por garania » 09/11/13, 12:58

Dirk Pitt escribió:La temperatura del humo debe ser monitoreada. en ciertos casos, es la sonda la que es un poco falsa y anuncia temperaturas demasiado bajas, lo suficiente como para declarar una falla de llama en el arranque.
Hice un truco para aumentar en unos pocos grados la temperatura leída por la sonda


¿Qué truco / parámetro?
Pero bueno, cuando entra en default y reviso la placa, no hay humo porque los gránulos están en el lado opuesto al encendedor, frente al encendedor hay un agujero.
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 09/11/13, 16:10

en este caso, olvídese de que "realmente" no tiene encendido.
en mi caso, hubo ignición pero la temperatura límite no se alcanzó a tiempo debido a la sonda ligeramente falsa.
Publiqué el truco en algún lugar del forum. resistencia en serie con la sonda.
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Avatar de l'utilisateur
garania
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 75
Inscripción: 25/09/11, 11:02




por garania » 09/11/13, 22:46

desde ayer no hay defecto pero tengo la impresión de que se reinicia con la ayuda del ventilador y sin encendedor, vería cuándo necesito encender lo que da. Forzarlo a 30kW durante unos minutos puede eliminar el polvo del tornillo. Pero siempre tengo pequeños gránulos que caen en el tornillo al comienzo del ciclo, ¡a veces ningún gránulo cae en la rotación del tornillo de 5 quemadores! Mientras que si vuelvo a 15kW, el tornillo gira + y de repente doy sin problema.
¿Qué piensas de convertir 15kW electrónicamente y 12kW mecánicamente?
0 x
Avatar de l'utilisateur
garania
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 75
Inscripción: 25/09/11, 11:02




por garania » 11/11/13, 09:16

ayer desmantelé todo el tornillo que venía del silo, apenas giró durante los ciclos.
¡Mucho polvo, y especialmente ninguna llave entre el motor y el eje del tornillo! Tengo que ver si el técnico lo desarmó la última vez, de lo contrario es un defecto de fábrica, pero me sorprende disparar durante 3 años así.
En resumen, nunca se detuvo, pero continúa oscilando, los circuitos se cortan por debajo de 60 °, luego un gran retorno de agua fría al inicio, etc. ¿Una solución rápida para eso?
0 x
Avatar de l'utilisateur
garania
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 75
Inscripción: 25/09/11, 11:02




por garania » 13/11/13, 21:34

bueno, mis problemas no se resolvieron, vino el tipo de Okofen, el problema vino del sensor capacitivo que estaba mal conectado, por lo que indicó que había gránulos incluso cuando eran muy pocos. De ahí los problemas de encendido ... ¡y también agregó una llave! Terminé los ciclos de 8h / 1çh ... con la caldera que pedaleó para alcanzar su temperatura, a plena potencia ... yo, que creía que provenía del hecho de haber puenteado de 15kW a 12kW ... el 2 ° afuera ella debe hacer ciclos de 45 minutos, para seguir por lo tanto !!! ¡Oh, qué alivio, tuve estas preocupaciones desde diciembre, pero solo con mucha frecuencia durante algunas semanas!
0 x
Avatar de l'utilisateur
tomgey
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 163
Inscripción: 13/10/10, 23:06
Localización: norte
x 2




por tomgey » 15/11/13, 19:24

@ jeavdb: ¿dónde estás con tu caldera?
Ahora que hace frío, podremos ver los ajustes con más profundidad.
0 x
Si esto no funciona, bajar un martillo ...
javdb
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 25
Inscripción: 17/09/13, 14:43




por javdb » 16/12/13, 20:31

tomgey escribió:@ jeavdb: ¿dónde estás con tu caldera?
Ahora que hace frío, podremos ver los ajustes con más profundidad.


bonsoir

¡Aquí están mis configuraciones por ahora!

Configuración de caldera Pellematic de 25 KW

Caldera ++ 0 °
T ° Min caliente. 65 °
Temperatura máxima de calor. 90 °
T ° Lim. Bomba de 60 °

Excluyendo heladas
T ° activación 4 °
Intervalo 60 min
Tiempo de funcionamiento 5 min.

