Estaba hablando de un jarrón de extensión.
abierto.
De todos modos,
bumbocox escribió:Actualmente (solo caldera de gas), está en la sala de calderas, al lado de la caldera, estoy pensando en volver a ponerlo allí
Exactamente, si ya hay uno, significa que toda la instalación —con el mismo número de radiadores— está calculada en consecuencia, así que no toques nada y déjalo donde está. (Su volumen ya corresponde al número de radiadores, esto no debería cambiar en una instalación híbrida)
bumbocox escribió: Bien por la potencia, intentaré calcular la potencia de todos los radiadores.
No, no es “la potencia de los radiadores”, sino la que da la(s) caldera(s). Sin equivocarnos demasiado, la capacidad de agua de la instalación se puede estimar con un cucharón en función de la potencia de la instalación de calefacción sobre la base de 10 [litros/kW] (excluido el almacenamiento privado). Si no cambia el número de radiadores, sólo será necesario añadir agua, si el circuito pasa por las dos calderas. Pero por lo demás, con el mismo número de radiadores, el resto del volumen de agua no cambiará (no olvides al final de la instalación purgar el aire de todos los radiadores)
El calentamiento del agua por la caldera, provoca un aumento del volumen del agua por un fenómeno de dilatación (como un metal que aumenta de longitud al calentarse. Este fenómeno es natural, es la dilatación del agua.
Nótese el coeficiente de dilatación, “%d” y una función del aumento de temperatura, que permite determinar el volumen adicional creado. (volumen de expansión) y denotado Vd.
Sea: Vd = CE x %d
Con:
Vd: volumen de expansión
CE: contenido de agua
%d: % expansión
Si una caldera es de 250 [kW] y opera a un promedio de 80 [°C]. El depósito de expansión debe ser de 75 litros:
10 × 250 kW = 2500 [litros]
Temperatura del agua de 80 [°C],
La dilatación es del 3%, es decir, un volumen de expansión de:
2500 × 3% = 75 [litros]
PERO, si el número de radiadores es idéntico, en principio no habrá cambios.
Christophe: Tenía lo mismo que ese: pero tanque de expansión
cerrado, también colocado al lado de la caldera, no hay problema:
- 2ECE1D51-34EA-4710-B308-B756F17AC851.jpeg (172.45 Kio) Consulté 8785 fois