Compramos y nos mudamos a una casa hace 2 años y medio.
La casa data de la década de 1980 y está ubicada en 02. El aislamiento parece bastante normal. La superficie es de 260m² distribuidos en 2 plantas + sótano climatizado. La calefacción es por radiador. Hay un total de 17 radiadores, 3 de ellos en el sótano.
Esta casa está equipada con una caldera Okofen PES25 + ACS, un silo textil de 7 toneladas y un sensor de ambiente. En verano, la caldera se apaga y el ACS funciona con electricidad.
Llegamos a finales de invierno en el 1er año (2019) por lo que el consumo de pellet era bajo. Además, este año, el invierno fue corto, así que olvidémonos de este año.
Consumimos alrededor de 7 toneladas de pellets en el segundo año. El sensor de la habitación se colocó en un pasillo frente a un radiador. Hacía bastante frío en toda la casa, así que para reducir el efecto del radiador, reduje su funcionamiento mediante la válvula termostática. Creo que ya es un error de mi parte. El sensor de habitación ahora está colocado en la sala de estar.
Alrededor de este tiempo, comencé a leer los diferentes forums hablando de calderas Okofen en https://www.econologie.com y forums.futura-sciences.com. Un usuario mencionó archivos csv recuperables a través de http. Entonces yo, a través de una Raspberry, comencé a recuperar los archivos todos los días para poder analizarlos.
Mirando los archivos CSV, me doy cuenta de que en casa, la temperatura de impulsión en el circuito de calefacción no es permanentemente el resultado del cálculo teórico de la ley del agua, sino un valor que es de 8 ° C, ya sea 30 ° C o 60 ° C o el famoso cálculo (aproximadamente porque la corrección del sensor de la habitación es 5 así que matemáticamente no encuentro los mismos valores). Además, la temperatura de la caldera desciende con frecuencia por debajo de los 60 ° C y temo por su vida útil. El período de comodidad es de 5 a.m. a 30 a.m. y de
16 p.m. a 22 p.m.
Esto es lo que observo:
No conozco los valores predeterminados de los parámetros de la caldera. Tengo documentación pero no los indica. Me imagino que el instalador debe haber hecho algunos ajustes para que funcione en casa, pero no sé qué tocó.
Aquí están las configuraciones actuales:
- Temperatura mínima de la caldera: 60 ° C
Temperatura máxima de instalación: 75 ° C
T máxima de inicio: 60 ° C
T inicio Min: 30 ° C
Pendiente: 1.4
Pie de curva: 35 ° C
confort ext lim t: 18 ° C
límite exterior reducido: 14 ° C
Tiempo de anticipación: 90min
Bocina ambiental: 5
Nivel de potencia: 25 (supongo que 25 kW).
¿Faltan otros que olvidé y que son importantes? Tengo acceso al menú técnico a través del código.
¿Le parece normal este modo de funcionamiento? Atravesando diferentes forum, No he visto curvas como esta.
Gracias de antemano ^^