Hola,
Vengo a ustedes porque tengo un problema que no puedo resolver.
Cuando mi caldera cambia a modo reducido, de día o de noche, no respeta el setpoint de Tambiant que le fue asignado.
La temperatura reducida programada es 18 ° y la comodidad 20 °, con comodidad no se preocupe, el punto de ajuste de Tambiante está en 20 °; sin embargo, cuando se reduce, el punto de ajuste de Tambiante se establece en 8 ° en lugar de 18 °. De modo que por la noche la casa desciende casi por debajo de los 16 °.
No entiendo de dónde viene el problema.
Aquí están mis configuraciones:
Pendiente 1,2
Pie curvo de 30 °
Comodidad Lim T ext 15 °
Lim T ext reducido 5 °
Duración de la anticipación 180min
Bocina ambiental T 4
Alisado 10min
T apagado por histéresis ambiental 1.5K
T histéresis ambiental en 0.5K
Si alguien ya ha tenido este problema y lo ha solucionado, quiero que me aclaren .. Gracias
Punto de ajuste solicitado en Okofen smart xs no respetado por el regulador
-
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 4
- Inscripción: 19/01/21, 20:06
Re: Punto de ajuste solicitado en Okofen smart xs no respetado por el regulador
Hola,
El punto de ajuste de T ambiente que indica 8 ° es normal, funciona así en Okofen y mostrará 8 ° siempre que no haya solicitud de calefacción y el T ambiente no haya bajado a 17 + parada de histéresis - la histéresis funciona a 18 °.
Con sus ajustes actuales, tan pronto como la T interior sea estrictamente igual a 18,5, el circulador de calefacción se pondrá en marcha de nuevo.
Pero solo si es más de 5 ° al sensor exterior porque: "Límite ext T reducido 5"
Este límite de 5 ° tiene prioridad sobre el T. ambiente observado.
El punto de ajuste de T ambiente que indica 8 ° es normal, funciona así en Okofen y mostrará 8 ° siempre que no haya solicitud de calefacción y el T ambiente no haya bajado a 17 + parada de histéresis - la histéresis funciona a 18 °.
Con sus ajustes actuales, tan pronto como la T interior sea estrictamente igual a 18,5, el circulador de calefacción se pondrá en marcha de nuevo.
Pero solo si es más de 5 ° al sensor exterior porque: "Límite ext T reducido 5"
Este límite de 5 ° tiene prioridad sobre el T. ambiente observado.
0 x
-
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 4
- Inscripción: 19/01/21, 20:06
Re: Punto de ajuste solicitado en Okofen smart xs no respetado por el regulador
Hola,
Quiero agradecerle por tomarse el tiempo para responderme.
Lo que no entiendo es que bajé a 16 ° en T ambiente sin que el circulador o el zapato se dispararan, esto significa que tendré que modificar el límite de Texto?
Quiero agradecerle por tomarse el tiempo para responderme.
Lo que no entiendo es que bajé a 16 ° en T ambiente sin que el circulador o el zapato se dispararan, esto significa que tendré que modificar el límite de Texto?
0 x
-
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 4
- Inscripción: 19/01/21, 20:06
Re: Punto de ajuste solicitado en Okofen smart xs no respetado por el regulador
Pilpoill escribió:Pero solo si es más de 5 ° al sensor exterior porque: "Límite ext T reducido 5"
Este límite de 5 ° tiene prioridad sobre el T. ambiente observado.
El manual del usuario dice lo contrario. Más allá de 5 °, el circulador se detiene. Deduzco que a continuación, debería girarse si no tengo mi punto de ajuste ambiental.
0 x
Re: Punto de ajuste solicitado en Okofen smart xs no respetado por el regulador
adrien0063 escribió:Hola,
Quiero agradecerle por tomarse el tiempo para responderme.
Lo que no entiendo es que bajé a 16 ° en T ambiente sin que el circulador o el zapato se dispararan, esto significa que tendré que modificar el límite de Texto?
adrien0063 escribió:Pilpoill escribió:Pero solo si es más de 5 ° al sensor exterior porque: "Límite ext T reducido 5"
Este límite de 5 ° tiene prioridad sobre el T. ambiente observado.
El manual del usuario dice lo contrario. Más allá de 5 °, el circulador se detiene. Deduzco que a continuación, debería girarse si no tengo mi punto de ajuste ambiental.
Me tomé la molestia de especificar que el sensor exterior es PRIORIDAD en el ambiente observado T
Por tanto, es necesario subir el límite de reducción externa para tener calefacción nocturna por encima de 5 °.
Por encima de 5 ° en el exterior, el circulador permanecerá apagado ya sea que esté a 10, 12 o 16 ° en su hogar
Pides ayuda, te la traigo y estoy segura de mi misma. Prueba y hablamos de nuevo
0 x
-
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 4
- Inscripción: 19/01/21, 20:06
Re: Punto de ajuste solicitado en Okofen smart xs no respetado por el regulador
Pilpoill escribió:Pides ayuda, te la traigo y estoy segura de mi misma. Prueba y hablamos de nuevo
Levanté el límite exterior de reducido y, de hecho, funciona ...
Muchas gracias por su valiosa ayuda, no es fácil ajustar este Smart XS ..
0 x
Re: Punto de ajuste solicitado en Okofen smart xs no respetado por el regulador
adrien0063 escribió:Pilpoill escribió:Pides ayuda, te la traigo y estoy segura de mi misma. Prueba y hablamos de nuevo
Levanté el límite exterior de reducido y, de hecho, funciona ...
Muchas gracias por su valiosa ayuda, no es fácil ajustar este Smart XS ..
Si tienes otras preguntas, no lo dudes.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 15 Respuestas
- 3803 vistas
-
último mensaje por Pilpoill
Ver el último mensaje
11/02/23, 07:05Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 2 Respuestas
- 2188 vistas
-
último mensaje por jmproneau
Ver el último mensaje
15/01/23, 19:47Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 24 Respuestas
- 18680 vistas
-
último mensaje por FácilGui
Ver el último mensaje
16/02/23, 16:58Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 9 Respuestas
- 3588 vistas
-
último mensaje por Did67
Ver el último mensaje
18/11/14, 12:35Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 8 Respuestas
- 6724 vistas
-
último mensaje por Did67
Ver el último mensaje