No de calderas 1
Hyst. 1 0 °
Hyst 2 0 °
Hyst 3 0 °
Duración de conmutación 50 h
Ext. Apagado 14 °

Ajustes de calefacción

Modo automático
Int. comodidad 21 °
Int. Reducido 19 °
Temperatura de salida Máx. 60 °
T ° Inicio mín. 30 °
Calentamiento ++ 2 °
Mezcla de tipo circulador
Función Válvula mel. 4 segundos
Pausa Válvula mixta 8 segundos
Función Cerrar 4 segundos
Reg. TC 5 °
Reg. TD 5 °
Abierto Válvula 1 min.



T ° caliente Evolución.

ETC aumento 3 °
Rango ETC 3 °
Tiempo ETC 1 min.


Curvas de calentamiento

Ley del agua 1
Punto fijo 28,8
Lim. Comodidad 19,5 °
Lim. Reducido 15,5 °
Anticipación 60 min.
Compensación 0
Puntos de ajuste de Hyst 0, °
P263 63 °
P265 22 KW
P202 76 °
P170 1


Configuraciones de ACS

Modo ACS ENCENDIDO
Carga de ACS Detener
Contras ACS 50 °
T ° Min. ACS 30 °
Prioridad ACS Desactivado
ECS ++ 2 °
t. postfunción 5 minutos
Hyst. ACS 0,5 °

Tiempo de ciclo +/- 50 min. (Lectura diaria de P112 y 113)

Dime que piensas!
Merci
Cordialement.
0 x
Avatar de l'utilisateur
tomgey
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 163
Inscripción: 13/10/10, 23:06
Localización: norte
x 2




por tomgey » 16/12/13, 21:29

Super!
Procederemos por etapas:

Caldera ++ 0 °
T ° Min caliente. 65 °
Temperatura máxima de calor. 90 °
T ° Lim. Bomba de 60 °

Pase el Chaudiere ++ a 10, incluso si con el P170 a 1 no debería tener una gran influencia.
El resto esta bien

Excluyendo heladas
T ° activación 4 °
Intervalo 60 min
Tiempo de funcionamiento 5 min.

Sin impacto en los tiempos de ciclo.


No de calderas 1
Hyst. 1 0 °
Hyst 2 0 °
Hyst 3 0 °
Duración de conmutación 50 h
Ext. Apagado 14 °

Estos son los ajustes de fábrica de cada histéresis a 0?

Ajustes de calefacción
Modo automático
Int. comodidad 21 °
Int. Reducido 19 °
Temperatura de salida Máx. 60 °
T ° Inicio mín. 30 °
Calentamiento ++ 2 °


OK

Mezcla de tipo circulador
Función Válvula mel. 4 segundos
Pausa Válvula mixta 8 segundos
Función Cerrar 4 segundos
Reg. TC 5 °
Reg. TD 5 °
Abierto Válvula 1 min.

¡Pasa los rangos Reg TC y TD a 10 °, esto reducirá las oscilaciones del V3V con aperturas brutales que también causan que las tuberías se cierren!

T ° caliente Evolución.
ETC aumento 3 °
Rango ETC 3 °
Tiempo ETC 1 min.

OK


Curvas de calentamiento

Ley del agua 1
Punto fijo 28,8
Lim. Comodidad 19,5 °
Lim. Reducido 15,5 °
Anticipación 60 min.
Compensación 0
Puntos de ajuste de Hyst 0, °

Límite de confort: esto significa que su caldera continuará funcionando mientras la temperatura exterior sea inferior a 19,5 durante el día ... ¿Está seguro de que desea esto? Caería varios grados, alrededor de 13 o 15, por ejemplo. Depende de la inercia de su casa y la ganancia solar.
Límite reducido: mismo comentario pero de noche (durante el período de descenso). Por lo general, establece alrededor de 5-10 ° para una casa moderadamente aislada. En Austria Oko, la regla predeterminada es -5 ...

P263 63 °
P265 22 KW
P202 76 °
P170 1

Subiría el P263 un poco más alto, alrededor de 67.


Configuraciones de ACS

Modo ACS ENCENDIDO
Carga de ACS Detener
Contras ACS 50 °
T ° Min. ACS 30 °
Prioridad ACS Desactivado
ECS ++ 2 °
t. postfunción 5 minutos
Hyst. ACS 0,5 °

Establezca la función posterior al máximo, es decir, a 15.



