Necesidades energéticas de mi casa - balance térmico




por tuttikullikum » 08/02/10, 17:02

Bonsoir,

¿Cómo evaluar la necesidad de energía (en W / m²)?

Piso de 130m² en bodega (8cm de corcho + 6 de solera + alicatado)
25m² de los cuales está debajo de una terraza con 14cm de vidrio celular
Piso de 100m² (piso) (aún no hecho: 8cm de corcho + 6 de solera + teja) debajo de un techo con 20cm de fibras de madera en el panel (aún no hecho).

Superficies de vidrio: 40m² Uw al menos 1.3.

Pouvez vous me guía?
Dernière édition par tuttikullikum el 09 / 02 / 10, 23: 36, 1 editado una vez.
0 x
tuttikullikum
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 64
Inscripción: 03/01/10, 23:52




por tuttikullikum » 09/02/10, 20:59

ah sí, las paredes están en ytong de 20 clase c3 3cm de vacío + ladrillo 10cm
0 x
Ptilu
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 196
Inscripción: 15/01/10, 14:23




por Ptilu » 09/02/10, 22:09

¿Qué perímetro para paredes exteriores y qué altura?
en que region vives

No debemos tener en cuenta el piso intermedio ... De hecho, la temperatura es idéntica arriba y abajo, por lo que no hay flujo de calor (pérdida)
0 x
tuttikullikum
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 64
Inscripción: 03/01/10, 23:52




por tuttikullikum » 09/02/10, 23:36

Hola,

50 m² de perímetro por debajo (2 m de altura)
Piso del ático de 42 m² que comienza 1 m sobre el suelo

en m² en contacto con las salas de estar 160m² sin las ventanas que hacen - + 40m²

Vivo en Bélgica, cerca de Francia (Maubeuge)
0 x
Ptilu
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 196
Inscripción: 15/01/10, 14:23




por Ptilu » 10/02/10, 00:18

Entonces, si entiendo correctamente:

40 m² de acristalamiento
92m² de paredes
Techo de 100 m² (¿tuvo en cuenta la pendiente del techo?)
130m² de piso con vista a la bodega

Después de que no entendí ... ¿La terraza está sobre el sótano?
No cuento el piso que separa la planta baja y el primero ...

¿Cuál es el departamento francés más cercano? (DSL no tengo nada en Bélgica)

¿Tiene interruptores de puente térmico? (esto es importante, alrededor del 10% del consumo)
0 x
tuttikullikum
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 64
Inscripción: 03/01/10, 23:52




por tuttikullikum » 10/02/10, 00:29

Lo siento, escribí m² en lugar de m : Shock:
Reanudo:

- Toda la planta baja está en el sótano.
La planta baja es de 130m² → Tengo una terraza en 30m² de la planta baja, para los 100m² restantes, arriba está el primer piso
perímetro 50m

- el piso es por lo tanto 100m²
perímetro 42m
- 160m² de muro exterior
- 40 m² de bahías

- No hay puente termal.

Para el departamento, es el norte : Mrgreen: No. 59 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9par ... n%C3%A7ais
0 x
Avatar de l'utilisateur
swift2540
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 383
Inscripción: 04/08/08, 00:48
Localización: Lieja
x 1




por swift2540 » 10/02/10, 02:57

Hola,
Ha pasado un tiempo desde que quiero probar mi calculadora que data de 1983 con materiales más modernos.
Entonces aquí está:
- piso en bodega (5 °) R = 2.44, U = 0.41
-muros: R = 1.72 U = 0.58
- techo: R = 5.15 U = 0.19
- terraza: R = 3.45 U = 0.29
Windows: U = 1.3
Delta T30 ° (-10 ° afuera, 20 ° adentro) excepto bodegas
Pérdidas de techo 100m² (proyección horizontal): 0.66Kw
pérdida de terraza: 0.30Kw
pérdida de pared: 4.38Kw
Pérdida de ventana: 1.81Kw
pérdida de tierra: (maldición, olvidé notar : Cry: )
+ renovación de aire

Pérdidas TOTALES: 13KW / H

Si alguien más puede confirmar / negar estos números, sería bueno 8)
0 x
A veces es mejor parar, reflexionar y hacer las preguntas correctas ...
tuttikullikum
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 64
Inscripción: 03/01/10, 23:52




por tuttikullikum » 10/02/10, 03:26

Hola,

No puedo negar ni confirmar, pero una vez que estoy
en la casa, podría darte las cifras reales.
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 10/02/10, 09:21

swift2540 escribió:Pérdidas TOTALES: 13KW / H


kW y no kwh o kw / h para una potencia o en este caso una pérdida de calor.

no mantengas la confusión, gracias
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Ptilu
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 196
Inscripción: 15/01/10, 14:23




por Ptilu » 10/02/10, 15:42

Re

Para la temperatura exterior, debemos tomar -9 ° C de acuerdo con esta tarjeta (que he usado muchas veces en DUT):
Imagen

Para pérdidas a través de la bodega debemos tomar 8 ° C
Debemos tomar una temperatura interior de 18 ° C.

Quien hace:

deltaT (° C) superficie (m²) R (m². ° C / W) pérdidas (kW)
terraza 27 30 5 0.162
pared 27 160 4.05
bodega 10 130 1.725
techo 27 100 4
acristalamiento 27 40 0.769 1.404

para materiales la conductividad (W / mK) es:

corcho 0.05
ladrillo 0.4
ytong 0.08
paneles de madera 0.05
Vidrio de 0.04 celdas
solera de hormigón 0.5
mosaico 1.0
aire 0.023

wiki y fuente miscelánea
Para las pérdidas debidas a la renovación del aire, tome 180 m3 / h, o 0.00145 kg / so aproximadamente 40 W (¿me equivocaría?)

Siempre hay puentes térmicos, pero si certifica que no hay ninguno, entonces tiene buenos interruptores. Entonces tomemos el 10% del área ...

En total: 4.512 kW de consumo máximo ... Estamos lejos de los 13, no sé dónde lo arruiné :(


PD: no puedo hacer una mesa ...