Compatibilidad con UPS y batería
Compatibilidad con UPS y batería
Hola,
Me gustaría usar un inversor de 600VA de nivel de entrada con batería de automóvil de 12V 74Ah en lugar de un inversor de 12V 7Ah
Antes de empezar me gustaría tener su opinión por favor.
¿Tendrá este uso alguna consecuencia particular?
Me gustaría usar un inversor de 600VA de nivel de entrada con batería de automóvil de 12V 74Ah en lugar de un inversor de 12V 7Ah
Antes de empezar me gustaría tener su opinión por favor.
¿Tendrá este uso alguna consecuencia particular?
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13693
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1515
- Contacto:
Re: compatibilidad con UPS y baterías
Hola,
Una batería de 7 A se cargará a 0.7 A en 10 horas y luego cambiará a flotante.
Se necesitarán más de 100 horas para recargar la batería del vehículo, lo que requerirá un voltaje flotante que puede ser diferente ...
Son las características del cargador las que pueden necesitar ser adaptadas. También necesitas las de las baterías.
¿UPS de respaldo para PC?
Una batería de 7 A se cargará a 0.7 A en 10 horas y luego cambiará a flotante.
Se necesitarán más de 100 horas para recargar la batería del vehículo, lo que requerirá un voltaje flotante que puede ser diferente ...
Son las características del cargador las que pueden necesitar ser adaptadas. También necesitas las de las baterías.
¿UPS de respaldo para PC?
1 x
Re: compatibilidad con UPS y baterías
Si tiene la intención de utilizar su inversor de 600Va de gama baja durante mucho tiempo con una batería 10 veces más grande ... En mi opinión, se sorprenderá al ver que ... Su inversor entra en seguridad de sobrecalentamiento al descargar después de 1.1 veces (1.5 como máximo) el tiempo que le habría llevado descargar su batería de 7Ah ...
1 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...
Re: compatibilidad con UPS y baterías
izentrop escribió:Hola,
Una batería de 7 A se cargará a 0.7 A en 10 horas y luego cambiará a flotante.
Se necesitarán más de 100 horas para recargar la batería del vehículo, lo que requerirá un voltaje flotante que puede ser diferente ...
Son las características del cargador las que pueden necesitar ser adaptadas. También necesitas las de las baterías.
¿UPS de respaldo para PC?
Sí es un inversor de respaldo para PC, ¿de repente es posible adaptar las características del cargador?
0 x
Re: compatibilidad con UPS y baterías
Macro escribió:Si planea usar su inversor de 600Va de gama baja durante mucho tiempo con una batería 10 veces más grande ... En mi opinión, corre el riesgo de sorprenderse al ver que ... Su inversor entra en un estado de seguridad por sobrecalentamiento en la descarga después de 1.1 veces (1.5 como máximo) el tiempo que le habría llevado descargar su batería de 7Ah ...
¡Waw de verdad! Cómo evitar esta protección
Incluso si se corta la energía durante 2 minutos, no es tan malo para mí.
En este caso, en el que mi inversor entra en estado de seguridad por sobrecalentamiento, si lo apago y luego lo enciendo de nuevo, ¿volverá a arrancar durante 1 hora (aproximadamente) antes de que vuelva a dispararse esta seguridad?
0 x
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2486
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 360
Re: compatibilidad con UPS y baterías
No porque si entra en seguridad no es cuestión de tiempo de funcionamiento sino de temperatura.
1 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13693
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1515
- Contacto:
Re: compatibilidad con UPS y baterías
Este modelo indica un tiempo máximo de ejecución: 10 minutos https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
60 Wh para una carga de batería de 84 Wh menos pérdidas, esto es normal
Con un 70 Ah, que no supere los 300 W, debería tardar al menos 1 h 30 y 80 horas en recargarse, si la corriente de carga es la misma.
60 Wh para una carga de batería de 84 Wh menos pérdidas, esto es normal
Con un 70 Ah, que no supere los 300 W, debería tardar al menos 1 h 30 y 80 horas en recargarse, si la corriente de carga es la misma.
1 x
- Obamot
- experto Econologue
- Publicaciones: 28725
- Inscripción: 22/08/09, 22:38
- Localización: genevesis regio
- x 5538
Re: compatibilidad con UPS y baterías
No sé qué piensan los demás al respecto, pero ¿qué tal una batería de motocicleta versátil como esta (?): https://fr.vidaxl.ch/e/8019887384976/ba ... jQQAvD_BwE
Descripción
Batería estándar de 5 años con técnica de alta AGM.
