Cuando quise reiniciar mi aire acondicionado reversible Airton (comprado a Brico Dépôt en 2012) después de unos meses de apagado, recibí un código de error F5.
F5 corresponde a una parada térmica del compresor (Klixon) difícil de entender después de X meses de parada por lo que tenía dudas sobre este autodiagnóstico.
¡Y cuando probé en el conector térmico rápido tuve continuidad!
Pasé 2 días diagnosticando la falla, probé todos los demás sensores, en particular, calibré las sondas NTC (¿me decía a mí mismo que los códigos de error no son 100% confiables?) para finalmente descubrir que era un contacto falso en el conector rapido del klixon !
La térmica estaba bien, los cables también pero había mal contacto con los conectores (¿1 o 2?) cuando estaba conectado a la placa de alimentación !
La prueba de continuidad se realiza del lado de los conectores rápidos, no de los pines.
Así que quité este conector rápido de m... e hice una conexión directa a la placa de alimentación... y mazel tov, funciona de nuevo (¡espero que dure 10 años!)...
En resumen, pasé 2 días para reparar esta avería en lugar de 15 minutos... ¡la avería loca! Si puede beneficiar a otros...
Estoy convencido de que un profesional habría dicho, después de 2 o 3 horas de un diagnóstico desgarrador: ¡tablero de energía muerto, aire acondicionado para cambiar!
En definitiva, los códigos de error del viejo aire acondicionado son una jungla, así que aquí tienes los códigos de error que corresponden a este viejo aire acondicionado (no cuentes con el servicio postventa de Airton, que es absolutamente inútil...)
Aire acondicionado Airton 2012: lista de códigos de error, ¡falla loca de F5!
-
- modérateur
- Publicaciones: 79364
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13718
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1525
- Contacto:
Re: Aire acondicionado Airton de 2012: lista de códigos de error, ¡fracaso loco de F5!
A menudo es así. Mide con una corriente muy pequeña generada por el óhmetro pero no con la corriente real en funcionamiento.Christophe escribió: cuando probé en el conector térmico rápido tuve continuidad!
Al mismo tiempo, nos olvidamos de medir aguas arriba, mientras movemos las conexiones intermedias.
O cambiar de tarjeta, que le hubiera resultado más rentable. El diagnóstico no siempre ayuda, pero aún involucra el circuito correcto.Christophe escribió:Estoy convencido de que un profesional habría dicho, después de 2 o 3 horas de un diagnóstico desgarrador: ¡tablero de energía muerto, aire acondicionado para cambiar!
Tuve una avería de este estilo en mi último coche comprado nuevo. Tomó casi 3 años encontrar la falla intermitente que hizo que entrara en modo de emergencia, a veces en la carretera. Pasaste de 130 a 80 de golpe. Con piezas cambiadas para nada, obviamente fuera de garantía. Finalmente fue un relé el que se estaba quemando.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79364
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Aire acondicionado Airton de 2012: lista de códigos de error, ¡fracaso loco de F5!
La continuidad de un klixon se hace en baja tensión… No creo que sean 230 los que lo atraviesan.
La medida sin el conector rápido dio lo mismo. Efectivamente fue un problema mecánico… unas décimas de mm…
La medida sin el conector rápido dio lo mismo. Efectivamente fue un problema mecánico… unas décimas de mm…
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13718
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1525
- Contacto:
Re: Aire acondicionado Airton de 2012: lista de códigos de error, ¡fracaso loco de F5!
A veces hay que medir antes de los conectores, con una punta de prueba muy puntiaguda que se empuja en el aislamiento para que entre en contacto con el cobre, sin empujarlo hacia el dedo.Christophe escribió:La medida sin el conector rápido dio lo mismo. Efectivamente fue un problema mecánico… unas décimas de mm…
En otra vida, cuando instalaba radioteléfonos en los vehículos, utilizaba un pequeño cortador al que había soldado un alambre a la guía metálica de la cuchilla. También es práctico al instalar un arnés de remolque.
0 x
Re: Aire acondicionado Airton de 2012: lista de códigos de error, ¡fracaso loco de F5!
izentrop escribió:En otra vida, cuando instalaba radioteléfonos en los vehículos, utilizaba un pequeño cortador al que había soldado un alambre a la guía metálica de la cuchilla. También es práctico al instalar un arnés de remolque.
Sí, solo una aguja es más limpia.
También puede detectar cuando se corta un cable de cobre en su vaina.
0 x
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2491
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 364
Re: Aire acondicionado Airton de 2012: lista de códigos de error, ¡fracaso loco de F5!
En el mismo género, de repente una avería en un tractor...
Lo hice corto pero eran los pines de un fusible que se habia oxidado
Bueno, espero que la confiabilidad haya mejorado en Airton, acabo de pedir uno hace 15 días (esta marca ya no se vende en Brico, probablemente hayan encontrado una marca aún peor)
Lo hice corto pero eran los pines de un fusible que se habia oxidado
Bueno, espero que la confiabilidad haya mejorado en Airton, acabo de pedir uno hace 15 días (esta marca ya no se vende en Brico, probablemente hayan encontrado una marca aún peor)
1 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79364
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Aire acondicionado Airton de 2012: lista de códigos de error, ¡fracaso loco de F5!
Siempre una broma... ¡Forhorse!
¡Bueno, al menos ahorrarás tiempo con los códigos de error! Jejeje…
¡Bueno, al menos ahorrarás tiempo con los códigos de error! Jejeje…
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 4 Respuestas
- 13274 vistas
-
último mensaje por economistas
Ver el último mensaje
24/02/21, 11:17Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 3 Respuestas
- 4849 vistas
-
último mensaje por Hic
Ver el último mensaje
02/06/15, 18:18Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 4 Respuestas
- 3361 vistas
-
último mensaje por plansery
Ver el último mensaje
17/12/13, 22:09Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 19 Respuestas
- 25421 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
16/10/18, 16:48Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 9 Respuestas
- 11476 vistas
-
último mensaje por Conejo
Ver el último mensaje
07/11/12, 22:32Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] e invitados 858