Extraña temperatura de impulsión en la caldera Okofen

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
FabOko02
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 5
Inscripción: 13/11/21, 11:19
x 2

Extraña temperatura de impulsión en la caldera Okofen




por FabOko02 » 13/11/21, 13:06

Bonjour à tous,

Compramos y nos mudamos a una casa hace 2 años y medio.
La casa data de la década de 1980 y está ubicada en 02. El aislamiento parece bastante normal. La superficie es de 260m² distribuidos en 2 plantas + sótano climatizado. La calefacción es por radiador. Hay un total de 17 radiadores, 3 de ellos en el sótano.
Esta casa está equipada con una caldera Okofen PES25 + ACS, un silo textil de 7 toneladas y un sensor de ambiente. En verano, la caldera se apaga y el ACS funciona con electricidad.

Llegamos a finales de invierno en el 1er año (2019) por lo que el consumo de pellet era bajo. Además, este año, el invierno fue corto, así que olvidémonos de este año.

Consumimos alrededor de 7 toneladas de pellets en el segundo año. El sensor de la habitación se colocó en un pasillo frente a un radiador. Hacía bastante frío en toda la casa, así que para reducir el efecto del radiador, reduje su funcionamiento mediante la válvula termostática. Creo que ya es un error de mi parte. El sensor de habitación ahora está colocado en la sala de estar.
Alrededor de este tiempo, comencé a leer los diferentes forums hablando de calderas Okofen en https://www.econologie.com y forums.futura-sciences.com. Un usuario mencionó archivos csv recuperables a través de http. Entonces yo, a través de una Raspberry, comencé a recuperar los archivos todos los días para poder analizarlos.

Mirando los archivos CSV, me doy cuenta de que en casa, la temperatura de impulsión en el circuito de calefacción no es permanentemente el resultado del cálculo teórico de la ley del agua, sino un valor que es de 8 ° C, ya sea 30 ° C o 60 ° C o el famoso cálculo (aproximadamente porque la corrección del sensor de la habitación es 5 así que matemáticamente no encuentro los mismos valores). Además, la temperatura de la caldera desciende con frecuencia por debajo de los 60 ° C y temo por su vida útil. El período de comodidad es de 5 a.m. a 30 a.m. y de
16 p.m. a 22 p.m.

Esto es lo que observo:

Curve_10_nov_2021.jpg
Courbe_10_nov_2021.jpg (121.61 KiB) Visto 10922 veces


No conozco los valores predeterminados de los parámetros de la caldera. Tengo documentación pero no los indica. Me imagino que el instalador debe haber hecho algunos ajustes para que funcione en casa, pero no sé qué tocó.

Aquí están las configuraciones actuales:
    Temperatura mínima de la caldera: 60 ° C
    Temperatura máxima de instalación: 75 ° C
    T máxima de inicio: 60 ° C
    T inicio Min: 30 ° C
    Pendiente: 1.4
    Pie de curva: 35 ° C
    confort ext lim t: 18 ° C
    límite exterior reducido: 14 ° C
    Tiempo de anticipación: 90min
    Bocina ambiental: 5
    Nivel de potencia: 25 (supongo que 25 kW).

¿Faltan otros que olvidé y que son importantes? Tengo acceso al menú técnico a través del código.
¿Le parece normal este modo de funcionamiento? Atravesando diferentes forum, No he visto curvas como esta.

