantía. Hay algunos verdaderos expertos en Econología, pero todavía no parecen existir.

¿Pero quizás el "0,1" es solo un error tipográfico?
0 x
Sianure
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 5
Inscripción: 03/11/19, 14:29

Re: Configuración de caldera Okofen Easypell




por Sianure » 03/11/19, 19:39

De hecho, error de mi parte, tengo 1 como pendiente ...
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9803
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2658

Re: Configuración de caldera Okofen Easypell




por sicetaitsimple » 03/11/19, 20:35

Sianure escribió:De hecho, error de mi parte, tengo 1 como pendiente ...


Si estamos buscando ayuda en un forum para un problema técnico que ha sido mal descrito, respondemos más bien:

De hecho, error de mi parte, tengo 1 como pendiente ...triste
ou
De hecho, error de mi parte, tengo 1 como pendiente ...Gracias por corregir

Es solo cortesía para aquellos que han tratado de avanzar el problema .....
0 x
Sianure
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 5
Inscripción: 03/11/19, 14:29

Re: Configuración de caldera Okofen Easypell




por Sianure » 03/11/19, 21:09

¡Gracias por corregir mi error!
Perdón por mi grosería y estoy agradecido por tu ayuda.

Encontré, gracias a ti, la solución en el primer enlace que publicaste. La pista "Did67" era la correcta. Gracias a él también.
En mi caso, fue el v3v el que fue un problema porque funcionó al revés.
La solución es invertir los cables 2 para un funcionamiento correcto.

Por otro lado, ¡mi ingeniero de calefacción que me pone patas arriba no es genial!
0 x

 