Energía de respaldo AC220V de batería de 12V con falla de red
Hola amigos
Comparto mi realización en previsión de cortes de energía este invierno.
De hecho, muchos pequeños servicios eléctricos estarán fuera de servicio (puertas eléctricas, control de calderas, luz, refrigerador) y la vida diaria será dolorosa.
El sistema que propongo se puso en marcha con el objetivo de garantizar la apertura/cierre de la puerta de un parking en un entorno urbano con poca iluminación.
Material elegido:
* Línea de alimentación AC220V-10A en cable 3G 1,5mm²
* Cargador de batería de 12V hasta 10A (120W)
* Batería tubular de plomo 12V 110 Ah con descarga lenta
* DC12V a AC220V, convertidor de 1000W
Esta instalación entrega unos 1000W durante una hora, pero también puede soportar pequeños servicios eléctricos de 100W durante 10 horas, que en principio serán suficientes entre 2 cortes de luz.
Principio técnico:
* interponer en una línea eléctrica existente: el cargador de batería, luego la batería, luego el inversor, luego el consumidor final para ser alimentado con 220V.
* cuando la red está disponible, la batería está cargada, si la red está defectuosa, la energía almacenada en la batería permite que el consumidor funcione.
* dimensionamiento: en función del consumidor final (potencia máxima y tiempo de funcionamiento deseado)
Personalmente, mi línea alimenta la iluminación y la puerta que consumen 600 W durante 2 minutos (20 Wh). Esto asegura unos 60 ciclos antes de que se agote la batería (1200Wh). En la práctica menos porque hay un consumo residual y fijo de 50W en el inversor.
Vídeo explicativo para descargar (< 10 Mo)
Comparto mi realización en previsión de cortes de energía este invierno.
De hecho, muchos pequeños servicios eléctricos estarán fuera de servicio (puertas eléctricas, control de calderas, luz, refrigerador) y la vida diaria será dolorosa.
El sistema que propongo se puso en marcha con el objetivo de garantizar la apertura/cierre de la puerta de un parking en un entorno urbano con poca iluminación.
Material elegido:
* Línea de alimentación AC220V-10A en cable 3G 1,5mm²
* Cargador de batería de 12V hasta 10A (120W)
* Batería tubular de plomo 12V 110 Ah con descarga lenta
* DC12V a AC220V, convertidor de 1000W
Esta instalación entrega unos 1000W durante una hora, pero también puede soportar pequeños servicios eléctricos de 100W durante 10 horas, que en principio serán suficientes entre 2 cortes de luz.
Principio técnico:
* interponer en una línea eléctrica existente: el cargador de batería, luego la batería, luego el inversor, luego el consumidor final para ser alimentado con 220V.
* cuando la red está disponible, la batería está cargada, si la red está defectuosa, la energía almacenada en la batería permite que el consumidor funcione.
* dimensionamiento: en función del consumidor final (potencia máxima y tiempo de funcionamiento deseado)
Personalmente, mi línea alimenta la iluminación y la puerta que consumen 600 W durante 2 minutos (20 Wh). Esto asegura unos 60 ciclos antes de que se agote la batería (1200Wh). En la práctica menos porque hay un consumo residual y fijo de 50W en el inversor.
Vídeo explicativo para descargar (< 10 Mo)
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79001
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10933
Re: Energía de respaldo AC220V de una batería de 12V con falla de red
¡Me asaste a la parrilla en unos pocos días! ¡Pero tanto mejor cuanto más experiencias, mejor!
Entonces, ¿está simulando para energía fotovoltaica?
Entonces, ¿está simulando para energía fotovoltaica?
1 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Remundo
- modérateur
- Publicaciones: 15940
- Inscripción: 15/10/07, 16:05
- Localización: Clermont Ferrand
- x 5162
Re: Energía de respaldo AC220V de una batería de 12V con falla de red
no no, mi sistema es más simple.
Para poner fotovoltaica sería necesario conectar los paneles a la batería mediante un controlador de carga.
Yo uso la red eléctrica de Enedis (aunque sea intermitente) con un cargador de baterías estúpido.
Para poner fotovoltaica sería necesario conectar los paneles a la batería mediante un controlador de carga.
Yo uso la red eléctrica de Enedis (aunque sea intermitente) con un cargador de baterías estúpido.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13625
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1499
- Contacto:
Re: Energía de respaldo AC220V de una batería de 12V con falla de red
Si no es un cargador lento que solo carga intermitentemente entre 12.3 y se desconecta a 13.6 V, por ejemplo, la vida útil de la batería se acortará con un cargador de batería estándar.Remundo escribió:con un estúpido cargador de batería.
¿Qué es un modelo? Convertidor DC12V a AC220V, 1000W, porque si es un primer premio, no podrá arrancar una nevera con un motor de 150 W y en el cálculo de la autonomía hay que contar el consumo en espera que no es nada desdeñable.
0 x
- Remundo
- modérateur
- Publicaciones: 15940
- Inscripción: 15/10/07, 16:05
- Localización: Clermont Ferrand
- x 5162
Re: Energía de respaldo AC220V de una batería de 12V con falla de red
mi cargador es un viejo modelo analógico para baterías de plomo-ácido: carga todo el tiempo hasta una intensidad que tiende a cero (pero nunca cero). No se preocupe por la batería, es una robusta instalada originalmente en una barredora HAKO Hamster que exprimía con avidez 600W continuos. Había elegido esta batería en tecnología tubular para descarga profunda y de buen tamaño.
Dejando mi fuente de alimentación de emergencia funcionando, noté que la corriente se estabilizó en 4A después de mucho tiempo, lo que me lleva a pensar que el inversor consume alrededor de 50W (4A x 12V). Tendré que volver allí para ver si esta corriente se mantiene o baja con el tiempo.
