La energía fotovoltaica de conexión PV ???
Hola,
Actualmente tengo paneles 12 80 Wp conectados en cadenas 2. 1 4 serie de Pv, cadena 1 8 de la energía fotovoltaica, cada uno de los dos ligado a su propio regulador.
En resumen, quiero reorganizar el conjunto con una sola cuerda y un regulador (más grande) para mi grupo de baterías en 24 V.
¿Existe una fórmula que conecta el 12 PV (serie, parrallel serie, etc ...)
datos Wp PV 80: 21.6 = Voc, Isc = 4.88, Vmpp = 18, 4.44 Impp =
Piscina 4 12 batería V / 90 Ah, conectadas en serie / parrallel
(24 V / Ah 180)
Gracias de antemano !!! : O)
Actualmente tengo paneles 12 80 Wp conectados en cadenas 2. 1 4 serie de Pv, cadena 1 8 de la energía fotovoltaica, cada uno de los dos ligado a su propio regulador.
En resumen, quiero reorganizar el conjunto con una sola cuerda y un regulador (más grande) para mi grupo de baterías en 24 V.
¿Existe una fórmula que conecta el 12 PV (serie, parrallel serie, etc ...)
datos Wp PV 80: 21.6 = Voc, Isc = 4.88, Vmpp = 18, 4.44 Impp =
Piscina 4 12 batería V / 90 Ah, conectadas en serie / parrallel
(24 V / Ah 180)
Gracias de antemano !!! : O)
0 x
Chris34
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
Sí, pero lo importante es conocer los datos del controlador / cargador para ver qué configuración se adapte a él, sobre todo, su gama de tensión de funcionamiento.
Lo ideal es tener los paneles completos hoja de datos para el cálculo de la tensión máxima de un mínimo de invierno y verano.
Lo ideal es tener los paneles completos hoja de datos para el cálculo de la tensión máxima de un mínimo de invierno y verano.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
- Remundo
- modérateur
- Publicaciones: 16180
- Inscripción: 15/10/07, 16:05
- Localización: Clermont Ferrand
- x 5263
así es simple, querido Chris,
usted busca reguladores de carga solar para estos paquetes de baterías en 24V, una potencia de alrededor de 1000 W (x 12Wc paneles ya 80 960 = W)
Buscando un poco amplia, tal vez para 800 1200 W.
buscando buenas características técnicas cada vez: rango de tensión de entrada y máx.
Después de que te dicen cómo organizar las placas (serie, paralelo, o más probables: mixta).
usted busca reguladores de carga solar para estos paquetes de baterías en 24V, una potencia de alrededor de 1000 W (x 12Wc paneles ya 80 960 = W)
Buscando un poco amplia, tal vez para 800 1200 W.
buscando buenas características técnicas cada vez: rango de tensión de entrada y máx.
Después de que te dicen cómo organizar las placas (serie, paralelo, o más probables: mixta).
0 x
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
+ 1,
cuando Raymond dice "mira", dice: busca hojas de datos.
En cuanto a mí prefiero establecer el rango entre 1000 1200 y vatios
cuando Raymond dice "mira", dice: busca hojas de datos.
En cuanto a mí prefiero establecer el rango entre 1000 1200 y vatios
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 110
- Inscripción: 18/08/11, 17:34
- Localización: Lodeve (34)
- x 4
- Contacto:
Hola !
mmm ... me encontré con un intervalo de Victron no está mal:
BlueSolar MPPT 100 / 15 - 12 / 24 15 V Amp
BlueSolar MPPT 100 / 30 - 12 / 24 30 V Amp
BlueSolar MPPT 75 / 50 - 12 / 24 50 V Amp
BlueSolar MPPT 100 / 50 - 12 / 24 50 V Amp
, Admito que tuve problemas para hacer mi elección ...
mmm ... me encontré con un intervalo de Victron no está mal:
BlueSolar MPPT 100 / 15 - 12 / 24 15 V Amp
BlueSolar MPPT 100 / 30 - 12 / 24 30 V Amp
BlueSolar MPPT 75 / 50 - 12 / 24 50 V Amp
BlueSolar MPPT 100 / 50 - 12 / 24 50 V Amp
, Admito que tuve problemas para hacer mi elección ...
