Necesidades energéticas de mi casa - balance térmico
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 64
- Inscripción: 03/01/10, 23:52
Necesidades energéticas de mi casa - balance térmico
Bonsoir,
¿Cómo evaluar la necesidad de energía (en W / m²)?
Piso de 130m² en bodega (8cm de corcho + 6 de solera + alicatado)
25m² de los cuales está debajo de una terraza con 14cm de vidrio celular
Piso de 100m² (piso) (aún no hecho: 8cm de corcho + 6 de solera + teja) debajo de un techo con 20cm de fibras de madera en el panel (aún no hecho).
Superficies de vidrio: 40m² Uw al menos 1.3.
Pouvez vous me guía?
¿Cómo evaluar la necesidad de energía (en W / m²)?
Piso de 130m² en bodega (8cm de corcho + 6 de solera + alicatado)
25m² de los cuales está debajo de una terraza con 14cm de vidrio celular
Piso de 100m² (piso) (aún no hecho: 8cm de corcho + 6 de solera + teja) debajo de un techo con 20cm de fibras de madera en el panel (aún no hecho).
Superficies de vidrio: 40m² Uw al menos 1.3.
Pouvez vous me guía?
Dernière édition par tuttikullikum el 09 / 02 / 10, 23: 36, 1 editado una vez.
0 x
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 64
- Inscripción: 03/01/10, 23:52
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 64
- Inscripción: 03/01/10, 23:52
Entonces, si entiendo correctamente:
40 m² de acristalamiento
92m² de paredes
Techo de 100 m² (¿tuvo en cuenta la pendiente del techo?)
130m² de piso con vista a la bodega
Después de que no entendí ... ¿La terraza está sobre el sótano?
No cuento el piso que separa la planta baja y el primero ...
¿Cuál es el departamento francés más cercano? (DSL no tengo nada en Bélgica)
¿Tiene interruptores de puente térmico? (esto es importante, alrededor del 10% del consumo)
40 m² de acristalamiento
92m² de paredes
Techo de 100 m² (¿tuvo en cuenta la pendiente del techo?)
130m² de piso con vista a la bodega
Después de que no entendí ... ¿La terraza está sobre el sótano?
No cuento el piso que separa la planta baja y el primero ...
¿Cuál es el departamento francés más cercano? (DSL no tengo nada en Bélgica)
¿Tiene interruptores de puente térmico? (esto es importante, alrededor del 10% del consumo)
0 x
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 64
- Inscripción: 03/01/10, 23:52
Lo siento, escribí m² en lugar de m
Reanudo:
- Toda la planta baja está en el sótano.
La planta baja es de 130m² → Tengo una terraza en 30m² de la planta baja, para los 100m² restantes, arriba está el primer piso
perímetro 50m
- el piso es por lo tanto 100m²
perímetro 42m
- 160m² de muro exterior
- 40 m² de bahías
- No hay puente termal.
Para el departamento, es el norte No. 59 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9par ... n%C3%A7ais
Reanudo:
- Toda la planta baja está en el sótano.
La planta baja es de 130m² → Tengo una terraza en 30m² de la planta baja, para los 100m² restantes, arriba está el primer piso
perímetro 50m
- el piso es por lo tanto 100m²
perímetro 42m
- 160m² de muro exterior
- 40 m² de bahías
- No hay puente termal.
Para el departamento, es el norte No. 59 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9par ... n%C3%A7ais
0 x
Hola,
Ha pasado un tiempo desde que quiero probar mi calculadora que data de 1983 con materiales más modernos.
Entonces aquí está:
- piso en bodega (5 °) R = 2.44, U = 0.41
-muros: R = 1.72 U = 0.58
- techo: R = 5.15 U = 0.19
- terraza: R = 3.45 U = 0.29
Windows: U = 1.3
Delta T30 ° (-10 ° afuera, 20 ° adentro) excepto bodegas
Pérdidas de techo 100m² (proyección horizontal): 0.66Kw
pérdida de terraza: 0.30Kw
pérdida de pared: 4.38Kw
Pérdida de ventana: 1.81Kw
pérdida de tierra: (maldición, olvidé notar )
+ renovación de aire
Pérdidas TOTALES: 13KW / H
Si alguien más puede confirmar / negar estos números, sería bueno
Ha pasado un tiempo desde que quiero probar mi calculadora que data de 1983 con materiales más modernos.
