hola a todos, y especialmente a todos los usuarios de calderas okofen.
Vimos muchas y largas discusiones sobre los problemas de configuración y parametrización de estas calderas, habiendo tenido que analizar y corregir pacientemente las preocupaciones de mi propia caldera, me doy cuenta de que hay un problema de sustancia:
estas calderas en realidad están muy bien diseñadas mecánicamente, parecen confiables y eficientes, incluida la regulación pero; quizás por la naturaleza misma de este tipo de caldera, son complicados de adaptar al tipo de calefacción y la casa considerada.
Pero cuando una adaptación aproximada no tiene demasiado impacto en la comodidad con calderas de petróleo o gas, la conducción automática de un fuego de leña (porque se trata de eso) no es fácil y la comodidad si no está perfectamente bien ajustado
después de intentar lo mejor posible ayudar a algunos de ustedes a través de esto forumTomé el dron y llamé a Okofen France por todas estas preocupaciones. Al principio pensaron que me estaba quejando de diferentes problemas, y así sucesivamente.
cuando les dije que su material me pareció genial, pero que quería darles una respuesta constructiva para que los usuarios decepcionados no salieran a cantar ese Okofen, es una mierda, sentí que los oídos se paraban.
A petición de ellos, estoy haciendo un documento que resume todas las preocupaciones de los dos reguladores y los problemas de los parámetros de la caldera.
Le sugiero, si lo desea, que hagan juntos un inventario de las inquietudes.
gracias por ser preciso, conciso y no comenzar una discusión sobre los problemas para no perderse.
cuando algunos han encontrado que un paro tiene un problema, gracias también por indicarlo obviamente.
Vimos muchas y largas discusiones sobre los problemas de configuración y parametrización de estas calderas, habiendo tenido que analizar y corregir pacientemente las preocupaciones de mi propia caldera, me doy cuenta de que hay un problema de sustancia:
estas calderas en realidad están muy bien diseñadas mecánicamente, parecen confiables y eficientes, incluida la regulación pero; quizás por la naturaleza misma de este tipo de caldera, son complicados de adaptar al tipo de calefacción y la casa considerada.
Pero cuando una adaptación aproximada no tiene demasiado impacto en la comodidad con calderas de petróleo o gas, la conducción automática de un fuego de leña (porque se trata de eso) no es fácil y la comodidad si no está perfectamente bien ajustado
después de intentar lo mejor posible ayudar a algunos de ustedes a través de esto forumTomé el dron y llamé a Okofen France por todas estas preocupaciones. Al principio pensaron que me estaba quejando de diferentes problemas, y así sucesivamente.
cuando les dije que su material me pareció genial, pero que quería darles una respuesta constructiva para que los usuarios decepcionados no salieran a cantar ese Okofen, es una mierda, sentí que los oídos se paraban.
A petición de ellos, estoy haciendo un documento que resume todas las preocupaciones de los dos reguladores y los problemas de los parámetros de la caldera.
Le sugiero, si lo desea, que hagan juntos un inventario de las inquietudes.
gracias por ser preciso, conciso y no comenzar una discusión sobre los problemas para no perderse.
cuando algunos han encontrado que un paro tiene un problema, gracias también por indicarlo obviamente.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79111
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10972
Comienzo con un HS (lo siento, no tengo ökofen): muy buena iniciativa que permitirá sintetizar los largos temas de forums!!
Pero ökofen France no son los diseñadores: son importadores / vendedores / instaladores. Creo que tendrías más suerte de que tu paso tenga éxito contactando a la casa madre por segunda vez si ves que OF no se mueve.
En cualquier caso, sería un ingeniero okofen, sería muy pequeño e ignoraría este paso: aceptarlo es admitir que no hicimos bien nuestro trabajo.
Entonces, si tienes paredes que se levantan, ¡no te preocupes! ¡Es HUMANO!
PD: Sería deseable en este documento agradecer al sitio y al forums sin los cuales estos pasos no hubieran sido posibles.
Si no, espero que negocie descuentos en repuestos para todos los propietarios de okofen que participarán en este documento.
Pero ökofen France no son los diseñadores: son importadores / vendedores / instaladores. Creo que tendrías más suerte de que tu paso tenga éxito contactando a la casa madre por segunda vez si ves que OF no se mueve.
En cualquier caso, sería un ingeniero okofen, sería muy pequeño e ignoraría este paso: aceptarlo es admitir que no hicimos bien nuestro trabajo.
Entonces, si tienes paredes que se levantan, ¡no te preocupes! ¡Es HUMANO!
PD: Sería deseable en este documento agradecer al sitio y al forums sin los cuales estos pasos no hubieran sido posibles.
