Okofen - temperatura inicial y algunas preguntas

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
manual_
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 01/12/22, 13:07
x 3

Okofen - temperatura inicial y algunas preguntas




por manual_ » 01/12/22, 13:36

Bonjour à tous!

Teníamos instalada una caldera Okofen Pellematic Compact de 18kW a mediados de octubre de 2022. A primera vista todo parece funcionar ya que, en general, la instalación se calienta hasta la temperatura interior solicitada (19 °C o, a veces, +1) y se detiene a 19.5 °C y se reinicia cuando cae por debajo de 18.5°C, por lo tanto conforme a la histéresis programada.

okofen2.JPG
okofen2.JPG (25.4 KiB) Visto 4444 veces


Al observar más de cerca el funcionamiento y la configuración, descubrí el concepto de una curva de calefacción basada en la temperatura exterior, lo que generó muchas preguntas. De hecho, mirando las curvas (obtenidas en HomeAssistant al hacer una solicitud en el archivo json regularmente, pero no importa) resulta que la temperatura real del flujo de agua no respeta en absoluto el punto de referencia. La consigna solicitada parece respetar la curva de calefacción pero la temperatura real es mucho mayor.

okofen.JPG
okofen.JPG (24.25 KiB) Visto 4444 veces


Entonces, primera pregunta: ¿por qué no se respeta el punto de ajuste de la temperatura de calefacción? Parece que sistemáticamente alcanzamos una temperatura en torno a los 53°C sea cual sea la temperatura exterior.

Segunda pregunta: hoy la caldera se calienta bastante, la temperatura sube, la caldera se apaga, la temperatura baja, etc. Acabamos con un efecto yo-yo, aunque al final las variaciones de temperatura ambiente no son muy altas. Todavía encuentro que sientes cuando la caldera se corta. No sé cómo se define un ciclo corto pero a primera vista los ciclos no me parecen tan cortos. Finalmente llego a la pregunta. ¿Cuál sería la operación ideal? Según entiendo la curva de calefacción, debemos calentar constantemente pero a una temperatura de equilibrio que permita que la temperatura se mantenga en una temperatura de confort (si está bien regulada) Pero de repente todo el tiempo o estás programado en "Confort" el agua debe circular. Hoy hay calentamiento y circulación de agua durante 2-3 horas, luego varias horas de pausas hasta que la temperatura es demasiado baja y recalentamiento y recirculación.

Finalmente, última pregunta: ¿cómo funciona la anticipación? Configuré la duración de la anticipación en 180 minutos, pero no veo absolutamente ninguna anticipación.

Ultimo punto, no se si es importante para el analisis de mi problema pero el sensor de temperatura exterior esta mal colocado, esta demasiado resguardado y no registra suficiente variacion de temperatura. Será un problema para el ajuste de la curva de calefacción pero no creo que tenga relación con la temperatura de consigna no respetada.

¡Gracias de antemano por su ayuda! Idealmente, me hubiera gustado que mi instalador pudiera guiarme, pero a priori, ¿no es el tiempo/las ganas/las habilidades? Haber pasado por esto un poco forum Creo que puedo encontrar ayuda aquí. Soy consciente de que probablemente falten datos, así que no dude en solicitar información adicional. He archivado todos los csv durante algunas semanas si es necesario.

Bonne journée!
1 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9772
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: Okofen - temperatura inicial y algunas preguntas




por sicetaitsimple » 01/12/22, 14:05

Seguramente encontrará ayuda, hay al menos un verdadero especialista en el forum, Pilpoil.
Dicho esto, todavía tengo una pregunta: Mirando la curva "objetivo de temperatura interna", parece que solo desea "calentar" en intervalos cortos, unas pocas horas, por la mañana y por la noche, poniendo el objetivo de temperatura alrededor de 7/8°C el resto del tiempo. ¿Entendí correctamente o el "temp-int-target" corresponde a otra cosa?
0 x
manual_
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 01/12/22, 13:07
x 3

Re: Okofen - temperatura inicial y algunas preguntas




por manual_ » 01/12/22, 14:38

De hecho, estamos en modo "confort" de 6 a 8 de la mañana, punto de ajuste alrededor de 19 ° C y luego nuevamente de 16 a 22 de la noche. El resto del tiempo estamos en modo "reducido" con un punto de ajuste de alrededor de 17°C pero sin calefacción si la temperatura exterior es superior a +5°C

En los datos devueltos por el json, si estamos en modo confort pero se alcanza la temperatura, o si en modo reducido pero temperatura exterior superior a +5°C, entonces el punto de consigna cambia automáticamente a 8°C, de ahí la aparición del gráfico
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9772
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: Okofen - temperatura inicial y algunas preguntas




por sicetaitsimple » 01/12/22, 14:48

Visto, ok.
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen - temperatura inicial y algunas preguntas




por Pilpoill » 02/12/22, 16:10

Bonjour à tous,

sicetaitsimple escribió:Seguramente encontrará ayuda, hay al menos un verdadero especialista en el forum, Pilpoil.
...


