Hola,
Sobre compacto Pellematic 18KW con toque pellematic (Casa 1900 Aislada, Eure, 11 radiadores, 200m2)
En la fase de ajuste de la ley del agua (sin influencia ambiental)
Nunca alcanzo a encontrar por calculo la cifra de la T° Setpoint partida Cf . Así: en un régimen bien estabilizado:
Ley de aguas: 31,5 y 1,1
Temperatura exterior 13,9
Temperatura de confort 20,6 (modo automático), medida 20,3
Temperatura de consigna de caudal Cf: 33,9 (medida 33,7)
Cuando hago el cálculo intuitivo (¿tonto?): Punto de ajuste inicial T° = 31,5 + 1,1*(20,6-13,9)=38,9.
Siempre encuentro unos 5° por encima de la temperatura de consigna de impulsión de la caldera.
¿Alguien tiene alguna luz sobre este tema?
Adjunto un archivo gráfico.
Gracias de antemano
Jean-Marie
Cálculo de ÖKOfen Temperatura de flujo Ver punto de ajuste
Re: Cálculo de ÖKOfen Temperatura de flujo Ver punto de ajuste
Hola,
Tengo una Pellematic compacta de 14KW con toque pellemático.
Después de unas horas de investigación y cálculos, encontré una fórmula que hasta ahora en mi caso funciona bastante bien:
Temperatura de consigna de caudal = - Pendiente *(T Ext-13,5)+Foot-1,5 + ((Int Temp Setpoint-18,5)*(1+Slope)) + (Int Probe Factor*(Int Temp- Setpoint Int Temp))
Lionel
Tengo una Pellematic compacta de 14KW con toque pellemático.
Después de unas horas de investigación y cálculos, encontré una fórmula que hasta ahora en mi caso funciona bastante bien:
Temperatura de consigna de caudal = - Pendiente *(T Ext-13,5)+Foot-1,5 + ((Int Temp Setpoint-18,5)*(1+Slope)) + (Int Probe Factor*(Int Temp- Setpoint Int Temp))
Lionel
0 x
Re: Cálculo de ÖKOfen Temperatura de flujo Ver punto de ajuste
¡Uf! ¡No se puede inventar!..... Felicidades por este trabajo.!
parece un principio clásico modificado empíricamente...
Haré una pequeña tabla de excel para seguir de acuerdo con mi ley del agua (32°, 1,1)
¡¡Gracias de nuevo!!
Jean-Marie
parece un principio clásico modificado empíricamente...
Haré una pequeña tabla de excel para seguir de acuerdo con mi ley del agua (32°, 1,1)
¡¡Gracias de nuevo!!
Jean-Marie
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 1223 vistas
-
último mensaje por Pilpoill
Ver el último mensaje
12/02/24, 22:04Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 11 Respuestas
- 2270 vistas
-
último mensaje por Pilpoill
Ver el último mensaje
15/12/23, 17:08Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 10 Respuestas
- 3311 vistas
-
último mensaje por Clemclem
Ver el último mensaje
26/12/23, 11:05Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 1 Respuestas
- 1236 vistas
-
último mensaje por sicetaitsimple
Ver el último mensaje
01/12/23, 21:27Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 2 Respuestas
- 2102 vistas
-
último mensaje por bighorno
Ver el último mensaje
15/12/23, 21:55Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] e invitados 199