Esta batería es independiente de la posición utilizando tecnología de membrana y absolutamente libre de mantenimiento. Es aplicable a la fabricación de modelos, sistemas de alarma, fuentes de alimentación de emergencia, sistemas solares, iluminación de emergencia, etc.
Spécifications
Dimensiones: 151 x 65 x 94 mm (W x D x H)
Disposición de postes: 3
Tipo de terminal: F1
Tipo de fijación: B00
Capacidad: 7 Ah
Tensión: 12 V
_______________________
Ahora, como otro recurso existe Écus-Ondulique, están especializados en la rehabilitación de inversores cuya batería hay que cambiar. Disponen de “Kits de Baterías de Recambio (KBR)” (baterías de recambio) para inversores de las mayores marcas (APC, BELKIN, BEST POWER, COMPAQ, ECUS, EMERSON, MGE, RIELLO, POWERWARE ... etc)
También venden estos inversores "reacondicionados" (como dicen).
Debe saber que si los inversores se ponen en la posición de “seguridad de sobrecalentamiento”, no es para clavos, es normativa de protección contra incendios según normas CE. Si el par batería / inversor no cumple con los estándares y hay un incendio (por sobrecalentamiento), ¿cubrirán las compañías de seguros los daños? Estos estándares cambiaron el año pasado y, en teoría, TODOS los inversores deben cumplirlos. https://www.sma-france.com/centre-de-co ... c1011.html
¡Es una oportunidad de no haber comprado nada, podrá cumplir con el cumplimiento sin costo adicional!
Descripción
Batería estándar de 5 años con técnica de alta AGM.
Esta batería es independiente de la posición utilizando tecnología de membrana y absolutamente libre de mantenimiento. Es aplicable a la fabricación de modelos, sistemas de alarma, fuentes de alimentación de emergencia, sistemas solares, iluminación de emergencia, etc.
Spécifications
Dimensiones: 151 x 65 x 94 mm (W x D x H)
Disposición de postes: 3
Tipo de terminal: F1
Tipo de fijación: B00
Capacidad: 7 Ah
Tensión: 12 V
_______________________
Ahora, como otro recurso existe Écus-Ondulique, están especializados en la rehabilitación de inversores cuya batería hay que cambiar. Disponen de “Kits de Baterías de Recambio (KBR)” (baterías de recambio) para inversores de las mayores marcas (APC, BELKIN, BEST POWER, COMPAQ, ECUS, EMERSON, MGE, RIELLO, POWERWARE ... etc)
También venden estos inversores "reacondicionados" (como dicen).
Debe saber que si los inversores se ponen en la posición de “seguridad de sobrecalentamiento”, no es para clavos, es normativa de protección contra incendios según normas CE. Si el par batería / inversor no cumple con los estándares y hay un incendio (por sobrecalentamiento), ¿cubrirán las compañías de seguros los daños? Estos estándares cambiaron el año pasado y, en teoría, TODOS los inversores deben cumplirlos. https://www.sma-france.com/centre-de-co ... c1011.html
¡Es una oportunidad de no haber comprado nada, podrá cumplir con el cumplimiento sin costo adicional!
1 x
- plasmanu
- experto Econologue
- Publicaciones: 2847
- Inscripción: 21/11/04, 06:05
- Localización: El viaducto 07170 Lavilledieu
- x 180
Re: compatibilidad con UPS y baterías
Y el inversor de PC tiene un gran defecto: si grita como la sirena de un bombero: enloquece.
Pero también es una ventaja porque señala desde la distancia que tenemos un corte de energía.
Pero también es una ventaja porque señala desde la distancia que tenemos un corte de energía.
1 x
"No ver el mal, no escuchar el mal, no hablar del mal" 3 monitos Mizaru
Re: compatibilidad con UPS y baterías
izentrop escribió:Este modelo indica un tiempo máximo de ejecución: 10 minutos https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
60 Wh para una carga de batería de 84 Wh menos pérdidas, esto es normal
Con un 70 Ah, que no supere los 300 W, debería tardar al menos 1 h 30 y 80 horas en recargarse, si la corriente de carga es la misma.
Un detalle, en las características de este inversor podemos ver un tiempo de conmutación de 10 ms (milisegundos), ¡es algo diferente al tiempo máximo de ejecución que se expresa en minutos!
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 2170 vistas
-
último mensaje por Ahmed
Ver el último mensaje
24/01/19, 18:33Un tema publicado en el forum : Salud y prevención. La contaminación, las causas y efectos de los riesgos ambientales
Volver a "Salud y Prevención. Contaminación, causas y efectos de los riesgos ambientales "
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Remundo e invitados 355