Si no, espero que negocie descuentos en repuestos para todos los propietarios de okofen que participarán en este documento.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
Re: Acción ökofen Francia sobre regulación
Dirk Pitt escribió:hola a todos, y especialmente a todos los usuarios de calderas okofen.
Le sugiero, si lo desea, que hagan juntos un inventario de las inquietudes.
Súper. Gran. Felicitaciones.
Tenía la intención de hacerlo y me quedé con eso. Últimas vacaciones, el trabajo se hizo cargo y la fatiga ...
Si Okofen Francia reaccionó favorablemente, tanto mejor. Quería escribir en alemán en la sede de Austria.
No sé si en el montón hay un experto web, pero en lugar de abarrotar esto forum, ¿no haríamos una "facilidad de uso virtual de Okofen"? Más centrado en "defender nuestros intereses". Por supuesto, seguiría "ayudando" e informando a los que están chateando en el forum, buscar, hacer preguntas ...
Para completar Christophe: Creo que nos escucharán, especialmente si les enviamos extractos de este forum y / o la de "futura" (en la que también charlo).
Último punto: ¡no estoy seguro de que este problema sea específico de Okofen! Podría ser que encontráramos algunos dando vueltas con nuestras calderas y pasándonos horas y horas observándolos. ¡No tuvieron suerte de haber caído en tales fanas! O la oportunidad de progresar !!!! Me gustaría ver a un Hargassner trabajando en casa. El problema es el mismo: proteger la caldera mientras se regula la combustión de la leña y afrontar una demanda instantánea de X mil calorías ... No puedo imaginar que Hargassner tenga una solución que Okofen no haya "copiado" "sobre la nueva regulación (copiaron la posibilidad de control remoto de la caldera por GSM, mucho menos vital!)
PD: siendo hablador por naturaleza, intentaré "resumir" mis experiencias / Bine seguro, estoy listo. E incluso MOTIVADO !!!
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
así que puse un ejemplo al presentar una de las primeras preocupaciones que tuve:
Propongo que sigamos esta presentación de los problemas:
problema: en modo reducido (por la noche, por ejemplo) la temperatura ambiente desciende mucho más de lo que pedí.
tipo de regulador en cuestión:TEM (gris) y E1224 (blanco)
causar:: hay un límite para tener en cuenta la reducción que corta la caldera si la temperatura exterior es superior a este valor. Fábrica de oro, este valor se establece en -5 °
así que si es un poco -3 ° o -4 ° por la noche, no hay calefacción en absoluto, por lo que puede bajar a 13 o 14 en interiores.
remedio: fácil, simplemente regrese al parámetro 3-4 del control TEM o el parámetro lim.reduit el E1224 tiene un valor coherente en comparación con el aislamiento de su hogar (en mi lugar es 5 °)
aqui a ti
Propongo que sigamos esta presentación de los problemas:
problema: en modo reducido (por la noche, por ejemplo) la temperatura ambiente desciende mucho más de lo que pedí.
tipo de regulador en cuestión:TEM (gris) y E1224 (blanco)
causar:: hay un límite para tener en cuenta la reducción que corta la caldera si la temperatura exterior es superior a este valor. Fábrica de oro, este valor se establece en -5 °
así que si es un poco -3 ° o -4 ° por la noche, no hay calefacción en absoluto, por lo que puede bajar a 13 o 14 en interiores.
remedio: fácil, simplemente regrese al parámetro 3-4 del control TEM o el parámetro lim.reduit el E1224 tiene un valor coherente en comparación con el aislamiento de su hogar (en mi lugar es 5 °)
aqui a ti
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
Vamos, un segundo:
problema: Tengo termostato de ambiente pero no se respeta la temperatura configurada que solicito con el dial (diferencias importantes> 2 °)
tipo de regulador en cuestión: TEM (gris) y E1224 (blanco)
porque: diferentes causas según la normativa:
en el TEM: el parámetro 3-6 permaneció en 0. el controlador no tiene en cuenta la diferencia entre el punto de ajuste ambiental y el ambiente real.
en E1224: varias razones posibles que pueden acumularse:
1-mismo motivo que en el TEM: el parámetro compensación del menú de calefacción permaneció en 0.
