Buenos días a todos.
Alimento mi casa solo con energía solar. Los dispositivos que uso con el solar funcionan en 12v y están compuestos por bombillas, Telé, 2 cerveceras. La instalación se realizó en julio de 2017 con 2 paneles de 250w 24volt conectados en paralelo y 2 baterías de gel de 200ah 12v conectadas también en paralelo. las baterías entregan 12 voltios que alimentan directamente mi equipo. Yo uso un regulador de carga Pwm 30A. Las baterías han funcionado satisfactoriamente durante 2 años. Actualmente el problema que tengo es que mis baterías están renunciando al fantasma. Tan pronto como se pone el sol, la descarga es muy rápida. Quiero renovar mi parque de baterías, pero me temo que no se aguantan, especialmente porque un técnico me hizo entender que mis baterías se cayeron rápidamente porque uso placas de 24v para las baterías. desde 12v. Me aconsejó reemplazar mis palmas con 12v antes de renovar mis baterías. Deseo tener sus opiniones sobre el uso de placas de 24v para baterías de 12v. ¿Podría ser esta la causa de la muerte prematura de mis baterías? Gracias por sus reacciones y consejos.
Conexión de placas de 24v en batería de 12v
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1111
- Inscripción: 10/10/13, 16:30
- Localización: campo de Ginebra
- x 189
Re: conexión de placas de 24v en batería de 12v
Hola,
Necesitaremos más detalles, pero por lo que entiendo, usted opera en 12V, y sus paneles aunque están en 24V operan en 12V, porque el regulador PWM limita el voltaje útil de los paneles al de baterías. Al usar un regulador MPPT tendrías mucha más potencia de carga.
Entonces, ¿sus baterías son quizás insuficientes para su consumo? El problema con las baterías en paralelo es que si una batería está defectuosa, drena la otra ... (también hay problemas con las baterías en serie, cuando una está defectuosa, pero es más fácil detectar).
Necesitaremos más detalles, pero por lo que entiendo, usted opera en 12V, y sus paneles aunque están en 24V operan en 12V, porque el regulador PWM limita el voltaje útil de los paneles al de baterías. Al usar un regulador MPPT tendrías mucha más potencia de carga.
Entonces, ¿sus baterías son quizás insuficientes para su consumo? El problema con las baterías en paralelo es que si una batería está defectuosa, drena la otra ... (también hay problemas con las baterías en serie, cuando una está defectuosa, pero es más fácil detectar).
0 x
Re: conexión de placas de 24v en batería de 12v
Buenas tardes, gracias por la reacción. Sí, solo trabajo en 12v. Tengo un regulador de 12v / 24v. parece que esto es lo que le permite conectar placas de 24v en baterías de 12v.
"Mis baterries son insuficientes para mi consumo"? los primeros dos años, generalmente, al atardecer al atardecer, mi regulador indicó un voltaje de mi batería de 13,2V. después de su uso, cuando me desperté, todavía tenía un voltaje de 12,7 V. Entonces, no creo que mi consumo estuviera por encima de las capacidades de las baterías. Me gustaría renovar mis baterías, pero primero quiero estar seguro de que mis placas de 24v no son responsables de la muerte de mis baterías.
"Mis baterries son insuficientes para mi consumo"? los primeros dos años, generalmente, al atardecer al atardecer, mi regulador indicó un voltaje de mi batería de 13,2V. después de su uso, cuando me desperté, todavía tenía un voltaje de 12,7 V. Entonces, no creo que mi consumo estuviera por encima de las capacidades de las baterías. Me gustaría renovar mis baterías, pero primero quiero estar seguro de que mis placas de 24v no son responsables de la muerte de mis baterías.
0 x
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1111
- Inscripción: 10/10/13, 16:30
- Localización: campo de Ginebra
- x 189
Re: conexión de placas de 24v en batería de 12v
Hola,
No, no creo que las placas de 24V sean directamente responsables, ya que el regulador controla, y que cambia automáticamente a 12V, pero es una idea divertida haber diseñado el sistema así ...
500W en 12V es un poco más de 40A, necesitaría un regulador MPPT lo suficientemente potente como para poder explotar la potencia máxima de sus paneles.
Para sus baterías, debe probarlas por separado para ver cuál se ha caído. Puede que no haya sido por falta de suerte, pero lo que es seguro es que el poder de sus paneles ha sido explotado solo la mitad.
No, no creo que las placas de 24V sean directamente responsables, ya que el regulador controla, y que cambia automáticamente a 12V, pero es una idea divertida haber diseñado el sistema así ...
500W en 12V es un poco más de 40A, necesitaría un regulador MPPT lo suficientemente potente como para poder explotar la potencia máxima de sus paneles.
Para sus baterías, debe probarlas por separado para ver cuál se ha caído. Puede que no haya sido por falta de suerte, pero lo que es seguro es que el poder de sus paneles ha sido explotado solo la mitad.
0 x
Re: conexión de placas de 24v en batería de 12v
Dedé gracias de nuevo por tu reacción. "No, no creo que los paneles de 24V sean los responsables directos, ya que el regulador es el que controla, y que se pone automáticamente en 12V" Pero es que el hecho de que sea de los paneles de 24v, la ¿La salida de corriente por estos no "quema" mis baterías? Recuerdo que, mientras tanto, antes de que las baterías se soltaran, durante los períodos de sol muy fuerte, una de las baterías parecía "hervir". Tengo miedo de renovar las pilas y volver a caer en la misma situación.
0 x
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1111
- Inscripción: 10/10/13, 16:30
- Localización: campo de Ginebra
- x 189
Re: conexión de placas de 24v en batería de 12v
¿Y cuál era el voltaje de la batería cuando una batería parecía estar hirviendo? ¿Todos los elementos parecen hervir?
