http://perso.orange.fr/sudoku.laviron/i ... inces3.htm
para leer desde el principio para aquellos que tienen aislamiento que hacer ...
y lea el estudio hasta el final, es rico en enseñanza sobre aisladores delgados ...........
Comparación de aislamiento convencional y aislamiento delgado.
Los productos comerciales que llevan este nombre, que consisten en un sándwich de una o más capas de aislamiento colocadas entre dos láminas reflectantes delgadas, se denominan aquí "aislantes delgados".
¿Cómo surgió este estudio?
El presente estudio corresponde al enfoque de un individuo (sinceramente suyo, que no tiene interés en un producto en particular) que compró un aislamiento delgado, confiando en la información "equivalente a 200 mm de lana". vidrio ”indicado por el proveedor, para aislar el espacio de su ático, siendo el ahorro de espacio y la facilidad de instalación dos criterios que contribuyeron a la elección.
El ático que se instalará tiene un piso aislado y dos paredes transversales con puertas que separan 3 partes de tamaño sustancialmente idéntico directamente debajo de las tejas a 45 grados. El acceso era solo a través de una escotilla en una de las habitaciones laterales. La sala central era un laboratorio ideal en la medida en que no tenía ventana en el techo ni trampilla de inspección.
Inicialmente, la parte central estaba equipada con un aislamiento delgado, teniendo mucho cuidado para garantizar un buen sellado. Las paredes transversales también estaban cubiertas. Estos trabajos tuvieron lugar en verano y lo que no fue nuestra sorpresa al darnos cuenta de que la temperatura (con termómetros admitidos) aumentó casi tan rápido en la habitación aislada como en las habitaciones laterales. Esto se confirmó con campañas de medición utilizando termómetros remotos leídos fuera de la habitación aislada para no alterar las mediciones. Finalmente, se colocó un pequeño radiador eléctrico en la habitación central para medir el aumento de temperatura dependiendo de la potencia del radiador. El resultado informado sobre la superficie de aislamiento mostró que el aislamiento delgado era equivalente a unos pocos centímetros de aislamiento convencional.
En un segundo paso, emprendimos una serie de experimentos básicos a partir de un pequeño conjunto experimental que permite simular el sol con una mancha de halógeno cuyos rayos calientan un azulejo. Varias muestras de aislamiento convencionales y delgadas se colocaron debajo del techo en condiciones similares a las del techo. Un termómetro colocado debajo de este dispositivo hizo posible medir el aumento de temperatura. Este dispositivo permitió comparar las diversas muestras analizadas. La configuración experimental y los resultados principales se presentan en los siguientes párrafos.
Los resultados confirmaron inmediatamente el primer enfoque a gran escala en la sala central: los aisladores delgados son apenas más eficientes que el mismo grosor de lana de vidrio (unos pocos centímetros) y, en cualquier caso, muy lejos de la equivalencia con el 200 mm anunciado. Es posible que le digan que el proveedor no fue el mejor, o que se han realizado progresos significativos desde 2004 (fecha de estas pruebas), o que la instalación se realizó mal: si este es el caso, yo Anímate a hacer estos experimentos tú mismo y juzga en el acto.
En tercer lugar, nos preguntamos cómo los proveedores podrían anunciar tales equivalencias sin preocuparse por las demandas y otros acosos, especialmente porque al estudiar su documentación se pone un esfuerzo particular en la certificación de las experiencias bajo control. alguacil u otros cuerpos. De hecho, vimos recortes de prensa que muestran que efectivamente hubo ensayos cuyo resultado parecía haber sido favorable para los fabricantes, lo que nos desafió ...
Estas preguntas más específicas relacionadas con el aislamiento delgado son objeto de preguntas y reflexiones en la página siguiente, sobre las cuales dependerá del lector formarse su propia opinión a la luz de las preguntas así formuladas y los resultados descritos en este sitio.
