Hola y gracias por venir a echar un vistazo, o incluso dar una respuesta a la pregunta que actualmente ocupa mis noches.
¿Qué tipo de panel solar y qué inclinación para el uso de ACS durante todo el año, excepto julio y agosto (ausente)? Todo con un relé de caldera de leña para el período frío. La casa es burdeos y el techo tiene orientación sur oeste.
gracias,
Jean
Elección de inclinación y modelo de panel solar térmico.
-
- modérateur
- Publicaciones: 79117
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10972
¡Houla si está ausente en julio y agosto tendrá que proporcionar un desprendimiento de carga serio si no desea que su sistema sea HS después del 1er verano!
En otras palabras: tendrás que disipar las calorías en "algo" ... un calentador de agua en el sótano por ejemplo ... ¡Por eso espero que tengas un sótano o una sala técnica sin aislamiento!
Si desea combinar energía solar y madera: bien hecho, esta es la opción correcta (la más económica): tenemos lo mismo con nosotros.
Aquí está nuestra instalación: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
pd: la inclinación por lo tanto no resolverá "mucho" en su caso, excepto para proporcionar una inclinación de tipo "invierno" es decir fuertemente inclinada a la horizontal (60 a 70 °) pero dudo que esto sea suficiente para compensar el sobrecalentamiento en verano. Esta página le ayudará a: cálculo de la inclinación de paneles solares
En otras palabras: tendrás que disipar las calorías en "algo" ... un calentador de agua en el sótano por ejemplo ... ¡Por eso espero que tengas un sótano o una sala técnica sin aislamiento!
Si desea combinar energía solar y madera: bien hecho, esta es la opción correcta (la más económica): tenemos lo mismo con nosotros.
Aquí está nuestra instalación: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
pd: la inclinación por lo tanto no resolverá "mucho" en su caso, excepto para proporcionar una inclinación de tipo "invierno" es decir fuertemente inclinada a la horizontal (60 a 70 °) pero dudo que esto sea suficiente para compensar el sobrecalentamiento en verano. Esta página le ayudará a: cálculo de la inclinación de paneles solares
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
¡Hola
Para la región de Burdeos, los colectores planos, el revestimiento pintado son suficientes.
El montaje vertical puede considerarse
Hay varias posibilidades para colocar sensores en espera
Si estos son accesibles:
Coloque una pantalla al frente (cortina, obturador, etc.)
Cambiar inclinación / orientación (establecer vertical o cerrar)
Instale una gorra para sombra en la tarde
Si es imposible intervenir en los sensores, el circuito de descarga es realmente esencial (de lo contrario, debe comprar una piscina )
Muchos ejemplos de instalación aquí:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
Para calentar agua en solar / madera, lo ideal es un tanque intercambiador doble, pero hay muchas otras posibilidades con cúmulos en serie, resistencia eléctrica, etc.
A+
Para la región de Burdeos, los colectores planos, el revestimiento pintado son suficientes.
El montaje vertical puede considerarse
Hay varias posibilidades para colocar sensores en espera
Si estos son accesibles:
Coloque una pantalla al frente (cortina, obturador, etc.)
Cambiar inclinación / orientación (establecer vertical o cerrar)
Instale una gorra para sombra en la tarde
Si es imposible intervenir en los sensores, el circuito de descarga es realmente esencial (de lo contrario, debe comprar una piscina )
Muchos ejemplos de instalación aquí:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
Para calentar agua en solar / madera, lo ideal es un tanque intercambiador doble, pero hay muchas otras posibilidades con cúmulos en serie, resistencia eléctrica, etc.
A+
0 x
Gracias!
Bien visto la idea de bucles en caché
La inclinación es del orden de 20 ° citro, para verificar (debo asegurar la limpieza del techo como se imagina
Vea el siguiente enlace para más información:
https://www.econologie.com/forums/post124834.html#124834
Bien visto la idea de bucles en caché
La inclinación es del orden de 20 ° citro, para verificar (debo asegurar la limpieza del techo como se imagina
Vea el siguiente enlace para más información:
https://www.econologie.com/forums/post124834.html#124834
0 x
- Citro
- experto Econologue
- Publicaciones: 5129
- Inscripción: 08/03/06, 13:26
- Localización: Burdeos
- x 11
Jean33 escribió:La inclinación es del orden de 20 ° citro, para verificar (debo asegurar la limpieza del techo como se imagina
Sí, eso parece ser común con nosotros.
Elegiste sensores de vacío.
Creo que abandonar esta idea para pasar a sensores planos que se ensamblarán con el PV para tener un solo campo de sensor y tener un impacto visual homogéneo.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79117
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10972
Ah, sí, eso no funciona, pero por extensión a esta idea: pkoi no especies de persianas venecianas permanentes (ajustables o no), más allá de un cierto acimut, los sensores se oscurecen "automáticamente"
La inclinación de 20 ° por otro lado es una mierda en su caso (pero bueno, el código de urbanismo no hay mucho que pueda hacer): es la inclinación óptima para el verano, pero la tendrá casi nada en invierno ...si puede poner sus paneles verticales al frente, ¡será más efectivo en invierno que con 20 ° de inclinación!
La inclinación de 20 ° por otro lado es una mierda en su caso (pero bueno, el código de urbanismo no hay mucho que pueda hacer): es la inclinación óptima para el verano, pero la tendrá casi nada en invierno ...si puede poner sus paneles verticales al frente, ¡será más efectivo en invierno que con 20 ° de inclinación!
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 14 Respuestas
- 8932 vistas
-
último mensaje por kafa
Ver el último mensaje
18/11/19, 19:40Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 20 Respuestas
- 14170 vistas
-
último mensaje por DC
Ver el último mensaje
08/09/18, 12:43Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 8 Respuestas
- 6718 vistas
-
último mensaje por Obamot
Ver el último mensaje
29/12/14, 19:50Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 4 Respuestas
- 4574 vistas
-
último mensaje por Dirk Pitt
Ver el último mensaje
21/10/13, 16:08Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 7 Respuestas
- 9124 vistas
-
último mensaje por arnaud.saussereau
Ver el último mensaje
13/06/13, 21:58Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 359