Es común cuando un elemento está en cortocircuito, la batería aún requiere corriente al voltaje de absorción y los otros elementos están sobrecargados, se calienta y también drena la otra batería conectada en paralelo cuando ya no cobra.
Solicite de todos modos un regulador MPPT. Mientras tanto, intente desconectar la batería que parecía estar hirviendo.
Es común cuando un elemento está en cortocircuito, la batería aún requiere corriente al voltaje de absorción y los otros elementos están sobrecargados, se calienta y también drena la otra batería conectada en paralelo cuando ya no cobra.
Solicite de todos modos un regulador MPPT. Mientras tanto, intente desconectar la batería que parecía estar hirviendo.
0 x
Re: conexión de placas de 24v en batería de 12v
Hola
- generalmente cuando hervía, el voltaje era como máximo de 14,4 V en el regulador y se detuvo la carga. Hablo de burbujeo porque cuando nos pinchamos los oídos escuchamos un ligero ruido de la batería y vimos burbujas de líquido saliendo ligeramente.
- ¿El regulador MPPT no será demasiado fuerte teniendo en cuenta que solo tengo 500w de potencia para los paneles y 200ah para las baterías? Pensé que el MPPT era para grandes instalaciones.
- Cómo evitar que en mi instalación, una batería en mal estado mate a la otra. ¿Sería necesario considerar colocar dos reguladores, es decir, un regulador por batería y por panel (1 regulador 30A + 1 panel de 250w + 1 batería 200ah)?
gracias otra vez
- generalmente cuando hervía, el voltaje era como máximo de 14,4 V en el regulador y se detuvo la carga. Hablo de burbujeo porque cuando nos pinchamos los oídos escuchamos un ligero ruido de la batería y vimos burbujas de líquido saliendo ligeramente.
- ¿El regulador MPPT no será demasiado fuerte teniendo en cuenta que solo tengo 500w de potencia para los paneles y 200ah para las baterías? Pensé que el MPPT era para grandes instalaciones.
- Cómo evitar que en mi instalación, una batería en mal estado mate a la otra. ¿Sería necesario considerar colocar dos reguladores, es decir, un regulador por batería y por panel (1 regulador 30A + 1 panel de 250w + 1 batería 200ah)?
gracias otra vez
0 x
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1111
- Inscripción: 10/10/13, 16:30
- Localización: campo de Ginebra
- x 189
Re: conexión de placas de 24v en batería de 12v
Está claro que si una batería hierve por debajo de 14v es porque está defectuosa. ¿Por qué no lo sé?
no puede deberse a una sobrecarga ya que el regulador corta por encima de 14.4 V, quizás descargas demasiado profundas. (o sin suerte, ya que escribió que el voltaje no cayó por debajo de 12.7V)
Con un MPPT, tendría más potencia de carga para recargar completamente las baterías todos los días. Con su sistema, tiene mucho menos de 500W de potencia de carga (Amperaje de sus paneles por debajo de 13V, vea la curva de potencia y el cálculo ...)
Ya intente con una sola batería para ver. Luego, para controlar, instale un amperímetro en cada batería y observe.
Su idea de separar las dos baterías es un poco complicada, porque también deben separarse para su uso ...
no puede deberse a una sobrecarga ya que el regulador corta por encima de 14.4 V, quizás descargas demasiado profundas. (o sin suerte, ya que escribió que el voltaje no cayó por debajo de 12.7V)
Con un MPPT, tendría más potencia de carga para recargar completamente las baterías todos los días. Con su sistema, tiene mucho menos de 500W de potencia de carga (Amperaje de sus paneles por debajo de 13V, vea la curva de potencia y el cálculo ...)
Ya intente con una sola batería para ver. Luego, para controlar, instale un amperímetro en cada batería y observe.
Su idea de separar las dos baterías es un poco complicada, porque también deben separarse para su uso ...
0 x
- plasmanu
- experto Econologue
- Publicaciones: 2847
- Inscripción: 21/11/04, 06:05
- Localización: El viaducto 07170 Lavilledieu
- x 180
Re: Conexión de placas de 24v en batería de 12v
En la autocaravana de mis padres hace unos años instalé este mismo regulador pwm 12V / 24V 30A, pero solo para un panel de 12V 90W.
Y ahora la batería está agotada, estacionada bajo un dosel a la sombra.
Sin embargo, expliqué bien eliminar una canalita para poner una en plexiglás o, en el peor de los casos, nada
Y ahora la batería está agotada, estacionada bajo un dosel a la sombra.
Sin embargo, expliqué bien eliminar una canalita para poner una en plexiglás o, en el peor de los casos, nada
- Piezas juntas
-
- Screenshot_2020-01-10-03-38-15_1.jpg (97 KB) Visto 14845 veces
0 x
"No ver el mal, no escuchar el mal, no hablar del mal" 3 monitos Mizaru
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 11 Respuestas
- 1391 vistas
-
último mensaje por prelitor
Ver el último mensaje
18/01/24, 16:18Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 20 Respuestas
- 2435 vistas
-
último mensaje por plasmanu
Ver el último mensaje
09/11/23, 14:21Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 3 Respuestas
- 5123 vistas
-
último mensaje por darwenn
Ver el último mensaje
03/01/23, 18:29Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 41 Respuestas
- 36661 vistas
-
último mensaje por Remundo
Ver el último mensaje
24/11/21, 20:35Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 8 Respuestas
- 6369 vistas
-
último mensaje por izentrop
Ver el último mensaje
19/02/20, 10:14Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
Volver a la "energía renovable: energía solar"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 188