En el cuarto paso, se retiró el fino aislamiento de la parte central y se sustituyó por 20 cm de lana de vidrio. Inicialmente se pensó en romper el aislamiento delgado para evitar formar una barrera de vapor en el lado equivocado de la lana de vidrio; pero resultó ser más eficiente eliminarlo todo (sobre todo porque la ganancia proporcionada por este aislamiento a la lana de vidrio habría sido insignificante). El final del trabajo arrojó resultados satisfactorios en línea con las expectativas relacionadas con este aislamiento "clásico".
Desde entonces, el piso de la sala central se ha abierto para recibir una escalera de caracol y se ha instalado aire acondicionado para permitir un uso cómodo incluso durante los períodos más calurosos del verano; tenga en cuenta que este aire acondicionado hace que el frío "descienda" al piso inferior (a través de la escalera) asegurando así un enfriamiento significativo del piso inferior.NUESTROS DESEOS DE UNA EXPLOTACIÓN
Está previsto un nuevo intento del "gran salto" de Michel Fournier desde un globo estratosférico a una altitud de 40 metros. ¡Nuestros mejores deseos para Michel Fournier y su equipo por el éxito de esta hazaña que nos hace soñar! En su sitio web http://www.legrandsaut.org/ podemos ver que se espera el salto en una "atmósfera" de presión tan baja como 1/700 de la presión atmosférica a 40 m, para llegar a 000/1 de esa presión a 20 metros, 20/000 a 1 metros , y de 5/12 a 000 metros, con temperaturas del orden de -1 ° C.
Al contrario de lo que encontramos en la tierra, estas presiones muy bajas y estas temperaturas extremas nos recuerdan que estas condiciones son las que permiten que el aislamiento reflectante multicapa delgado muestre un gran rendimiento en comparación con el aislamiento convencional, lo que explica su uso para Los satélites. De hecho, a estos valores de presión y temperatura, la transmisión de calor por conducción y por convección pierde su preponderancia en comparación con la transmisión por radiación, llegando incluso a cero en el vacío. Leer: http://pagesperso-orange.fr/sudoku.lavi ... inces6.htmPRECAUCIÓN: si compra un aislamiento (clásico o delgado),
Es esencial obtener el coeficiente R correspondiente (y no otra designación, incluso cercana).
- si R = 1 (m2.K / watt), este aislamiento es equivalente a 4 cm de lana de vidrio (u otro aislamiento convencional)
- si R = 2 (m2.K / watt), este aislamiento es equivalente a 8 cm de lana de vidrio
Si se le da el coeficiente λ (lambda), ciertamente está cerca de 0,04 (vatio / grado / metro). Eso quiere decir que :
- si este aislamiento tiene 2 cm de grosor, equivale a 2 cm de lana de vidrio
- si este aislamiento tiene 4 cm de grosor, equivale a 4 cm de lana de vidrio
Si este coeficiente λ es igual a 0,035, esto significa que:
- si este aislamiento tiene 2 cm de grosor, equivale a 2,3 cm de lana de vidrio
NO SE ABUSE por muchos certificados u organismos de certificación que no tienen nada que ver con el aislamiento térmico. Podemos certificar el control del espesor, la duración en el tiempo, la resistencia al fuego, el método de fabricación ... sin tener que ver con las propiedades de aislamiento. CONCENTRADO como prioridad en lo que se refiere a las propiedades térmicas.
Leer referencias: http://pagesperso-orange.fr/sudoku.lavi ... inces9.htm
Conjunto experimental utilizado para experimentos básicos.
Este conjunto experimental destinado a comparar el rendimiento de varios aisladores, en condiciones cercanas a las que se encuentran debajo de los techos, se puede construir fácilmente a partir de materiales disponibles en supermercados y otras tiendas (para llevar a cabo solo si domina los riesgos asociados con el bricolaje , electricidad y uso de fuentes de calor). Vea el diagrama del dispositivo experimental para hacerlo usted mismo.
