Cuerdas solares 1 o 2?
Cuerdas solares 1 o 2?
Buenos dias. Quiero saber si es posible conectar un solo par de conductores (+ y - que salen de una caja de CC) a la entrada de un inversor SunnyBoy 21000TL, sabiendo que este último tiene dos entradas, para dos cadenas distinta. ¿Cuáles son los posibles problemas? De antemano muchas gracias.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: cadenas 1 o 2
Pfff thibr, eh, también somos buenos en PV aquí, ¿eh?
Me hice la misma pregunta hace unos meses: monté 2,8 kWc en paneles 10 en la cadena 1 mientras también tengo un MPPT dual.
Todo depende de su situación: máscaras solares y colocación de los paneles.
Si no tiene o tiene una máscara pequeña, lo mejor es tener el mayor voltaje posible: ¡así que la cuerda 1! Esto producirá más temprano en la mañana y más tarde en la noche y se utilizarán menos amperios en los cables, por lo que habrá menos pérdidas ...
Tengo picos en 3.3 kW, así que supongo que es la configuración correcta
Mi inversor comienza a inyectarse en 150V DC ... y toma hasta 600V ... con paneles 10 funciona en 350 V sobre ...
Una foto de su techo debería ayudar a analizar mejor
PD: también hice pruebas con pequeños paneles solares y Los paneles 2 en serie siempre producen más que paneles 2 en paralelo ...
Me hice la misma pregunta hace unos meses: monté 2,8 kWc en paneles 10 en la cadena 1 mientras también tengo un MPPT dual.
Todo depende de su situación: máscaras solares y colocación de los paneles.
Si no tiene o tiene una máscara pequeña, lo mejor es tener el mayor voltaje posible: ¡así que la cuerda 1! Esto producirá más temprano en la mañana y más tarde en la noche y se utilizarán menos amperios en los cables, por lo que habrá menos pérdidas ...
Tengo picos en 3.3 kW, así que supongo que es la configuración correcta
Mi inversor comienza a inyectarse en 150V DC ... y toma hasta 600V ... con paneles 10 funciona en 350 V sobre ...
Una foto de su techo debería ayudar a analizar mejor
PD: también hice pruebas con pequeños paneles solares y Los paneles 2 en serie siempre producen más que paneles 2 en paralelo ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9836
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2673
Re: cadenas 1 o 2
Christophe escribió: Me hice la misma pregunta hace unos meses:
¿Y una buena lana tejida tejida a mano en lugar de 1 o 2?
solar-fotovoltaica / Producción-y-caliente-agua-en-corriente directa-fotovoltaica-t16105-110.html
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Cuerdas solares 1 o 2?
¿Puedes repetir la respuesta?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9836
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2673
Re: Cuerdas solares 1 o 2?
Christophe escribió:¿Puedes repetir la respuesta?
No soy un especialista, solo estaba reaccionando a "¡Así que 1 string! Esto producirá más temprano en la mañana y más tarde en la noche."en relación con un debate paralelo sobre el bricolaje en inversores fotovoltaicos ..... Pero no me sorprende que una tanga produzca más temprano en la mañana o más tarde en la noche que una braga de lana tejida.
En este sentido, todavía estamos esperando la presentación de su instalación, que nos anunció hace varias semanas.
0 x
Re: Cuerdas solares 1 o 2?
Buenos dias. Quiero saber si es posible conectar un solo par de conductores (+ y - que salen de una caja de CC) a la entrada de un inversor SunnyBoy 21000TL, sabiendo que este último tiene dos entradas, para dos cadenas distinta. ¿Cuáles son los posibles problemas? De antemano muchas gracias.
Sí.
Si los paneles tienen el mismo impacto, este es el óptimo. (si es un 2100TL, no un 21000TL)
Si tiene dos orientaciones o si hay sombras, piense sabiendo que siempre debe permanecer por encima del voltaje mínimo del inversor.
0 x
- Remundo
- modérateur
- Publicaciones: 16173
- Inscripción: 15/10/07, 16:05
- Localización: Clermont Ferrand
- x 5263
Re: Cuerdas solares 1 o 2?
d2taf escribió:Buenos dias. Quiero saber si es posible conectar un solo par de conductores (+ y - que salen de una caja de CC) a la entrada de un inversor SunnyBoy 21000TL, sabiendo que este último tiene dos entradas, para dos cadenas distinta. ¿Cuáles son los posibles problemas? De antemano muchas gracias.
es necesario tener el modelo preciso de inversor, muchos de los inversores TL de SMA tienen cadenas independientes (dos MPPT independientes) y es interesante aumentar el rendimiento,
También es necesario tener el modelo y el ensamblaje exactos de los paneles fotovoltaicos para saber si es compatible con el rango de cada MPPT.
En resumen, no podemos responder a su pregunta así ...
0 x
Re: Cuerdas solares 1 o 2?
Remundo escribió:es necesario tener el modelo preciso de inversor, muchos de los inversores TL de SMA tienen cadenas independientes (dos MPPT independientes) y es interesante aumentar el rendimiento,
También es necesario tener el modelo y el ensamblaje exactos de los paneles fotovoltaicos para saber si es compatible con el rango de cada MPPT.
En resumen, no podemos responder a su pregunta así ...
Gracias por la informacion que.
El inversor es un 2100TL (1 solo rastreador mppt). Los paneles 8 están dispuestos en dos cadenas, en la misma pendiente (líneas 2 de 4). Un noveno se montará más tarde.
Características de los paneles:
Potencia nominal = 240
Voltaje de circuito abierto = 37,393
Tensión mpp = 29,672
Corriente de cortocircuito = 8,69
Mpp actual = 8,1
Módulo de rendimiento típico = 14,52
Densidad de potencia de superficie = 145
Tolerancia de potencia = 1000
Tensión máxima del sistema = 12
Espero que estas aclaraciones te ayuden. Gracias de nuevo por tu ayuda.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Cuerdas solares 1 o 2?
sicetaitsimple escribió:En este sentido, todavía estamos esperando la presentación de su instalación, que nos anunció hace varias semanas.
Ah sí, lo notaré durante los próximos días ... ahora que he excedido el MWh inyectado
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 41 Respuestas
- 37932 vistas
-
último mensaje por Remundo
Ver el último mensaje
24/11/21, 20:35Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
Volver a la "energía renovable: energía solar"
¿Quién está en línea?