swift2540 escribió:
5) el foto termostato:
Es un aquastat, ya sea de ajuste o de seguridad. (Alain G tiene razón)
donde se coloca
Puede:
-Cierre la caldera en caso de sobrecalentamiento
- iniciar o detener un circulador en caso de temperatura anormal (inicio mínimo para ACS por ejemplo)
Saber dónde está conectado nos ayudaría.
@+
No. Soy formal No es un termostato de control. Funciona por todo o nada.
Normalmente, las calderas tienen su cuadro de control que gestiona el fuego y que "corta" la llegada de pellet y aire en cuanto se alcanza una temperatura máxima (al parecer, se trataba de 80 °).
Normalmente, pero no estoy seguro para el HS Tarm cuál es la pregunta aquí, hay una seguridad integrada que corta toda la combustión más allá de 90 ° (y pone la instalación "fuera de fuego" - válvula ignífuga Bélimo ).
Por lo tanto, un aquastat no tendría interés.
Excepto lo que mencioné: protección de pisos calentados, dónde protegerlos, debe detener la circulación a 60 ° para proteger la PC (en cascada, le aseguro a Alain G, la caldera también se detendrá tan pronto como llegue su maxi - en casa 76 °).