¿Diámetro del tubo de salida del circuito de calefacción?




por bumbocox » 07/04/22, 07:59

Hola,

Estoy preparando la instalación de una caldera de gas (Atlantic Naema 35kw) con una caldera de leña (solo innova 30 + balón 2000l con ACS). Pero tengo una duda sobre el diametro de los caños: el arranque actual es en cobre 28mm ext luego 1"1/4 en hierro, la caldera de gas tiene un caño 20/27 mas chico que la instalacion actual.

¿No tendré problemas de flujo?

Gracias por tu opinión.

Bonne journée!
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79117
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: ¿Diámetro del tubo de salida del circuito de calefacción?




por Christophe » 07/04/22, 10:52

No, quien puede hacer más puede hacer menos, cuanto menos caída de presión haya en un circuito de calefacción, mejor.

Si el circulador de la nueva caldera es electrónico se adaptará automáticamente y esto te ahorrará electricidad.

Si todavía es un circulador antiguo de 3 velocidades (me extrañaría que la caldera sea nueva), le pondrás la más pequeña.

Puedes mirar este tema sobre circuladores electrónicos que instalé hace unos meses: chauffage-isolation/biral-mx12-1-bloque-remplace-par-circulateur-electronique-biral-ax-25-4-180-red-t17021.html

Por otro lado, recuerde aislar lo más posible las tuberías grandes de hierro de 1 1/4... las tuberías grandes son buenas para las caídas de presión pero provocan más pérdidas de calor.
0 x
bumbocox
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 37
Inscripción: 03/01/22, 21:42
x 2

Re: ¿Diámetro del tubo de salida del circuito de calefacción?




por bumbocox » 08/04/22, 08:05

Ok, eso será suficiente... ¡pero tengo que aislar las tuberías!

Gracias por la respuesta,
Bonne journée
0 x
phil59
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2212
Inscripción: 09/02/20, 10:42
x 504

Re: ¿Diámetro del tubo de salida del circuito de calefacción?




por phil59 » 08/04/22, 08:55

Desconfianza de las tuberías de hierro ....

Mi suegra tenía tuberías de hierro en una instalación de los años 60.

Una primera fuga alrededor de 2011, que ha sido reparada.

a finales de 2012, una segunda fuga....

Las tuberías de hierro comenzaban a estar "podridas", corroídas por dentro.

Rehice su instalación en PER....

Los radiadores siguen uno a uno, radiador de fundición. Lo volví a cambiar el verano pasado....
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.

: oops: : Cry: :( : Shock:
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79117
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: ¿Diámetro del tubo de salida del circuito de calefacción?




por Christophe » 08/04/22, 09:00

Un circuito de hierro solo se corroe si hay aporte de oxígeno... y salvo en el primer suelo radiante sin BAO (mi caso), en un circuito de calefacción no hay aporte de oxígeno salvo fugas.

Mi fontanero me aconsejó que pusiera hidracina en mi circuito sin BAO.

También puse un antifugas porque tenía bajas de presión regularmente.

¡Funcionó muy bien!
0 x
phil59
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2212
Inscripción: 09/02/20, 10:42
x 504

Re: ¿Diámetro del tubo de salida del circuito de calefacción?




por phil59 » 08/04/22, 09:53

No hablo de una pequeña fuga, sino de 10-20 cm2 de cañerías que se "desprenden", como si explotaran.... ¡muchísimas exageraciones por supuesto!
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.

: oops: : Cry: :( : Shock:
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79117
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: ¿Diámetro del tubo de salida del circuito de calefacción?




por Christophe » 08/04/22, 10:45

Puede corroerse desde el exterior en realidad...
0 x
dede2002
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 1111
Inscripción: 10/10/13, 16:30
Localización: campo de Ginebra
x 189

Re: ¿Diámetro del tubo de salida del circuito de calefacción?




por dede2002 » 08/04/22, 11:43

phil59 escribió:Desconfianza de las tuberías de hierro ....

Mi suegra tenía tuberías de hierro en una instalación de los años 60.

Una primera fuga alrededor de 2011, que ha sido reparada.

a finales de 2012, una segunda fuga....

Las tuberías de hierro comenzaban a estar "podridas", corroídas por dentro.

Rehice su instalación en PER....

Los radiadores siguen uno a uno, radiador de fundición. Lo volví a cambiar el verano pasado....


En casa todo es acero y fundición, la instalación data de 1897... ¡y nada se mueve!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6458
Inscripción: 04/12/08, 14:34
x 1610

Re: ¿Diámetro del tubo de salida del circuito de calefacción?




por Macro » 08/04/22, 11:56

Ídem... Bueno en casa solo tiene 50 años la parte de fundición y 20 el piso que es de cobre acero...

tenia puesto un radiador de aluminio fundido que me estaba dando cojones (gas en las tuberias) desde que lo sacaron, no mas preocupaciones...
1 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...

 