2- hay visiblemente un error en la fórmula para calcular la temperatura de flujo que no tiene en cuenta correctamente el punto de ajuste ambiental. (incluso sin compensación)
la fórmula para calcular la temperatura del flujo debería ser:
TD = P * (15-TE) + PB + (1 +P) * (CA-20) pero este término (1 + P) se ha olvidado.
con
TD = temperatura inicial
P = pendiente de calentamiento
TE = temperatura exterior
PB = punto base
AC = punto de ajuste de la sala
remedio:
en el TEM: Pase el parámetro 3-6 a un valor entre 1 y 5 para tener más o menos en cuenta el desplazamiento.
en el caso E1224: 1er, pase la compensación a un valor de 1 a 5
Caso 2eme, aumente aún más la compensación para sobrecompensar el problema (no estoy seguro de que sea suficiente)
problema: Tengo termostato de ambiente pero no se respeta la temperatura configurada que solicito con el dial (diferencias importantes> 2 °)
tipo de regulador en cuestión: TEM (gris) y E1224 (blanco)
porque: diferentes causas según la normativa:
en el TEM: el parámetro 3-6 permaneció en 0. el controlador no tiene en cuenta la diferencia entre el punto de ajuste ambiental y el ambiente real.
en E1224: varias razones posibles que pueden acumularse:
1-mismo motivo que en el TEM: el parámetro compensación del menú de calefacción permaneció en 0.
2- hay visiblemente un error en la fórmula para calcular la temperatura de flujo que no tiene en cuenta correctamente el punto de ajuste ambiental. (incluso sin compensación)
la fórmula para calcular la temperatura del flujo debería ser:
TD = P * (15-TE) + PB + (1 +P) * (CA-20) pero este término (1 + P) se ha olvidado.
con
TD = temperatura inicial
P = pendiente de calentamiento
TE = temperatura exterior
PB = punto base
AC = punto de ajuste de la sala
remedio:
en el TEM: Pase el parámetro 3-6 a un valor entre 1 y 5 para tener más o menos en cuenta el desplazamiento.
en el caso E1224: 1er, pase la compensación a un valor de 1 a 5
Caso 2eme, aumente aún más la compensación para sobrecompensar el problema (no estoy seguro de que sea suficiente)
Dernière édition par Dirk Pitt el 02 / 02 / 09, 11: 12, 1 editado una vez.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79111
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10972
Re: Acción ökofen Francia sobre regulación
(
Sabes que tenemos SMILEYS para expresar este tipo de sentimientos, Te dejo entre especialistas ahora! )Did67 escribió:Súper. Gran. Felicitaciones.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Pera Belle Helene
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 389
- Inscripción: 16/05/07, 09:21
- Localización: El sur
- x 1
Muy buenos hilos para contras No estaría a la altura técnicamente hablando que puedas imaginar.
Para mí, el problema es el parámetro 3-6 que estaba en fábrica cero, que puse en 5 pero a pesar de todo eso no reacciona tanto como deseo porque cuando se congela afuera como hoy pero eso es un sol brillante, mi cocina sube inmediatamente a 22 ° y los radiadores están hirviendo.
Por lo demás, todavía no he copiado todos mis registros (falta de tiempo, perdón), y me temo que leíste que está mal ajustado, pero no tengo tus habilidades para estar seguro y otros registros
Y si pudieran hacer que la caja gris sea más fácil de ajustar para el usuario lamba que soy (y rubia y más) sería bueno porque allí no me atrevo a entrar en el cambio del tiempo de calentamiento en el nos gustaría reducir en una hora.
Pero incluso con todo esto, estoy muy feliz con mi caldera.
Para mí, el problema es el parámetro 3-6 que estaba en fábrica cero, que puse en 5 pero a pesar de todo eso no reacciona tanto como deseo porque cuando se congela afuera como hoy pero eso es un sol brillante, mi cocina sube inmediatamente a 22 ° y los radiadores están hirviendo.
Por lo demás, todavía no he copiado todos mis registros (falta de tiempo, perdón), y me temo que leíste que está mal ajustado, pero no tengo tus habilidades para estar seguro y otros registros
Y si pudieran hacer que la caja gris sea más fácil de ajustar para el usuario lamba que soy (y rubia y más) sería bueno porque allí no me atrevo a entrar en el cambio del tiempo de calentamiento en el nos gustaría reducir en una hora.
Pero incluso con todo esto, estoy muy feliz con mi caldera.
0 x
Pera Belle Helene
Dirk Pitt escribió:Vamos, un segundo:
problema: Tengo termostato de ambiente pero no se respeta la temperatura configurada que solicito con el dial (diferencias importantes> 2 °)
tipo de regulador en cuestión: TEM (gris)
porque: diferentes causas según la normativa:
en el TEM: el parámetro 3-6 permaneció en 0.
Ese, ¡tú también me lo pusiste! Y la bella idem de Hélène ...
PD: tienes ambos regul? ¿Eres coleccionista?