Consigue tu mismo:
- una muestra del aislamiento delgado que desea probar y otro aislamiento para comparar
- dos termómetros, cada uno equipado con una sonda que permite leer la temperatura de forma remota, al 0,1 ° C más cercano
- un termómetro para medir la temperatura ambiente (generalmente incluido con los termómetros anteriores)
- un foco halógeno de 75 o 100 vatios
- un azulejo (si es posible plano)
- una lámina de poliestireno expandido de 4 cm de grosor (u 8 cm)
Con una lámina de poliestireno expandido de 8 cm de espesor (o dos veces 2 cm):
- Construya un tubo vertical con una sección interior rectangular, por ejemplo: 14 cm x 18 cm, altura 22 cm.
(puedes hacer un círculo con cinta adhesiva)
- coloque este tubo en un piso hecho con el mismo poliestireno (8 cm).
Coloque horizontalmente en este tubo de abajo hacia arriba:
- en el piso, un sensor de temperatura fijado en el medio del piso,
- a 12 cm una pieza de paneles o friso (madera de aproximadamente 1 cm de grosor) que cubre toda la sección, o cartón yeso para simular el revestimiento interno del ático
- a 15 cm el aislamiento a ensayar cubre toda la sección
- a 21 cm otra sonda de temperatura
- cubra la parte superior con el azulejo
Cuelgue el foco (100W) a 49 cm del azulejo (debajo de una escalera de mano, por ejemplo) y enciéndalo. Si es necesario, ajuste la posición del punto para obtener alrededor de 50 ° C debajo del azulejo.
Mida la temperatura límite alcanzada (después del tiempo suficiente para que se estabilice) a nivel del piso.
En estas condiciones, que están bastante cerca del uso convencional, compare las temperaturas límite alcanzadas (reste la temperatura ambiente) para varios tipos y espesores de aislamiento (aislamiento delgado, poliestireno, etc.).
Ajuste las condiciones experimentales para simular mejor lo que desea.
Resultados experimentales
Usando el dispositivo experimental descrito anteriormente (con el uso de paneles en todos los experimentos, simulando el revestimiento del ático), medimos:
- el aumento de Tt en la temperatura de la baldosa (en relación con la temperatura ambiente) debido al calentamiento por la mancha
- el aumento de Tp de la temperatura límite alcanzada (en relación con la temperatura ambiente) al nivel del piso del dispositivo experimental
Luego calculamos la relación que llamaremos relación de eficiencia
r = Tt/Tp
Esta relación de eficiencia r es tanto mayor cuando el aislamiento utilizado es efectivo.
Gracias a este dispositivo y a este informe, resulta fácil comparar varios productos incluso si uno no busca calcular exactamente su resistencia térmica.
Para no particularizar a un fabricante en comparación con otro, nos limitaremos a dar los índices 1, 2, 3 para las diversas muestras de aislamiento delgado probadas al dar una orden de magnitud del precio del producto en euros por m2 en 2004.
Tipo de aislamiento utilizado costo informe de eficiencia 2004 r
Aislamiento fino
n ° 1 24 E / m2 6,7
n ° 2 20 E / m2 5,9
n ° 3 5 E / m2 4,9
Poliestireno expandido
espesor 6 cm 8,5
espesor 4 cm 2,7 E / m2 6,6
espesor 2 cm 5
Lana de vidrio
espesor 4,5 cm 1,7 E / m2 7,0
espesor 2 cm 4,9
Por lo tanto, aquí parece que el aislante más eficaz probado (n ° 1 a 24 euros / m2 en 2004) tiene prácticamente la misma efectividad que 4 cm de aislamiento convencional (poliestireno expandido a 2,7 euros / m2, lana de vidrio a 1,7 euros / m2, ...) para estas pruebas realizadas en condiciones cercanas a las utilizadas bajo cubierta.
Depende de cada uno juzgar la conveniencia de usar uno u otro de estos productos (u otros ...) de acuerdo con los criterios (en particular del costo) que sean apropiados para él.
Editar por Christophe:
De lo contrario, aquí hay una muy buena documentación sobre aislamiento delgado que se encuentra aquí aislar-paredes-verticales-con-un-espacio-de-aire-y-listones-t8971.html (ver 1er mensaje de aerialcastor)
RENDIMIENTO TÉRMICO INICIAL DE PRODUCTOS REFLECTANTES DELGADOS por el BBRI (Equivalente belga de CSTB)