Pregunta delicada: ¿cuál es la temperatura "máxima admisible" medida en la boquilla de salida del cuerpo calefactor de una estufa o caldera de leña que indica que la eficiencia de esta última es "correcta"?
Pregunta válida cuando la estufa está caliente y en fase de "brasas", es decir, entre la fase 4 y 5 según esta clasificación:
Mediciones realizadas en esta pequeña estufa de caldera deom, aquí está el plan de montaje https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
Tema vinculado: https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t6977.html
eficiencia estufa de leña y la temperatura del gas de combustión
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
eficiencia estufa de leña y la temperatura del gas de combustión
Dernière édition par Christophe el 21 / 11 / 11, 11: 08, 2 editado una vez.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
Por debajo de 100 ° C es ideal, porque significa que el vapor de agua se ha condensado y, por lo tanto, se ha recuperado el calor de vaporización.
También parece que el enfriamiento del humo de 600 ° C a 100 ° C debe ser lo suficientemente rápido como para evitar dejarlo a 250 ° C, porque es la zona de temperatura que permite la formación de dioxinas alrededor del cloro.
También parece que el enfriamiento del humo de 600 ° C a 100 ° C debe ser lo suficientemente rápido como para evitar dejarlo a 250 ° C, porque es la zona de temperatura que permite la formación de dioxinas alrededor del cloro.
0 x
Hasta pronto!
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
¡Ptilu, no es divertido burlarse de nuestro demonio! Sí, los recuperamos: se quema en la chimenea pero no se quiere
¿Menos de 100 ° en la boquilla de salida? Es enormemente bajo ...
Aquí están las medidas que acabo de realizar con un termómetro infrarrojo de este tipo: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
A nivel del cuerpo de calentamiento:
Temperatura máxima:
Izquierda
Derecha (la boquilla de escape de gas agregada para "mayor eficiencia" está por debajo de este punto de medición, por lo que habría pensado que estaba más caliente que en la izquierda ...):
Temperaturas de la boquilla:
salida:
Después de aproximadamente 1 m:
Después de aproximadamente 2 m:
Tenga en cuenta que la emisividad no está corregida (fijada en este modelo de termómetro a 0.95), por lo que creo que es necesario aumentar (un poco) las mediciones realizadas en acero galvanizado en comparación con el hierro fundido (emisividad muy cercana a 1.0 Creo) ... o bajar el de hierro fundido?
Si alguien tiene una sugerencia de corrección?
¿Menos de 100 ° en la boquilla de salida? Es enormemente bajo ...
Aquí están las medidas que acabo de realizar con un termómetro infrarrojo de este tipo: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
A nivel del cuerpo de calentamiento:
Temperatura máxima:
Izquierda
Derecha (la boquilla de escape de gas agregada para "mayor eficiencia" está por debajo de este punto de medición, por lo que habría pensado que estaba más caliente que en la izquierda ...):
Temperaturas de la boquilla:
salida:
Después de aproximadamente 1 m:
Después de aproximadamente 2 m:
Tenga en cuenta que la emisividad no está corregida (fijada en este modelo de termómetro a 0.95), por lo que creo que es necesario aumentar (un poco) las mediciones realizadas en acero galvanizado en comparación con el hierro fundido (emisividad muy cercana a 1.0 Creo) ... o bajar el de hierro fundido?
Si alguien tiene una sugerencia de corrección?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
No, no, era una pregunta no irónica y legítima;)
Si no, ¿qué quieres decir con DEOM?
Sin embargo, debo contradecirlo, los metales tienen una emisividad muy baja, de 0.05 para pulidos a 0.65 para difusos ...
Esto los convierte en muy buenos aislantes para transferencias radiativas.
Idealmente, un papel de aluminio, y tiene un excelente aislamiento. ¡Este es el principio de la manta de supervivencia!
De todos modos, es acero inoxidable difuso allí, así que realmente no sé ...
Si no, ¿qué quieres decir con DEOM?
Sin embargo, debo contradecirlo, los metales tienen una emisividad muy baja, de 0.05 para pulidos a 0.65 para difusos ...
Esto los convierte en muy buenos aislantes para transferencias radiativas.
Idealmente, un papel de aluminio, y tiene un excelente aislamiento. ¡Este es el principio de la manta de supervivencia!
De todos modos, es acero inoxidable difuso allí, así que realmente no sé ...
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Deom es la marca de la estufa de la caldera que se menciona arriba en las fotos.
¿Estás seguro de la emisividad? Para aluminio sí (0.1, principio de aislamiento delgado) pero para el hierro fundido, negro, debe ser muy alto, ¿verdad?
No es acero inoxidable, es acero galvanizado (no es el medio para tomar acero inoxidable ...)
¿Estás seguro de la emisividad? Para aluminio sí (0.1, principio de aislamiento delgado) pero para el hierro fundido, negro, debe ser muy alto, ¿verdad?
No es acero inoxidable, es acero galvanizado (no es el medio para tomar acero inoxidable ...)
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
La relación entre fux ratativo y temperatura es:
flujo = emisividad * sigma * T ^ 4
donde T en Kelvin y sigmma = 5.67 e-8
ya sea para su temperatura de 54 ° C:
flujo = 617 W / m²
y por lo tanto tomando la emisividad real de 0.65
T = 86.6 ° C
¡sube a 132.9 ° C para una emisividad de 0.4!
No estamos lejos de 100 ° C
flujo = emisividad * sigma * T ^ 4
donde T en Kelvin y sigmma = 5.67 e-8
ya sea para su temperatura de 54 ° C:
flujo = 617 W / m²
y por lo tanto tomando la emisividad real de 0.65
T = 86.6 ° C
¡sube a 132.9 ° C para una emisividad de 0.4!
No estamos lejos de 100 ° C
0 x
La fuente del acuerdo
tiene una muy buena emisividad, 0.81 sin pulir:
http://www.fluke.co.uk/comx/show_produc ... &pid=37822
Ya sea para una temperatura indicada de 296 ° C, una temperatura real de 592 ° C ...
No tengo ojos delante de los agujeros, dsl. Me preguntaba de dónde salió el condensado;) (sed de tecnología)
tiene una muy buena emisividad, 0.81 sin pulir:
http://www.fluke.co.uk/comx/show_produc ... &pid=37822
Ya sea para una temperatura indicada de 296 ° C, una temperatura real de 592 ° C ...
No tengo ojos delante de los agujeros, dsl. Me preguntaba de dónde salió el condensado;) (sed de tecnología)
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Genial, gracias por el método, es bueno poder encontrar el flujo de calor tan fácilmente gracias a un termómetro infrarrojo ...
¿Tiene una tabla con la diferente emisividad de los metales porque en el documento del termómetro no hay metales ...
¿Tiene una tabla con la diferente emisividad de los metales porque en el documento del termómetro no hay metales ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 13 Respuestas
- 14757 vistas
-
último mensaje por Philippe Schutt
Ver el último mensaje
27/12/18, 22:27Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 25 Respuestas
- 18385 vistas
-
último mensaje por PVresistif
Ver el último mensaje
25/01/19, 22:00Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 0 Respuestas
- 5530 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
18/03/16, 12:48Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 13 Respuestas
- 24085 vistas
-
último mensaje por chatelot16
Ver el último mensaje
16/08/10, 14:41Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 6 Respuestas
- 32728 vistas
-
último mensaje por dedeleco
Ver el último mensaje
20/03/10, 02:03Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Bing [Bot] e invitados 419