Uh gracias Sicetaitsimple pero no merezco tal calificativo : oops:

Digamos que en un momento pasé tanto tiempo en el trabajo como después estudiando el funcionamiento del Okofen...
Dos cosas diferentes pero que me gustan así que cuando tengo tiempo y bueno trato de ayudar en la medida de mis habilidades.

Los que se registran en el forums para enviarme un mensaje privado directamente, estoy zapping!
Los que hacen una pregunta que es respondida y luego desaparecen sin decir nada porque su problema esta solucionado, si pudiera tenerlos frente a mi solo por un cafecito para explicarles el significado de la palabra respeto :mal:
No soy el instalador y mucho menos el técnico de Okofen en la zona de nadie… : Wink:
También ha terminado el período en el que solo me daban archivos y me preguntaban qué hacer a continuación, consume tanto tiempo como es posible y está fuera de discusión que invade más mi ya ocupada vida profesional y personal.

Ahora que las cosas están claramente expuestas por el irascible Pilpoill, me gustaría echar un vistazo a una máquina ya conectado.

Le toca a Manu decidir si no ha huido ya : Mrgreen:
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9772
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: Okofen - temperatura inicial y algunas preguntas




por sicetaitsimple » 02/12/22, 17:05

Pilpoill escribió:Bonjour à tous,

sicetaitsimple escribió:Seguramente encontrará ayuda, hay al menos un verdadero especialista en el forum, Pilpoil.
...

Uh gracias Sicetaitsimple pero no merezco tal calificativo : oops:

Por lo que observé, ¡creo que sí! Ahora entiendo que usted también quiere limitar su tiempo de "asesoramiento" a lo que le parece personalmente aceptable ya las personas que se comportan correctamente.
Te lo prometo, no te haré más publicidad, y además, no tengo una caldera OKofen, ¡no me interesa!
Bonne continuation.
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen - temperatura inicial y algunas preguntas




por Pilpoill » 02/12/22, 17:46

sicetaitsimple escribió:Por lo que observé, ¡creo que sí! Ahora entiendo que usted también quiere limitar su tiempo de "asesoramiento" a lo que le parece personalmente aceptable ya las personas que se comportan correctamente.
Te lo prometo, no te haré más publicidad, y además, no tengo una caldera OKofen, ¡no me interesa!
Bonne continuation.


Sin embargo, mi agradecimiento fue (¡y sigue siendo!) sincero para usted. :)

Solo pongo las cosas de una manera seca pero comprensible para los especuladores, absolutamente no en tu contra, lo siento si lo percibiste de esa manera. :? : oops:
1 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9772
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: Okofen - temperatura inicial y algunas preguntas




por sicetaitsimple » 02/12/22, 18:09

Pilpoill escribió: Absolutamente no en tu contra, lo siento si lo percibiste de esa manera.


No lo vi así en absoluto, solo me di cuenta de que citarte fue ciertamente inapropiado de mi parte, no tengo que interferir entre tú y los posibles buscadores de consejos.
¡Pues mi caldera de gas funciona muy bien! Mientras haya gasolina...
2 x
manual_
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 01/12/22, 13:07
x 3

Re: Okofen - temperatura inicial y algunas preguntas




por manual_ » 03/12/22, 21:02

Bonsoir!

Para ser claro, mi enfoque es sobre todo intelectual. Como se dijo a primera vista, la caldera funciona. Vi que podíamos recuperar datos de la caldera, despertó mi curiosidad, pasé mucho tiempo buscando y tratando de entender cómo funciona, y deduzco que ciertas cosas parecen anormales. Lo normal en mi caso es que no se respete la temperatura de consigna del agua de partida. Me resulta bastante frustrante no entender y por eso fui en busca de explicaciones.

Como realmente no puedo contar con mi instalador por el momento (tiempo de respuesta bastante largo, especialmente si la caldera está funcionando y no necesariamente confío plenamente en ellos), recurrí a este forum donde me parecio ver gente con algo de experiencia con este tipo de calderas.

En resumen, no busco una respuesta llave en mano sin entender, sino compartir mis pensamientos con personas con conocimientos y habilidades. Esto me permitirá tener una mejor comprensión para asegurarme de que mi instalador resuelva el problema correctamente.

Entonces, para volver al problema inicial, comencemos con lo básico: ¿es anormal que no se respete el punto de ajuste para la temperatura del flujo de agua? Si este es el caso como pienso, ¿podemos imaginar una válvula de tres vías montada al revés? ¿Cuál se abriría cuando debería cerrarse y viceversa?

Gracias a todos los que se tomarán el tiempo para reflexionar conmigo. :D
0 x
manual_
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 01/12/22, 13:07
x 3

Re: Okofen - temperatura inicial y algunas preguntas




por manual_ » 15/12/22, 12:04

Hola,

Para obtener información si otras personas tuvieron este problema. Vino mi instalador y pudimos solucionar el problema. La válvula de tres vías se configuró incorrectamente. Su punto cero no era bueno. Básicamente, incluso en la posición completamente cerrada, dejaba demasiada agua caliente.

Ahora empiezo sobre una buena base para afinar la curva de calentamiento.

Bonne journée!