0 x
Chris34
Pues bien, los paneles pueden proporcionar la máxima 21,6V cada uno, para un total de 259,2V si los ponemos en serie.chris34 escribió:Hola !
mmm ... me encontré con un intervalo de Victron no está mal:
BlueSolar MPPT 100 / 15 - 12 / 24 15 V Amp
BlueSolar MPPT 100 / 30 - 12 / 24 30 V Amp
BlueSolar MPPT 75 / 50 - 12 / 24 50 V Amp
BlueSolar MPPT 100 / 50 - 12 / 24 50 V Amp
, Admito que tuve problemas para hacer mi elección ...
Con un regulador de aceptar 100V entrada máxima (MPPT tres BlueSolar 100 / xx), que recortará los segmentos de la cadena de 3, 86,4V máxima.
La corriente máxima de los segmentos 3 en paralelo será 3 4,88 * = 14,64A. El regulador 100 / 15 ser un poco limitado, me gustaría tener el regulador 100 / 30.
Si, en contra de la cadena se corta en segmentos 4, cada uno proporcionará 64,8V y máxima 4 4,88 * = 19,52A. El controlador 75 / 50 también se puede utilizar en esta configuración.
Queda por ver lo que es el más práctico, dada la ubicación de los paneles (cadenas 3 4 o paneles de 4 3 paneles cadenas).
Nota: cuanto mayor sea el voltaje utilizado, menor es el diámetro de los cables utilizados deben ser importantes para limitar las pérdidas.
Advertencia: en ambos casos, la tensión de la cadena (o 86,4V 64,8V) es mortal si los contactos tocados
0 x
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 110
- Inscripción: 18/08/11, 17:34
- Localización: Lodeve (34)
- x 4
- Contacto:
Gastón gracias !!
su explicación es clara
De hecho actualmente tengo cuerdas 2 6 (con cable mm²) alimentar pequeña Regul. PWM, por lo que podría hacer si he seguido:
1) una cadena de 12 PV, que consiste en segmentos 3 4 fotovoltaicos en serie, todos conectados a un Regul. de 100 / 30
cuerdas 2) 2 6 PV cada una, cada uno compuesto de segmentos 2 3 fotovoltaicos en serie, cada uno de un cuerdas 2 Regul. de 100 / 15
su explicación es clara
De hecho actualmente tengo cuerdas 2 6 (con cable mm²) alimentar pequeña Regul. PWM, por lo que podría hacer si he seguido:
1) una cadena de 12 PV, que consiste en segmentos 3 4 fotovoltaicos en serie, todos conectados a un Regul. de 100 / 30
cuerdas 2) 2 6 PV cada una, cada uno compuesto de segmentos 2 3 fotovoltaicos en serie, cada uno de un cuerdas 2 Regul. de 100 / 15
0 x
Chris34
Sí.chris34 escribió:1) una cadena de 12 PV, que consiste en segmentos 3 4 fotovoltaicos en serie, todos conectados a un Regul. de 100 / 30
Sí. (Un regulador 75 / 15 sería suficiente si es que existe).chris34 escribió:cuerdas 2) 2 6 PV cada una, cada uno compuesto de segmentos 2 3 fotovoltaicos en serie, cada uno de un cuerdas 2 Regul. de 100 / 15
La elección entre uno o dos controlador no es simple:
- 1 MPPT único para varios juegos en paralelo no está haciendo lo mejor de MPPT si los juegos no son exactamente el mismo sol (orientación, sombras, ...)
- varios reguladores son más eficaces para el MPPT, pero compruebe que no habrá ningún conflicto entre ellos a nivel de la batería.
1 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 9 Respuestas
- 4737 vistas
-
último mensaje por enerec
Ver el último mensaje
31/01/16, 01:34Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
-
- 7 Respuestas
- 4583 vistas
-
último mensaje por elefante
Ver el último mensaje
26/03/10, 18:11Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 124