Quemador de tornillo Okofen PES210

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
MARTIN5335
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 07/01/23, 10:59
x 1

Quemador de tornillo Okofen PES210




por MARTIN5335 » 07/01/23, 11:32

Bonjour à tous,

Yo soy esto forum durante meses para el ajuste de mi caldera Okofen PES210.
Estoy feliz de haber invertido en este sistema y sus intercambios de experiencias son muy útiles.

Vivo en el 53, una casa de 140m² con radiador.
Clima actual: 10/12° afuera, consumimos 7,5 kg/día para 19° constante adentro.

Tengo una forma de curva en el PE1 t en tornillo quemador lo que me hace preguntarme.
De hecho, tengo dos picos antes/después del calentamiento que no sé explicar.

Es un problema ? Configuración incorrecta...

100.jpg
Curva OKOFEN 23-01-07
100.jpg (94.75 KB) veces vistos 1521


Merci d'avance.
1 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Tornillo quemador Okofen PES210




por Pilpoill » 07/01/23, 12:23

Hola,

Esto es normal, para el encendido hay dos ciclos de sinfín para suministro de pellets y para el apagado dos ciclos pero esta vez para vaciar el sinfín.
0 x
MARTIN5335
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 07/01/23, 10:59
x 1

Re: Tornillo quemador Okofen PES210




por MARTIN5335 » 07/01/23, 13:11

Gracias por la respuesta lógica.
Entonces el canal de alimentación de pellets carga y descarga.
0 x

 