Buenas noches a todos.
Tengo una instalación que me plantea un problema y, me parece que he encontrado la causa, un subdimensionamiento del cable entre los paneles y el regulador. Si alguien pudiera aconsejarme, estaría agradecido.
Esta es una instalación de 24 voltios con 14 amperios para pasar. Los paneles están a 50 m del regulador. Puse 6 cables y llegué al máximo a 3A como máximo.
¿Cuánto debo invertir para que esto funcione? ¿Cobre o aluminio para limitar costos?
Merci d'avance.
¿Cálculo de la sección del cable solar de 24 V?
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2491
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 364
Re: Cálculo de la sección del cable solar.
Si realmente desea muy poca pérdida, tendrá que poner 50 mm² (cobre)
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Cálculo de la sección del cable solar.
a) Tiene 3A ok, pero ¿cuántos voltios mide (¿entrada y salida?) y cuántos amperios en la salida de los paneles?
b) De lo contrario, la fórmula de CC de bajo voltaje para un cable de cobre:
En su caso con 1 voltio de caída de voltaje (4%):
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...
Entonces tiene 2 soluciones: cuadriplicar los cables de 6 mm2 (no es genial) o aumente la tensión o mueva sus paneles ...
Hay convertidores de 24V a 48V ver 96V ...
b) De lo contrario, la fórmula de CC de bajo voltaje para un cable de cobre:
Sección = 0.017 x L x I / T
S = sección del conductor de cobre expresada en mm²
L = salida del conductor + longitud de retorno expresada en metros
I = la intensidad expresada en amperios
T = pérdida de tensión aceptada en los cables, expresada en voltios
En su caso con 1 voltio de caída de voltaje (4%):
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...
Entonces tiene 2 soluciones: cuadriplicar los cables de 6 mm2 (no es genial) o aumente la tensión o mueva sus paneles ...
Hay convertidores de 24V a 48V ver 96V ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
Re: Cálculo de la sección del cable solar.
Merci pour vos réponses.
Tengo 27,6 voltios en el regulador. No medí el voltaje al mismo tiempo al salir de los paneles, pero intentaré hacerlo hoy.
Por otro lado, lo cual es curioso y que no puedo entender, tengo el mismo valor en amperios a la salida de los paneles que a la entrada del regulador.
Al tener varias instalaciones, tomé los paneles de otro edificio donde todo funciona bien para tratar de obtener el mismo resultado. Aproximadamente 3A de entrada y salida.
El regulador (victron) no está en duda ya que lo cambié por otro para probarlo. El resultado es idéntico.
Mover los paneles implicaría talar una cantidad considerable de árboles y no me importa demasiado.
Hoy volveré a montar los paneles movidos el día anterior para ver si siguen funcionando correctamente.
Tengo 27,6 voltios en el regulador. No medí el voltaje al mismo tiempo al salir de los paneles, pero intentaré hacerlo hoy.
Por otro lado, lo cual es curioso y que no puedo entender, tengo el mismo valor en amperios a la salida de los paneles que a la entrada del regulador.
Al tener varias instalaciones, tomé los paneles de otro edificio donde todo funciona bien para tratar de obtener el mismo resultado. Aproximadamente 3A de entrada y salida.
El regulador (victron) no está en duda ya que lo cambié por otro para probarlo. El resultado es idéntico.
Mover los paneles implicaría talar una cantidad considerable de árboles y no me importa demasiado.
Hoy volveré a montar los paneles movidos el día anterior para ver si siguen funcionando correctamente.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Cálculo de la sección del cable solar.
Ok, ahora mida el voltaje después de 50 m de cables, así como el amperaje de entrada y salida ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13715
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1524
- Contacto:
Re: Cálculo de la sección del cable solar.
Normal, va en el mismo hilok-nich escribió:lo cual es curioso y que no puedo entender, tengo el mismo valor en amperios a la salida de los paneles que a la entrada del regulador.
También se sorprenderá al ver que el voltaje de salida del panel es quizás de 36 o 40 V, lo que también es normal.
No coloque una distancia tan grande entre la fotovoltaica y el cargador a un voltaje tan bajo, a menos que coloque secciones de cable tan grandes como mi pulgar.
1 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Cálculo de la sección del cable solar.
Entonces, ¿a qué se conecta cuando mide las 3A?
Si es una batería casi llena, puede ser que simplemente no consuma suficiente A ...
Si es una batería casi llena, puede ser que simplemente no consuma suficiente A ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
Re: Cálculo de la sección del cable solar.
Con un multímetro que puse en serie en la línea de salida de los paneles.
El resultado es idéntico al que muestra el regulador.
Hoy el tiempo no es agradable, el tiempo es tormentoso, no podré tomar los valores.
Si subo a 48 voltios con un regulador mppt, ¿cuánto debe ser la sección del cable para que funcione?
El resultado es idéntico al que muestra el regulador.
Hoy el tiempo no es agradable, el tiempo es tormentoso, no podré tomar los valores.
Si subo a 48 voltios con un regulador mppt, ¿cuánto debe ser la sección del cable para que funcione?
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Cálculo de la sección del cable solar.
No, quise decir: ¿qué se conecta al sistema solar cuando se mide?
Sospecho que mides con un multímetro ...
Sospecho que mides con un multímetro ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Cálculo de la sección del cable solar.
k-nich escribió:Si subo a 48 voltios con un regulador mppt, ¿cuánto debe ser la sección del cable para que funcione?
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ... se convertiría en S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 mm² ... con todavía 4% o 2 V de pérdidas de voltaje en 48V .. . tan aceptable ...
¡Así que bingo para ti! 6 mm² serían suficientes
De lo contrario, acabo de encontrar este documento: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf
La caída de voltaje baja máxima tolerable es del 5%, se recomienda 2.5% ... Con un 4% esto se considera una instalación "no profesional" ...
1 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 2 Respuestas
- 3463 vistas
-
último mensaje por eulenspi26
Ver el último mensaje
01/08/21, 13:47Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 3 Respuestas
- 9181 vistas
-
último mensaje por ENERC
Ver el último mensaje
05/07/17, 19:23Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 2 Respuestas
- 26056 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
08/05/15, 16:35Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 8 Respuestas
- 5912 vistas
-
último mensaje por Citro
Ver el último mensaje
09/11/14, 16:05Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 10 Respuestas
- 13846 vistas
-
último mensaje por chatelot16
Ver el último mensaje
04/06/12, 17:04Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
Volver a la "energía renovable: energía solar"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Google Adsense [Bot] e invitados 244