Construcción de una bobina de intercambio de calor de cobre
encontrará muchos de ellos en los desguaces al precio del aluminio, pero algunos ya no son muy impermeables, deben repararse.
pero debe poder abordarse con radiadores de automóvil, sí, ya que cualquier sistema que pueda emitir calor puede recibirlo (estoy pensando en radiadores domésticos con aletas pintadas en negro que sirven como colectores solares) ;-)
pero debe poder abordarse con radiadores de automóvil, sí, ya que cualquier sistema que pueda emitir calor puede recibirlo (estoy pensando en radiadores domésticos con aletas pintadas en negro que sirven como colectores solares) ;-)
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
Tengo el documento.
Para una tubería de cobre simple de 22 se necesita una K de 700 a 1000 (por definir).
Parece un poco alto (algunos intercambiadores diseñados industrialmente tienen una K de 600) pero probablemente tengan más experiencia que yo
Ejemplo en nuestro caso:
Tenga en cuenta que no estaba claro antes: los intercambiadores en la foto a continuación no son los intercambiadores solares (no hay agua tampón entre ellos directamente en los paneles). Estos son los intercambiadores para recuperar las calorías del tampón para su uso (agua caliente sanitaria).
Creo que nuestros intercambiadores son en gran medida de gran tamaño (intercambio en delta bajo de T °), por lo que el ACS que sale está en el T ° del tampón a 1 ° C listo.
Para una tubería de cobre simple de 22 se necesita una K de 700 a 1000 (por definir).
Parece un poco alto (algunos intercambiadores diseñados industrialmente tienen una K de 600) pero probablemente tengan más experiencia que yo
Ejemplo en nuestro caso:
Cálculo del intercambiador solar.
Área del sensor = 65 m2
PST = 55,25 (potencia del intercambiador de calor en kW = energía solar a continuación)
Número de sensores = 1
Área total de colector = 65 m2
Energía solar (se incluye el rendimiento solar recuperable) = 850 vatios por m2
Energía solar total = 55,25 Kw
Delta T ° = 10 grados
Diámetro de tubería en m = 0,016 m
P (Kw) = (CT x 3,14 x diámetro en mx DT ° x longitud en m) / 1000 L (m) = (P (Kw) x 1000) / (CT x 3,14 x diámetro en metro x DT °)
CT (de 700 a 1000) = 700
Área de bobina requerida = 1,97 m² (agregué esta línea para información)
Longitud de la bobina de diámetro 16 mm = 157,10 metros
Tenga en cuenta que no estaba claro antes: los intercambiadores en la foto a continuación no son los intercambiadores solares (no hay agua tampón entre ellos directamente en los paneles). Estos son los intercambiadores para recuperar las calorías del tampón para su uso (agua caliente sanitaria).
Creo que nuestros intercambiadores son en gran medida de gran tamaño (intercambio en delta bajo de T °), por lo que el ACS que sale está en el T ° del tampón a 1 ° C listo.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
Bucle, creo que hay un pequeño error en el segundo .xls
La potencia (línea 12) está en W mientras que estos son kW.
Al final no cambia nada en los resultados, pero fue para señalarlo, un error por un coef. 1000 es una tarea ...
¡Demuestra que con los intercambios térmicos de agua, aumentamos muy rápidamente la potencia!
La potencia (línea 12) está en W mientras que estos son kW.
Al final no cambia nada en los resultados, pero fue para señalarlo, un error por un coef. 1000 es una tarea ...
¡Demuestra que con los intercambios térmicos de agua, aumentamos muy rápidamente la potencia!
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
Segundo error (o más bien una aproximación demasiado grande) en el segundo documento: El delta del intercambiador se calcula entre la T ° de agua fría y la T ° del tampón. Mientras que un cálculo con el T ° promedio (DH frío + DH caliente) / 2 hubiera sido más juicioso.
Aumenta considerablemente la longitud del intercambiador de ACS que requiere más superficie que el intercambiador solar principal!
Lo arreglo todo y lo pongo en línea.
Aumenta considerablemente la longitud del intercambiador de ACS que requiere más superficie que el intercambiador solar principal!
