Descuido el consumo de la regulación (1 a 2W).
declaraciones
Medido el 20 de agosto de 2007: 357h y 226 kWh, consumo promedio: 633,1W.
Medición el 23 de agosto de 2008: 1073h y 680 kWh, consumo promedio: 633,7W
Entonces, ya podemos decir que las mediciones son bastante confiables y precisas porque el consumo promedio durante los 2 períodos es idéntico.
La potencia de la bomba es de 660 W (esto es lo que indica PM cuando la bomba está en estado estable). Los 27W "faltantes" corresponden al período de puesta en marcha: la potencia aumenta progresivamente hasta alcanzar los 660W.
Calculs
a) Promedio de horas de bombeo por día: (1073 - 357) / (365 -3) = 1,97h o 1h58minutes
b) Consumo promedio por día: 1,24 kWh.
c) El promedio de COPA estimado es de 50 (para información, ¡¡el COPA de una bomba de calor no excede de 4 !!), por lo tanto, la energía recuperada por día en promedio: 62 kWh térmica o el equivalente de energía bruta de 6 litros de fuel oil por día.
detalles:
Caudal (según P) 4000L / h
Cp 4,18
entrada T ° 19,6
T ° 30,5 de salida
Delta 10,9
kW de potencia 50,62
Bomba de potencia 0,66 kW
CP 76,7
Como en esto forum somos honestos, hablaremos en COPA y no en COP instantánea porque lo que importa es el rendimiento anual y no el COP de laboratorio, como lo dan todos los fabricantes de bombas de calor.
Entonces calculo (pesimistamente) en 35% las diversas pérdidas en el búfer de almacenamiento (les recuerdo que es un tanque de concreto de aproximadamente 70L), es decir, un COPA "utilizable" de aproximadamente 000.
d) Finalmente, y esto es lo que cuenta: ahorro de combustible obtenido gracias a esta instalación: 6 * 365 = 2190 XNUMX L por año.
Es consistente con las necesidades de la casa ...