Gracias de antemano ^^

No encontré ningún tema en este forum que es idéntico al mío.
1 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por Pilpoill » 17/11/21, 13:12

Hola,

Si su caldera está conectada, puedo echarle un vistazo, será más significativo para mí.
1 x
FabOko02
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 5
Inscripción: 13/11/21, 11:19
x 2

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por FabOko02 » 17/11/21, 18:02

Bonsoir,

Merci pour votre réponse.
Desafortunadamente, mi caldera no está conectada. Veré qué hacer para que sea accesible temporalmente.
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por Pilpoill » 17/11/21, 18:22

De lo contrario, envíeme sus archivos cvs y png configurándolos así:

Captura de pantalla 2021-11-17 at 14-48-32 Recordings - ÖkoFEN Pellematic.png
Captura de pantalla 2021-11-17 a las 14-48-32 Recordings - ÖkoFEN Pellematic.png (13.34 KiB) Visto 10736 veces

Captura de pantalla 2021-11-17 at 14-48-56 Recordings - ÖkoFEN Pellematic.png
Captura de pantalla 2021-11-17 a las 14-48-56 Recordings - ÖkoFEN Pellematic.png (1.66 KiB) Visto 10736 veces


Sus archivos se pueden recuperar con una llave USB directamente detrás de la placa de visualización.

Dígame el modelo exacto de su Pellematic, su fecha de puesta en servicio y su firmware. : Wink:
(Probablemente una versión cercana a 2.09 o 3.xx)

EDIT:
El hecho de que la consigna pase de 30 a 8 ° regularmente indica que un elemento da la orden a la caldera de cortar el circulador de calefacción.
Como el termostato de ambiente configurado con una histéresis demasiado baja, por ejemplo, o una ley del agua demasiado alta.
0 x
FabOko02
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 5
Inscripción: 13/11/21, 11:19
x 2

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por FabOko02 » 17/11/21, 19:28

No puedo cargar mi archivo csv de ayer, pero en xlsx funciona.

El mensaje: "La extensión del archivo es incorrecta: touch_20211116.csv".

Aquí está el archivo:

contacto_20211116.xlsx
(423.24 KB) Descargado veces 351


Y la curva de ayer con los campos solicitados:

Caldera_curva_16112021.png
Courbe_chaudiere_16112021.png (179.47 KiB) Visto 10717 veces


La placa trasera de la caldera dice PE32SZB (la factura PES25 8-25Kw). El firmware es Touch V2.09 24082017.
La caldera se instaló a finales de 2018.
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por Pilpoill » 17/11/21, 20:08

Gracias, pero su archivo tiene los títulos traducidos al fr, algo que nunca he visto excepto una vez que revisé mis herramientas personales.

Necesitaría absolutamente el original (lo mismo para el png) de lo contrario tendré que hacer todo a mano.
Dernière édition par Pilpoill el 17 / 11 / 21, 20: 20, 1 editado una vez.
0 x
FabOko02
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 5
Inscripción: 13/11/21, 11:19
x 2

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por FabOko02 » 17/11/21, 20:16

Aquí está el archivo (todavía en xlsx porque de lo contrario sería imposible de cargar):

contacto_20211116.xlsx
(307.27 KB) Descargado veces 358


EDIT:
He configurado la caldera con los campos indicados arriba para que genere los gráficos en PNG automáticamente.
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por Pilpoill » 17/11/21, 20:57

Muy bien, perfecto.




@Christophe mis mensajes privados permanecen en mi bandeja de salida. Ni siquiera puedo contactarte a través del forum mientras que la opción de javascript está establecida en True en mi navegador.
¿Podrías intervenir?
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por Pilpoill » 19/11/21, 13:04

Hola,

Acabo de empezar a estudiar los archivos.

En el rango de calefacción, la caldera desciende continuamente por debajo de los 60 °, lo que provoca la parada del circulador de calefacción, que vuelve a ponerse en marcha en cuanto se alcanzan los 60 °.
Y así sucesivamente… El yoyo es permanente.

A seguir !
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por Pilpoill » 17/12/21, 15:44

Antes / después, estamos mucho más cerca del funcionamiento normal cuando se adaptan los parámetros :D



944C23BA-783E-4BB3-B744-90724F204F8B.jpeg


DB87E850-EF69-492D-ACDE-96FDD7CD9EC7.jpeg
DB87E850-EF69-492D-ACDE-96FDD7CD9EC7.jpeg (451.88 KiB) Visto 10044 veces