Pilpoill escribió:Buenas noches, la ley del agua es demasiado fuerte, todavía se activa a pesar de la histéresis de corte en 1K y probablemente haya muchas otras cosas que estudiar.
Una foto del circulador (en funcionamiento si es de led) para ver como está configurado.
¿Está el sensor de temperatura de flujo firmemente conectado a la tubería de flujo? (Normalmente colocado encima del circulador)
¿Cuántos radiadores y su tipo para esta superficie?
¿Están todos abiertos al máximo si llevan válvula termostática?
Sí, el sensor de temperatura está firmemente conectado a la tubería de flujo
14 radiadores de aluminio con núcleo de fundición (alta temperatura: era una instalación antigua con caldera de condensación a gas)
todos los radiadores están equipados con una válvula termostática y no todos están completamente abiertos
aqui esta la foto del circulador