¡Hola
por favor ayúdenme, he estado trabajando en ello durante 2 semanas y me he quedado sin ideas ...
un panel solar de 10w conectado a su mppt de 30A carga una batería de 12v, 33AH.
a la salida LOAD se conecta un termostato de 12V W1209 que activa un ventilador de 12v cuando la temperatura supera los 23 ° C.
pero una vez que se alcanza este valor, el ventilador recibe un impulso, luego el mppt cae a 5v, se corta y luego comienza nuevamente en el mismo diagrama de bucle.
con otra batería más débil, misma falla.
el mppt se establece en 14,4v con carga máxima y 12,8v con descarga máxima para la batería.
¿Podría alguien explicarme el fenómeno y cómo puedo solucionarlo?
Conexión Mppt
-
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 4
- Inscripción: 17/02/20, 22:36
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13644
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1502
- Contacto:
Re: conexión mppt
Hola,
Los 5 V indican que su batería está completamente descargada.
Un PV de 10 W en esta época del año produce un máximo de 5, por lo tanto, 0,4 A en 12 V, pero probablemente no se encuentre en Francia para tener temperaturas tan altas ...
Una batería de 33 Ah se carga a 3,3 Ah a C / 10, retire este cargador que no sea del todo adecuado y conecte el PV vivo a la batería con solo un diodo schottky en serie y allí, su ventilador funcionará sin riesgo para la batería y sin pérdidas innecesarias.
Editar: solo pones la imagen. Este termostato consume demasiado para un panel pequeño (2 horas de sol solo para alimentar la electrónica), preferiría un termostato mecánico
Los 5 V indican que su batería está completamente descargada.
Un PV de 10 W en esta época del año produce un máximo de 5, por lo tanto, 0,4 A en 12 V, pero probablemente no se encuentre en Francia para tener temperaturas tan altas ...
Una batería de 33 Ah se carga a 3,3 Ah a C / 10, retire este cargador que no sea del todo adecuado y conecte el PV vivo a la batería con solo un diodo schottky en serie y allí, su ventilador funcionará sin riesgo para la batería y sin pérdidas innecesarias.
Editar: solo pones la imagen. Este termostato consume demasiado para un panel pequeño (2 horas de sol solo para alimentar la electrónica), preferiría un termostato mecánico
0 x
Re: conexión Mppt
Si el PV sale en 12V, se puede conectar directamente al ventilador. El ventilador comenzará a girar lentamente hacia 6V y luego aumentará la velocidad de rotación con el aumento de la energía solar.
Si es necesario regular el ventilador, coloque un MOS en el + con la red conectada al termostato. (se necesitan al menos 5 V para saturar el MOS, de lo contrario se calentará).
Para un sistema de batería, se requiere un panel más grande.
Si es necesario regular el ventilador, coloque un MOS en el + con la red conectada al termostato. (se necesitan al menos 5 V para saturar el MOS, de lo contrario se calentará).
Para un sistema de batería, se requiere un panel más grande.
0 x
Re: conexión Mppt
ENERC escribió:Si el PV sale en 12V, se puede conectar directamente al ventilador. El ventilador comenzará a girar lentamente hacia 6V y luego aumentará la velocidad de rotación con el aumento de la energía solar.
Si es necesario regular el ventilador, coloque un MOS en - con la red conectada al termostato. (se necesitan al menos 5 V para saturar el MOS, de lo contrario se calentará).
Para un sistema de batería, se requiere un panel más grande.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13644
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1502
- Contacto:
Re: conexión Mppt
Wow !! Depende de las características. Para el mosfet, su umbral y el valor del rsd a este voltaje.
0 x
-
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 4
- Inscripción: 17/02/20, 22:36
Re: conexión mppt
izentrop escribió:Hola,
Los 5 V indican que su batería está completamente descargada.
el voltaje en el terminal de la batería es de 12,5v y cuando conecto el ventilador directamente, se enciende con fuerza en una u otra de mis baterías
0 x
-
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 4
- Inscripción: 17/02/20, 22:36
Re: conexión mppt
izentrop escribió:retire este cargador que no es del todo adecuado y conecte el PV vivo a la batería con solo un diodo schottky en serie y allí, su ventilador funcionará, sin riesgo para la batería y sin pérdidas innecesarias.
El mppt se utiliza para proteger la batería para que no se descargue más allá de cierto umbral y no se cargue demasiado.
el diodo schottky no puede reemplazarlo, ¿qué gestionará la recarga / descarga?
0 x
-
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 4
- Inscripción: 17/02/20, 22:36
Re: conexión mppt
izentrop escribió: preferirías tener un termostato mecánico
sin embargo, esa podría ser la solución para 12v?
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13644
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1502
- Contacto:
Re: conexión mppt
No le importa la tensión, es solo un contacto que se abre y se cierra con la temperatura. Puede obtenerlo de un refrigerador HS cambiando su calibración.Toilahyene escribió:izentrop escribió: preferirías tener un termostato mecánico
sin embargo, esa podría ser la solución para 12v?
Evitará que la batería se descargue en el PV por la noche.Toilahyene escribió:el diodo schottky no puede reemplazarlo, ¿qué gestionará la recarga / descarga?
No se arriesga a dañar la batería, la corriente máxima que puede entregar su PV es 10/12 = 0.8 A, 33 / 0.8 => se necesitarán al menos 41 horas de pleno sol para recargar su batería de 33 AH.
Entonces debe conocer el voltaje sin carga de PV en el máximo solar. Si es 14 o 15 V, menos la caída de voltaje de 0.2 V en el diodo, tendrá lo suficiente para garantizar la corriente de carga de mantenimiento. Si es de 17 V, puede usar un diodo ordinario. https://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
Consideramos C / 30 como cargo de mantenimiento, 33/30 = 1.1 A, preferirá estar a 1/60, incluso a 17 V.
Su cargador MPPT es adecuado para una carga de aproximadamente 10 A y 100 AH de batería, en gran medida de gran tamaño.
Pruébelo en vivo con la batería (con un fusible en serie, de lo contrario, si hace una maniobra incorrecta, es el circuito que se encenderá), pero como consume 40 mA cuando está vacío y 80 cuando el relé está encendido, sería mejor desconectarlo. fuera de uso, de lo contrario, como dije, pierde 1 o 2 horas de carga por día, solo para alimentar este termostato electrónico.Toilahyene escribió:el voltaje en el terminal de la batería es de 12,5v y cuando conecto el ventilador directamente, se enciende con fuerza en una u otra de mis baterías
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 11 Respuestas
- 1390 vistas
-
último mensaje por prelitor
Ver el último mensaje
18/01/24, 16:18Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 20 Respuestas
- 2433 vistas
-
último mensaje por plasmanu
Ver el último mensaje
09/11/23, 14:21Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 3 Respuestas
- 5121 vistas
-
último mensaje por darwenn
Ver el último mensaje
03/01/23, 18:29Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 41 Respuestas
- 36656 vistas
-
último mensaje por Remundo
Ver el último mensaje
24/11/21, 20:35Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 9 Respuestas
- 14917 vistas
-
último mensaje por plasmanu
Ver el último mensaje
10/01/20, 03:34Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
Volver a la "energía renovable: energía solar"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 201