PSPS: ¡Me gustaría saber cuánto sensor de habitación Okofen con un factor de compensación en 0! Le envié un correo electrónico, agradable, a mi ingeniero de calefacción para que corrigiera a sus otros clientes ...
Este fin de semana os daré una ficha sobre mis incorregibles "oscilaciones" con el TEM ...
0 x
Re: Acción ökofen Francia sobre regulación
Christophe escribió:(Sabes que tenemos SMILEYS para expresar este tipo de sentimientos, Te dejo entre especialistas ahora! )Did67 escribió:Súper. Gran. Felicitaciones.
Sí, sí, lo vi.
¿Puedo decir, sin ser descartado, que estas cosas no me convienen? Sin razón ... Si: ¡demasiado moderno! Al igual que el lenguaje SMS (aunque a veces puede ser divertido).
¿Es obligatorio hablar Smiley o podemos hablar en buen francés?
0 x
Hola a todos,
Gracias a Dirk por esta nueva publicación.
A pesar de mis errores ortográficos, estoy a favor del buen francés con algunos emoticonos para alegrar las publicaciones ...
Agrego otro problema que obviamente está relacionado con el cálculo de la temperatura.
Problema: Sin el termostato de ambiente, en modo reducido (17 ° C, por ejemplo), la temperatura ambiente no baja lo suficiente.
Tipo de regulador en cuestión:E1224 (blanco)
Causa: El cálculo de la temperatura es incorrecto.
Dirk, me parece que la fórmula debe ser TD = P * (15-TE) + PB +(1 + P)* (CA-20) y no TD = P * (15-TE) + PB +P* (CA-20)
remedio: Para el uso diario, simplemente baje aún más la temperatura requerida.
Por ejemplo, en mi caso (P = 0.88, TE = 3, PB = 26, CA = 17), la temperatura debe ser 30.2 ° C mientras es 32.6 ° C. Por lo tanto, es necesario establecer la temperatura reducida en 14.6 ° C para que el 30.2 ° C se calcule normalmente.
Por otro lado, para una ausencia prolongada (nueva opción de este reglamento), si se desea colocar la temperatura en protección contra heladas (10 ° C), la temperatura debe ser 17.6 ° C mientras que es 25.6 ° C. Por lo tanto, sería necesario ajustar la temperatura reducida a 2 ° C para calcular el 17.6 ° C normalmente.
El problema es que no puedo descender por debajo de 10 ° C ... ¿Qué hacer?
Creo una nueva publicación para conocer las diferencias entre los reguladores TEM (gris) y E1224 (blanco).
Además, Olivier.
Gracias a Dirk por esta nueva publicación.
A pesar de mis errores ortográficos, estoy a favor del buen francés con algunos emoticonos para alegrar las publicaciones ...
Agrego otro problema que obviamente está relacionado con el cálculo de la temperatura.
Problema: Sin el termostato de ambiente, en modo reducido (17 ° C, por ejemplo), la temperatura ambiente no baja lo suficiente.
Tipo de regulador en cuestión:E1224 (blanco)
Causa: El cálculo de la temperatura es incorrecto.
Dirk, me parece que la fórmula debe ser TD = P * (15-TE) + PB +(1 + P)* (CA-20) y no TD = P * (15-TE) + PB +P* (CA-20)
remedio: Para el uso diario, simplemente baje aún más la temperatura requerida.
Por ejemplo, en mi caso (P = 0.88, TE = 3, PB = 26, CA = 17), la temperatura debe ser 30.2 ° C mientras es 32.6 ° C. Por lo tanto, es necesario establecer la temperatura reducida en 14.6 ° C para que el 30.2 ° C se calcule normalmente.
Por otro lado, para una ausencia prolongada (nueva opción de este reglamento), si se desea colocar la temperatura en protección contra heladas (10 ° C), la temperatura debe ser 17.6 ° C mientras que es 25.6 ° C. Por lo tanto, sería necesario ajustar la temperatura reducida a 2 ° C para calcular el 17.6 ° C normalmente.
El problema es que no puedo descender por debajo de 10 ° C ... ¿Qué hacer?
Creo una nueva publicación para conocer las diferencias entre los reguladores TEM (gris) y E1224 (blanco).
Además, Olivier.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 3 Respuestas
- 7502 vistas
-
último mensaje por manet42
Ver el último mensaje
29/01/15, 18:55Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 7 Respuestas
- 8930 vistas
-
último mensaje por dedeleco
Ver el último mensaje
27/01/11, 14:56Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 1 Respuestas
- 4538 vistas
-
último mensaje por LOGIC12
Ver el último mensaje
24/12/08, 10:02Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Majestic-12 [Bot] e invitados 365