Lo arreglo todo y lo pongo en línea.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
¡Hola
El archivo que llama 2nd .xls (primer enlace citado anteriormente) le permite calcular la bobina de calentamiento para ACS
De hecho, confirmo el primer error en las unidades y su comentario sobre la temperatura promedio.
Bien visto
La primera hoja de cálculo (segundo enlace) calcula la longitud de la bobina para transferir la potencia de los sensores al agua en el tanque de compensación.
Para mi proyecto consideraré 15 m2 de sensores, 12.75kW de potencia (máximo, creo), delta T de 5 °
Lo que me da unos 50M de tubo D22
Podemos agregar una línea para el cálculo de la superficie de intercambio: 3.64 m2
Yendo a 30m2 de sensores, mi bobina sigue siendo adecuada, pero el T ° delta iría a 10 °, lo cual es razonable.
Los tanques comerciales a menudo tienen intercambiadores de gran tamaño. ¿Las bobinas están hechas de cobre? Para el esmaltado, creo que el acero es más común.
A menudo son de gran diámetro, lo que permite hacer menos giros.
A+
El archivo que llama 2nd .xls (primer enlace citado anteriormente) le permite calcular la bobina de calentamiento para ACS
De hecho, confirmo el primer error en las unidades y su comentario sobre la temperatura promedio.
Bien visto
La primera hoja de cálculo (segundo enlace) calcula la longitud de la bobina para transferir la potencia de los sensores al agua en el tanque de compensación.
Para mi proyecto consideraré 15 m2 de sensores, 12.75kW de potencia (máximo, creo), delta T de 5 °
Lo que me da unos 50M de tubo D22
Podemos agregar una línea para el cálculo de la superficie de intercambio: 3.64 m2
Yendo a 30m2 de sensores, mi bobina sigue siendo adecuada, pero el T ° delta iría a 10 °, lo cual es razonable.
Los tanques comerciales a menudo tienen intercambiadores de gran tamaño. ¿Las bobinas están hechas de cobre? Para el esmaltado, creo que el acero es más común.
A menudo son de gran diámetro, lo que permite hacer menos giros.
A+
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
Aquí terminé la corrección / mejora y subí los 2 archivos en cuestión:
1) El intercambiador solar: https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3913.html
2) El intercambiador de ACS en el tampón térmico:
https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3914.html
Noté que el segundo archivo se puede usar muy bien para dimensionar Un intercambiador de calor de un piso de calefacción a baja temperatura (solo adapte la entrada y la salida de T ° y el flujo de acuerdo con la pérdida de calor promedio de su casa o más simplemente el flujo de su circulador (pero difícil de ser preciso en este caso))
Además, la fuente no es necesariamente solar: por lo tanto, ¡una almohadilla de madera puede ser muy adecuada (obviamente)!
Al contrario de lo que uno podría pensar: ¡llegamos rápidamente a un valor de potencia muy alto para ACS del orden de 10 veces el requerido para pisos con calefacción! Divertido eh?
Si hay comentarios o errores, obviamente todavía puedo modificar estos 2 archivos ...
1) El intercambiador solar: https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3913.html
2) El intercambiador de ACS en el tampón térmico:
https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3914.html
Noté que el segundo archivo se puede usar muy bien para dimensionar Un intercambiador de calor de un piso de calefacción a baja temperatura (solo adapte la entrada y la salida de T ° y el flujo de acuerdo con la pérdida de calor promedio de su casa o más simplemente el flujo de su circulador (pero difícil de ser preciso en este caso))
Además, la fuente no es necesariamente solar: por lo tanto, ¡una almohadilla de madera puede ser muy adecuada (obviamente)!
Al contrario de lo que uno podría pensar: ¡llegamos rápidamente a un valor de potencia muy alto para ACS del orden de 10 veces el requerido para pisos con calefacción! Divertido eh?
Si hay comentarios o errores, obviamente todavía puedo modificar estos 2 archivos ...