Tiempo de ciclo +/- 50 min. (Lectura diaria de P112 y 113)


Bueno, hay progreso de todos modos!
Mis sugerencias ciertamente no son configuraciones estándar ideales que funcionen para todos. Estas son bases de trabajo que pueden interesarle, ya que tenemos la misma caldera y casas que tienen algunas similitudes.
Sin duda tendrá que refinarlo después.
¡Mantenme informado! [/ Cita]
1 x
Si esto no funciona, bajar un martillo ...
javdb
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 25
Inscripción: 17/09/13, 14:43




por javdb » 27/12/13, 14:19

tomgey escribió:Super!
Procederemos por etapas:

Caldera ++ 0 °
T ° Min caliente. 65 °
Temperatura máxima de calor. 90 °
T ° Lim. Bomba de 60 °

Pase el Chaudiere ++ a 10, incluso si con el P170 a 1 no debería tener una gran influencia.
El resto esta bien

Excluyendo heladas
T ° activación 4 °
Intervalo 60 min
Tiempo de funcionamiento 5 min.

Sin impacto en los tiempos de ciclo.


No de calderas 1
Hyst. 1 0 °
Hyst 2 0 °
Hyst 3 0 °
Duración de conmutación 50 h
Ext. Apagado 14 °

Estos son los ajustes de fábrica de cada histéresis a 0?

Ajustes de calefacción
Modo automático
Int. comodidad 21 °
Int. Reducido 19 °
Temperatura de salida Máx. 60 °
T ° Inicio mín. 30 °
Calentamiento ++ 2 °


OK

Mezcla de tipo circulador
Función Válvula mel. 4 segundos
Pausa Válvula mixta 8 segundos
Función Cerrar 4 segundos
Reg. TC 5 °
Reg. TD 5 °
Abierto Válvula 1 min.

¡Pasa los rangos Reg TC y TD a 10 °, esto reducirá las oscilaciones del V3V con aperturas brutales que también causan que las tuberías se cierren!

T ° caliente Evolución.
ETC aumento 3 °
Rango ETC 3 °
Tiempo ETC 1 min.

OK


Curvas de calentamiento

Ley del agua 1
Punto fijo 28,8
Lim. Comodidad 19,5 °
Lim. Reducido 15,5 °
Anticipación 60 min.
Compensación 0
Puntos de ajuste de Hyst 0, °

Límite de confort: esto significa que su caldera continuará funcionando mientras la temperatura exterior sea inferior a 19,5 durante el día ... ¿Está seguro de que desea esto? Caería varios grados, alrededor de 13 o 15, por ejemplo. Depende de la inercia de su casa y la ganancia solar.
Límite reducido: mismo comentario pero de noche (durante el período de descenso). Por lo general, establece alrededor de 5-10 ° para una casa moderadamente aislada. En Austria Oko, la regla predeterminada es -5 ...

P263 63 °
P265 22 KW
P202 76 °
P170 1

Subiría el P263 un poco más alto, alrededor de 67.


Configuraciones de ACS

Modo ACS ENCENDIDO
Carga de ACS Detener
Contras ACS 50 °
T ° Min. ACS 30 °
Prioridad ACS Desactivado
ECS ++ 2 °
t. postfunción 5 minutos
Hyst. ACS 0,5 °

Establezca la función posterior al máximo, es decir, a 15.



Tiempo de ciclo +/- 50 min. (Lectura diaria de P112 y 113)


Bueno, hay progreso de todos modos!
Mis sugerencias ciertamente no son configuraciones estándar ideales que funcionen para todos. Estas son bases de trabajo que pueden interesarle, ya que tenemos la misma caldera y casas que tienen algunas similitudes.
Sin duda tendrá que refinarlo después.
¡Tenme al corriente!
[/ Quote]

Bonjour.
En la configuración de calefacción hay una estación de calefacción +++. ¿Influye en la duración de los ciclos?

Merci
Cordialement.
0 x
Avatar de l'utilisateur
tomgey
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 163
Inscripción: 13/10/10, 23:06
Localización: norte
x 2




por tomgey » 27/12/13, 21:29

Con el P170 en 1, no creo
0 x
Si esto no funciona, bajar un martillo ...

 