Entonces aquí está:
- piso en bodega (5 °) R = 2.44, U = 0.41
-muros: R = 1.72 U = 0.58
- techo: R = 5.15 U = 0.19
- terraza: R = 3.45 U = 0.29
Windows: U = 1.3
Delta T30 ° (-10 ° afuera, 20 ° adentro) excepto bodegas
Pérdidas de techo 100m² (proyección horizontal): 0.66Kw
pérdida de terraza: 0.30Kw
pérdida de pared: 4.38Kw
Pérdida de ventana: 1.81Kw
pérdida de tierra: (maldición, olvidé notar )
+ renovación de aire
Pérdidas TOTALES: 13KW / H
Si alguien más puede confirmar / negar estos números, sería bueno
0 x
A veces es mejor parar, reflexionar y hacer las preguntas correctas ...
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 64
- Inscripción: 03/01/10, 23:52
Re
Para la temperatura exterior, debemos tomar -9 ° C de acuerdo con esta tarjeta (que he usado muchas veces en DUT):
Para pérdidas a través de la bodega debemos tomar 8 ° C
Debemos tomar una temperatura interior de 18 ° C.
Quien hace:
deltaT (° C) superficie (m²) R (m². ° C / W) pérdidas (kW)
terraza 27 30 5 0.162
pared 27 160 4.05
bodega 10 130 1.725
techo 27 100 4
acristalamiento 27 40 0.769 1.404
para materiales la conductividad (W / mK) es:
corcho 0.05
ladrillo 0.4
ytong 0.08
paneles de madera 0.05
Vidrio de 0.04 celdas
solera de hormigón 0.5
mosaico 1.0
aire 0.023
wiki y fuente miscelánea
Para las pérdidas debidas a la renovación del aire, tome 180 m3 / h, o 0.00145 kg / so aproximadamente 40 W (¿me equivocaría?)
Siempre hay puentes térmicos, pero si certifica que no hay ninguno, entonces tiene buenos interruptores. Entonces tomemos el 10% del área ...
En total: 4.512 kW de consumo máximo ... Estamos lejos de los 13, no sé dónde lo arruiné
PD: no puedo hacer una mesa ...
Para la temperatura exterior, debemos tomar -9 ° C de acuerdo con esta tarjeta (que he usado muchas veces en DUT):
Para pérdidas a través de la bodega debemos tomar 8 ° C
Debemos tomar una temperatura interior de 18 ° C.
Quien hace:
deltaT (° C) superficie (m²) R (m². ° C / W) pérdidas (kW)
terraza 27 30 5 0.162
pared 27 160 4.05
bodega 10 130 1.725
techo 27 100 4
acristalamiento 27 40 0.769 1.404
para materiales la conductividad (W / mK) es:
corcho 0.05
ladrillo 0.4
ytong 0.08
paneles de madera 0.05
Vidrio de 0.04 celdas
solera de hormigón 0.5
mosaico 1.0
aire 0.023
wiki y fuente miscelánea
Para las pérdidas debidas a la renovación del aire, tome 180 m3 / h, o 0.00145 kg / so aproximadamente 40 W (¿me equivocaría?)
Siempre hay puentes térmicos, pero si certifica que no hay ninguno, entonces tiene buenos interruptores. Entonces tomemos el 10% del área ...
En total: 4.512 kW de consumo máximo ... Estamos lejos de los 13, no sé dónde lo arruiné
PD: no puedo hacer una mesa ...
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 18 Respuestas
- 13894 vistas
-
último mensaje por swift2540
Ver el último mensaje
10/04/10, 23:08Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 245