Dernière édition par Christophe el 10 / 09 / 08, 15: 42, 1 editado una vez.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
bucle escribió:Para mi proyecto consideraré 15 m2 de sensores, 12.75kW de potencia (máximo, creo), delta T de 5 °
Lo que me da unos 50M de tubo D22
Podemos agregar una línea para el cálculo de la superficie de intercambio: 3.64 m2
Yendo a 30m2 de sensores, mi bobina sigue siendo adecuada, pero el T ° delta iría a 10 °, lo cual es razonable.
Los tanques comerciales a menudo tienen intercambiadores de gran tamaño. ¿Las bobinas están hechas de cobre? Para el esmaltado, creo que el acero es más común.
A menudo son de gran diámetro, lo que permite hacer menos giros.
A+
Sí, es de acero esmaltado (pero generalmente esmaltado simple en el lado del tanque, es decir, en el lado del agua corriente).
El diámetro es ventajoso ya que es la superficie lo que cuenta.
Que yo sepa, no hay tampón térmico en el mercado que use una bobina de ACS: el ACS siempre tiene clasificación de globo (gran volumen). Y por una buena razón, debe ser muy grande (4 m² según el archivo) y, sobre todo, esmaltado en su interior (¡o cobre y aún un poco de agua demasiado ácida comería cobre!) ...
Lo pagué durante mi primer ensamblaje de nuestra caldera de madera, vea las 1 evoluciones del ensamblaje: https://www.econologie.com/forums/schema-cha ... t4266.html
ps: pkoi quieres un delta de solo 5 ° C? Cuanto más grande sea el delta, mejor será la COPA solar, ¿verdad?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- tigrou_838
- He publicado mensajes 500!
- Publicaciones: 573
- Inscripción: 20/10/04, 11:25
- Localización: frontera de Lorena Luxemburgo
cálculo de serpentina
Hola a todos,
así que después de haber rehecho mis cálculos con la mesa de Christopher, llego más o menos a mis 25m de cobre en serpentina diam 20/22 que había puesto en el tanque.
cuando estoy en el suelo radiante, no tengo un intercambiador, tomo el agua caliente directamente del tanque para enviarla al suelo radiante, por supuesto con una válvula termostática ajustada a 24 grados.
gracias christophe.
tigrou
así que después de haber rehecho mis cálculos con la mesa de Christopher, llego más o menos a mis 25m de cobre en serpentina diam 20/22 que había puesto en el tanque.
cuando estoy en el suelo radiante, no tengo un intercambiador, tomo el agua caliente directamente del tanque para enviarla al suelo radiante, por supuesto con una válvula termostática ajustada a 24 grados.
gracias christophe.
tigrou
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
Ah bien bien y con el archivo original de Apper has encontrado cuánto? Sin duda un poco menos ¿verdad?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- tigrou_838
- He publicado mensajes 500!
- Publicaciones: 573
- Inscripción: 20/10/04, 11:25
- Localización: frontera de Lorena Luxemburgo
serpentina
hmmm
Estaba aproximadamente en la misma sección en el nivel de cálculo de la longitud del intercambiador de diámetro con la hoja de cálculo del sitio de apper, por eso puse 25m en cobre 20/22
Pero fue hace tres años. yo y las matemáticas no nos amamos demasiado y mi memoria menos.
Estaba aproximadamente en la misma sección en el nivel de cálculo de la longitud del intercambiador de diámetro con la hoja de cálculo del sitio de apper, por eso puse 25m en cobre 20/22
Pero fue hace tres años. yo y las matemáticas no nos amamos demasiado y mi memoria menos.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 28 Respuestas
- 8222 vistas
-
último mensaje por Philippe Schutt
Ver el último mensaje
08/12/22, 09:28Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 29 Respuestas
- 19464 vistas
-
último mensaje por Ahmed
Ver el último mensaje
08/10/12, 14:06Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 18 Respuestas
- 9567 vistas
-
último mensaje por Philippe Schutt
Ver el último mensaje
17/06/12, 10:13Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 3 Respuestas
- 9948 vistas
-
último mensaje por Ahmed
Ver el último mensaje
06/01/12, 12:55Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 12 Respuestas
- 6794 vistas
-
último mensaje por dedeleco
Ver el último mensaje
16/11/11, 01:28Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Majestic-12 [Bot] e invitados 167