Problema generador Generador Aster Sobemo 20 kW

Y si ellos estaban reparando en lugar de tirar y cambiar? Vuelve a descubrir el placer de las reparaciones usted mismo. Cómo diagnosticar un problema o encontrar piezas de repuesto? Repararse a sí mismo es la manera de ahorrar dinero en general!
paul2010
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 13
Inscripción: 15/03/10, 18:05




por paul2010 » 16/03/10, 12:10

Entonces, para el primer diagrama, en realidad representa lo que vemos en la foto 1

entre u y v hay 2,2 V
entre u e y + w también hay 2,2 V
por contra entre otros nada
aparentemente eres tú quien entrega 2,2V

En el segundo diagrama es que vemos en la foto 2

entre wv y u hay 17V

entre yx y n 0V

entre wvu e yxn hay un ddp de 7

El gabinete que vemos a continuación es un panel de control para el motor (presión de aceite al agua, etc.)

En cuanto al hecho de que hubo un colapso voluntario, no creo, el tipo se veía de buena fe.
0 x
paul2010
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 13
Inscripción: 15/03/10, 18:05




por paul2010 » 16/03/10, 12:13

y sí, con respecto al reóstato, se usa en la base para regular con precisión la tensión.
Los cables del exc son 3 en número, ¿deberían conectarse a este reóstato?

cordialmente
0 x
Alain G
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 3044
Inscripción: 03/10/08, 04:24
x 3




por Alain G » 16/03/10, 12:18

Alain G escribió:Hola paul 2010!

En la foto 3, que es la dinamo y el portaescobillas del inductor, salen 3 cables que miden el voltaje de CC entre los 3 y encuentran el 2 que le da más voltaje, el 2 que le da el se debe conectar más voltaje a las patas externas del reóstato grande en la puerta del gabinete, el otro cable se debe conectar a la pata central.

Mantenga su reóstato en la posición central, comience el grupo y verifique que actúe sobre el voltaje en la dirección correcta de rotación si no invierte los 2 cables externos del reóstato.
:D


Paul

¡La solución está en mi publicación anterior!

Este generador es autónomo, ya sea impulsado por este motor o por una toma de fuerza de un tractor, ¡no necesita alimentación externa!

¡Desconectaron el reóstato simplemente porque usaba el de otro panel ya que usaba 2 generadores!
Dernière édition par Alain G el 16 / 03 / 10, 12: 23, 1 editado una vez.
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
Alain G
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 3044
Inscripción: 03/10/08, 04:24
x 3




por Alain G » 16/03/10, 12:21

Paul

Branch 3 se enciende en las tres fases para dar una ligera carga en la salida del gen.

luz 1: UV
luz 2: VW
luz 3: WU
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.

La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.

Alain
paul2010
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 13
Inscripción: 15/03/10, 18:05




por paul2010 » 16/03/10, 12:34

ok

Conecto las luces sin conectar los 3 cables del exc?

cordialmente
0 x
paul2010
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 13
Inscripción: 15/03/10, 18:05




por paul2010 » 16/03/10, 12:37

en la salida del exc solo tengo 1 cable que envía el juego y me dijiste sobre tomar los 2 más poderosos. Cómo saber cuál irá (en los 2 que quedan) en un extremo del reóstato.

¿Existe el riesgo de intentarlo al azar?

cordialmente
0 x
paul2010
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 13
Inscripción: 15/03/10, 18:05




por paul2010 » 16/03/10, 13:02

Tendería a decir

el cable que de y y w al centro del reóstato

el cable viene de v con la flecha que baja hacia la izquierda (para disminuir la tensión)

y el cable que viene de la derecha para aumentar la tensión

Estoy en lo cierto?

cordialmente
0 x
Alain G
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 3044
Inscripción: 03/10/08, 04:24
x 3




por Alain G » 16/03/10, 13:33

Lo siento Paul, debo haber estado ausente por unos minutos.

El UVW y XYZ es la salida de potencia de su generador y está bien conectado, ¡así que no cambie la conexión!

Puede usarlo a bajo voltaje> 127 voltios conectando UX, VY, WZ y alto> 220 voltios y parece que hay un neutro, ¡pero olvídelo!

Enchufe sus luces de 220 voltios como indiqué anteriormente, ya sea:


luz 1 entre: UV
luz 2 entre: VW
luz 3 entre: WU

La emoción no está en este bloque terminal sino en el extremo del gen (foto 3).

Ahora en el extremo del generador hay una dinamo (foto 3) como se indica en la placa de la foto 9, debe tomar el voltaje en CC entre los 3 terminales de la foto 3 y encontrar el 2 que le da la mayor cantidad de voltaje, el 2 que le da la mayor tensión debe estar conectado a las patas externas del reóstato grande en la puerta del gabinete, el otro cable debe conectarse a la pata central.

Mantenga su reóstato en la posición central, comience el grupo y verifique que actúe sobre el voltaje en la dirección correcta de rotación si no invierte los 2 cables externos del reóstato.

¿Qué desea tener como voltaje de salida, 380 voltios 3 fases o 220 3 fases?
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.

La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.

Alain
Alain G
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 3044
Inscripción: 03/10/08, 04:24
x 3




por Alain G » 16/03/10, 13:38

Paul

¡Envíame tu MSN en mi botón MP en la parte inferior de la página!

¡Te podría explicar la operación más fácilmente porque no pareces entenderlo!
:D
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.

La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.

Alain
paul2010
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 13
Inscripción: 15/03/10, 18:05




por paul2010 » 16/03/10, 17:25

Bueno, entonces aquí está regulado las funciones del grupo !!!!!

Imagen

Gracias a Alain, que me ayudó mucho, que me dijo de hecho o conectó los cables.

Otro gran GRACIAS Alain por tu ayuda !!! : Cheesy:

Imagen

De lo contrario, para explicar, la preocupación era que el reóstato no estaba conectado a nada, tenía que estar conectado a los 3 cables que salían del excitador (foto 3).

Conecte el cable V con la flecha hacia abajo (diagrama 1) (en el centro debajo de la foto 3) al terminal izquierdo del reóstato para reducir el voltaje

Conecte el cable YW (diagrama derecho 1 y foto 3) al terminal derecho para aumentar el voltaje

Y conecte el cable U (en el diagrama 1 y la foto 3 de la izquierda) al terminal central del reóstato que sirve como interruptor variable.

Y con eso, funciona, incluso el transformador 380 funciona perfectamente.

Gracias también a zorglub por investigar mi caso.

Aquí hay un tema resuelto !!!

Hasta pronto!

:D
0 x

 


  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje

Volver a la "insuficiencia, solución de problemas y reparación: reparar usted mismo? "

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 84