¡Hola
Pequeñas granjas o garaje entra trifásico 550volts 60hz
Las casas es de 220 voltios con el neutro que da 110 voltios
la distribución se realiza con un solo cable de 13000 voltios que camina
en postes de madera y un transformador para 2 o 3 casas
El transformador monofásico va de 13000 con la tierra a 220 voltios con la tierra.
Ahorra un cable, dado el tamaño de las entradas, sería impensable hacer una distribución en 220v
Eso lo convierte en Kermesse, pero se instala en poco tiempo y es confiable, incluso en invierno.

Intentaré diseccionar los estándares eléctricos en una casa. (mi casa)
Entrada 200 amperios
Rompedor para ites:
Poel cook 60 amperios --- 220
tanque de agua caliente 30 amperios --220
secadora 20 amperios ---- 220
Lavadora de 15 amperios --110
Garaje y máquina de soldar 60 amperios 220 (correcto)
Calefacción con queja eléctrica bajo tierra y alta
4 salidas de 20 amperios -220 (pero no todos los 20 amperios)
(con la bomba de calor de 30 amperios tengo suficiente) esto reemplaza todos los calentadores que guardo en caso de que falte.
10 amp 220 para la bomba de agua 1 hp para regar el césped en el verano (no hay suficiente presión en el agua del acueducto cuando todos riegan, la oscilación cubre toda la superficie sin necesidad de caminar con )


Toma externa para conexión automática en invierno 15 amperios 110v
Tomacorriente para tostadora y cafetera
2 de 15 amperios 110v (deben estar solos en un circuito)
El resto es iluminación y enchufes en todas partes.
podemos poner varios en un circuito de 15 amperios
Barredora central 15 amperios 110v
sala de planchado 15 amperios 110v
Ect ..
El motor de aire de recirculación 1/3 con filtro electrónico funciona continuamente.

Si realiza el cálculo, verá que no quedan restos si hacemos que todo funcione al mismo tiempo,
y hay algunos que tienen piscinas y algunos que tienen calefacción eléctrica, otros para la bomba de calor, (es la vieja línea eléctrica que fue a la piscina que transferí para mi garaje) más niños más piscina ...

Probablemente con 150 amperios tendría suficiente, pero las regulaciones requieren que tengamos una entrada de 200 amperios
Es raro que todo funcione en conjunto.

En realidad, debes estar lo suficientemente cerca de estas cifras porque
sus entradas son de 3 fases y 380 voltios, tendrías que calcular ..
380v X 66 amperios x 1,732 = 43 kw
220v X 200 amperios = 44 kw
Después de haber releído los amperajes dados, son los (disyuntores) de los circuitos. El amperaje total consumido rara vez supera los 150 amperios. Excepto el garaje de la máquina para soldar 50 amperios y si el compresor funciona, es justo.
Como puede ver, es todo el equipo con elemento calefactor que extrae el jugo ...

André
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 07/07/06, 10:17

terrible!
en nuestra casa,
una estufa hace 32 amperios, 45 con pirolise
un calentador de agua de 300 litros y 15 A
15 A lavadora-secadora
15 A lavavajillas
calefacción eléctrica 40 amperios de convectores es un máximo

Pero instalamos un medidor de 45 voltios monofásico de 60 A o 220 A y colocamos un sistema de deslastre de carga que evita que consumamos más al mismo tiempo, cortando convectores u otros. Por ejemplo, si enciende todas las placas de cocción y el horno, y el calentador de agua se enciende, se corta la calefacción.
El 380V es, en principio, solo para empresas, como el 550V en casa.
en TIG o arco, 20 amperios monofásicos 220V son suficientes para mí, y en mig-mag 10 amperios 380V trifásicos también.
0 x
Avatar de l'utilisateur
rezut
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 191
Inscripción: 01/12/04, 14:58
Localización: Chalon sur Saone
x 2




por rezut » 07/07/06, 15:42

Philippe Schutt escribió

380V es en principio que para las empresas


no es cierto en absoluto, tengo el 380 y, además, el EJP que a EDF le gustaría eliminar porque no es rentable para ellos, pero para mí sí, porque la suscripción de 35 Amp no es más cara que la 220 y además la tarifa nocturna 24/24 excepto 22 días en invierno donde es mejor cortar a todos los grandes consumidores de electricidad porque el kwh debe ir a más de 0.54 € en lugar de 0.034 si mis recuerdos son correctos

en este momento para las instalaciones de pac, edf recomienda 380v para potencias de bomba superiores a 3,8kw (este es mi caso)
Dernière édition par rezut el 13 / 07 / 06, 13: 17, 1 editado una vez.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 07/07/06, 16:16

Sí, ¿y todavía conoces a muchos como tú? : Wink:
0 x
Avatar de l'utilisateur
boubou
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 15
Inscripción: 28/02/06, 11:33
Localización: Alpes Marítimos




por boubou » 07/07/06, 18:09

Sí, todavía hay bastantes en 380, e incluso personas que construyen ...
0 x
El que entrenar en la dirección de los cocodrilos actuales de la risa
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 07/07/06, 19:02