Es un convertidor chino barato que se encuentra bajo el nombre de "seno puro". Parece robusto y tiene 2 enchufes de 220V.
Dejando mi fuente de alimentación de emergencia funcionando, noté que la corriente se estabilizó en 4A después de mucho tiempo, lo que me lleva a pensar que el inversor consume alrededor de 50W (4A x 12V). Tendré que volver allí para ver si esta corriente se mantiene o baja con el tiempo.
Es un convertidor chino barato que se encuentra bajo el nombre de "seno puro". Parece robusto y tiene 2 enchufes de 220V.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13625
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1499
- Contacto:
Re: Energía de respaldo AC220V de una batería de 12V con falla de red
1000 W entre los chinos a menudo no es eficiente en vatios sino de cresta a cresta, pero si logra hacer funcionar su motor de 600 W sin tropezar, todo está bienRemundo escribió:Es un convertidor chino barato que se encuentra bajo el nombre de "seno puro". Parece robusto y tiene 2 enchufes de 220V.
600w es mucho para un motor de puerta de garaje, que son motores universales https://www.vevor.fr/ouvre-porte-automa ... gItOPD_BwE
En modo normal medido con un buen medidor de energía, no debería ser tanto.
Dernière édition par izentrop el 12 / 09 / 22, 10: 03, 1 editado una vez.
0 x
- Remundo
- modérateur
- Publicaciones: 15940
- Inscripción: 15/10/07, 16:05
- Localización: Clermont Ferrand
- x 5162
Re: Energía de respaldo AC220V de una batería de 12V con falla de red
es una locura cuánto refinamos nuestro conocimiento: el vatio efectivo y el vatio pico a pico, ¡guau! ¿Tiene definiciones científicas de estas nociones?
0 x
Re: Energía de respaldo AC220V de una batería de 12V con falla de red
¿Su operador de puerta de garaje no tiene una batería de respaldo o al menos una salida dedicada para este propósito?
tengo 3 actuadores 1 solar allduck con su bateria de 12v 7Ah lo que le permite 7 aperturas sin recargar a pesar de que es de red nunca lo he enchufado eso dice que es la 3ra bateria que uso en 15 años de funcionamiento, y dos hoorman (en mi puerta de garaje y mi otra puerta) en los que tengo dos recup 12V 40Ah que permiten al menos 40 ciclos (lentos) en ausencia de sector al principio solo encendí los 2 hoorman en el HC para cargue las baterías pero la puerta del garaje en ciclo lento tardó 2 minutos en abrirse fue un poco aburrida...
tengo 3 actuadores 1 solar allduck con su bateria de 12v 7Ah lo que le permite 7 aperturas sin recargar a pesar de que es de red nunca lo he enchufado eso dice que es la 3ra bateria que uso en 15 años de funcionamiento, y dos hoorman (en mi puerta de garaje y mi otra puerta) en los que tengo dos recup 12V 40Ah que permiten al menos 40 ciclos (lentos) en ausencia de sector al principio solo encendí los 2 hoorman en el HC para cargue las baterías pero la puerta del garaje en ciclo lento tardó 2 minutos en abrirse fue un poco aburrida...
Dernière édition par Macro el 12 / 09 / 22, 11: 09, 1 editado una vez.
0 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...
Re: Energía de respaldo AC220V de una batería de 12V con falla de red
Es gracioso que todos estén pensando lo mismo en este momento, ¡¿no sé por qué?!
---------
Clásicamente, el watt eff se calcula con U eff y I eff (dejando de lado el cos phi).
El concepto de watt crete crete se ha utilizado en Audio, para inflar el rendimiento mostrado sin inflar la potencia efectiva.
Una estafa, ¡qué!
P pico pico = 8 x P eff, ¡solo eso!
(2x1.414)²
P pico pico = 2 x 1.414 Ueff x 2 x 1.414 Ieff = 8 x Peff
en el mismo registro comercial, estaba el pico de potencia = 2 Peff
-----
Si no, ¿la batería es del mismo tipo que la de los automóviles?
Si es así, ¿qué da en términos de longevidad si la electrónica lo maneja bien?
¿Porque leí en todas partes que las baterías de automóviles no deben usarse para un búfer fotovoltaico?
---------
Clásicamente, el watt eff se calcula con U eff y I eff (dejando de lado el cos phi).
El concepto de watt crete crete se ha utilizado en Audio, para inflar el rendimiento mostrado sin inflar la potencia efectiva.
Una estafa, ¡qué!
P pico pico = 8 x P eff, ¡solo eso!
(2x1.414)²
P pico pico = 2 x 1.414 Ueff x 2 x 1.414 Ieff = 8 x Peff
en el mismo registro comercial, estaba el pico de potencia = 2 Peff
-----
Si no, ¿la batería es del mismo tipo que la de los automóviles?
Si es así, ¿qué da en términos de longevidad si la electrónica lo maneja bien?
¿Porque leí en todas partes que las baterías de automóviles no deben usarse para un búfer fotovoltaico?
0 x
Re: Energía de respaldo AC220V de una batería de 12V con falla de red
Sí, en audio ha pasado mucho tiempo, y luego también estaban los Watt RMS...
Tenías altavoces reales de 100 W, con un rendimiento de 94 db por 1 W a un metro, y pico de 1000 W, con rendimientos de 85 db por un W a 1 metro....
Tenías altavoces reales de 100 W, con un rendimiento de 94 db por 1 W a un metro, y pico de 1000 W, con rendimientos de 85 db por un W a 1 metro....
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.