Ah. Creo que este es un desarrollo reciente. tal vez debido a los PAC que generan un gran poder contractual? De todas las personas que conozco en casas individuales donde he trabajado, somos 3 con el 380V, y para mí es por el taller. Debo llegar unos años tarde :|
0 x
Andre
investigador del motor Pantone
investigador del motor Pantone
Publicaciones: 3787
Inscripción: 17/03/05, 02:35
x 12




por Andre » 08/07/06, 06:24

¡Hola
Rezut
Una bomba de calor de 38kw ¿tiene un edificio de apartamentos?
Esto hace que un motor de 50 CV, solo rastree instalaciones similares en tiendas
Mi compresor es de 5 hp y es demasiado grande para una casa, y es un problema instalarlo demasiado grande, funciona por un período demasiado corto, tiene que manipular el diferencial del termostato
Para su clima, un compresor de 3 hp es más que suficiente.

Philippe Schultz
No es tanto el hecho de tener un voltaje más alto, sino de tener 3 fases lo que es interesante para los motores eléctricos.
Porque el gran motor monofásico para bombas de calor
cuando llega a la monofase de 5Hp en el arranque, se necesita un condensador de arranque y un condensador de marcha, sin mencionar que al arrancar tiene un buen olor a corriente y si el voltaje cae demasiado, el motor puede dañarse.
El estándar en el mundo es de 440 voltios 3 fases (todos los barcos) o los muelles están planeados para esta corriente
En Canadá estamos fuera de lo común con 550 voltios, esto plantea muchos problemas al comprar equipos que a menudo son de 440 voltios. (debe ser una reliquia del inglés)

Ahora vendemos variadores que suministramos en una sola fase y sale de las tres fases con rampa de arranque y ajuste de voltios / hertzios y velocidad variable, par
límite de amperaje ect .. finalmente todo lo poco que tener.
Hemos estado usando esto durante mucho tiempo y ahora es asequible, incluso hay un plug and play, conecta el motor y el variador realiza sus pruebas de prorpres en el devanado del motor y se autoajusta .Siemens, Toschiba, Reliance, Allen Bradley, etc.

André
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 09/07/06, 12:07

Sí, también hay circuitos de arranque suave en motores monofásicos grandes, de lo contrario consumen demasiada corriente. aproximadamente 2-3 veces más de lo normal.
para la casa, la trifásica requiere distribuir bien los dispositivos en las 3 fases, de lo contrario se dispara todo el tiempo. o tome una gran suscripción, pero eso evita si puede, es costoso. Es por eso que la gente prefiere monofásica. EDF también, además, prefieren hacer la distribución entre las casas, porque las estufas se encienden y apagan aproximadamente al mismo tiempo, lo mismo para los calentadores de agua, la televisión, etc. Las fases están mejor equilibradas.

El EJP fue bueno, suscripción barata, el precio por kwh fuera de los 22 días. demasiado bien, edf ya no ganó nada. la potencia de la tapa es de 3,8 KW, supongo, o 5hp.

No creo que las tres fases sean interesantes. incluso con una bomba de calor, una suscripción monofásica de 45 amperios es suficiente, mientras que en tres fases, 20 A por fase es un mínimo, debido a las causas indicadas anteriormente.
0 x
Avatar de l'utilisateur
rezut
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 191
Inscripción: 01/12/04, 14:58
Localización: Chalon sur Saone
x 2




por rezut » 13/07/06, 13:37

tanto para mí

con retraso pero respondo (muy ocupado preparando el 2cv para pintar a principios de agosto)

en realidad es una supervisión de coma (corregida) es buena 3.8 kw
y con respecto a la elección de 220 o 380 para las bombas de calor, debe saber que más allá de 3.5 kW están automáticamente a 380v (para confirmar tal vez para ciertos fabricantes), excepto la fabricación de una bomba especial de 220v con 2 grupos de arranque diferentes. (sin stock sino fabricación a pedido)

rezut
0 x
Bullitt
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 39
Inscripción: 10/08/05, 21:38
Localización: Le Mans




por Bullitt » 13/07/06, 13:52

Comencé con la compra de una tapa de aire / aire, pero dudando de su efectividad, pienso más en recurrir a una tapa geotérmica, para suministrar un sistema de calefacción de aire centralizado reversible (sistema inversor de Hitatchi) .

Ciertamente un poco más caro, pero seguramente más efectivo pero muy frío.

Por contra, me veo obligado a instalar un calentador de agua independiente, y estoy buscando un sistema solar y un respaldo eléctrico, ya que el objetivo es deshacerme de las calderas de gas de mi ciudad, a menos que el geo pac También puede servir como respaldo para el calentador de agua.

El último punto, sobre la energía solar, las 2 citas hechas, está entre 9000 € y 12000 €, mientras que en el sitio ADEME y el sitio EDF, el precio de los calentadores de agua solares está entre 3000 € y 6000 €.

Quién tiene razón y quién está equivocado ...

A más.