Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?




por tulul63 » 12/02/23, 01:33

Pilpoill escribió:Buenas noches, la ley del agua es demasiado fuerte, todavía se activa a pesar de la histéresis de corte en 1K y probablemente haya muchas otras cosas que estudiar.

Una foto del circulador (en funcionamiento si es de led) para ver como está configurado.
¿Está el sensor de temperatura de flujo firmemente conectado a la tubería de flujo? (Normalmente colocado encima del circulador)
¿Cuántos radiadores y su tipo para esta superficie?
¿Están todos abiertos al máximo si llevan válvula termostática?


Sí, el sensor de temperatura está firmemente conectado a la tubería de flujo
14 radiadores de aluminio con núcleo de fundición (alta temperatura: era una instalación antigua con caldera de condensación a gas)
todos los radiadores están equipados con una válvula termostática y no todos están completamente abiertos
aqui esta la foto del circulador
Piezas juntas
20230212_012108 [1] .jpg
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?




por Pilpoill » 12/02/23, 22:25

Lástima para mí, no se parece al bloque hidráulico habitual de Okofen.

Primer punto, su v3v bombea durante horas antes de la estabilización.
Tendrías las referencias precisas del circulador y de este v3v stp?
0 x
tulul63
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?




por tulul63 » 12/02/23, 22:38

Pilpoill escribió:Lástima para mí, no se parece al bloque hidráulico habitual de Okofen.

Primer punto, su v3v bombea durante horas antes de la estabilización.
Tendrías las referencias precisas del circulador y de este v3v stp?


Aquí hay una foto de cada elemento con las referencias.
Piezas juntas
20230212_223312.jpg
20230212_223317.jpg
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?




por Pilpoill » 12/02/23, 23:21

Si su instalación es en bitubo, las instrucciones del apartado 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf indica que se ajuste al modo de presión proporcional. ¿Es este el caso? (solo veo velocidad III)
0 x
tulul63
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?




por tulul63 » 12/02/23, 23:37

Pilpoill escribió:Si su instalación es en bitubo, las instrucciones del apartado 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf indica que se ajuste al modo de presión proporcional. ¿Es este el caso? (solo veo velocidad III)

Sí, mi instalación es de hecho en tubería doble.
Y de hecho en el expediente es precaunise ser proporcional.
En funcionamiento el valor indicado varia bien
0 x
tulul63
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?




por tulul63 » 12/02/23, 23:43

Pilpoill escribió:Si su instalación es en bitubo, las instrucciones del apartado 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf indica que se ajuste al modo de presión proporcional. ¿Es este el caso? (solo veo velocidad III)
Pilpoill escribió:Si su instalación es en bitubo, las instrucciones del apartado 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf indica que se ajuste al modo de presión proporcional. ¿Es este el caso? (solo veo velocidad III)

Quieres que modifique presionando el circulador
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?




por Pilpoill » 12/02/23, 23:45

Para mí, estás en una curva constante, esta es la posición para el ECS según las instrucciones (línea 5)

Debes estar en la línea 0 (velocidad II) o en la línea 2 (velocidad III)

A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg
A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg (275.9 KiB) Visto 1639 veces
0 x
tulul63
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?




por tulul63 » 12/02/23, 23:51

Pilpoill escribió:Para mí, estás en una curva constante, esta es la posición para el ECS según las instrucciones (línea 5)

Debes estar en la línea 0 (velocidad II) o en la línea 2 (velocidad III)

A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg

Lo puse en marcha II
Piezas juntas
20230212_234858.jpg
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?




por Pilpoill » 12/02/23, 23:51

Me gusta 8)

Continuará mañana : Wink:
0 x
tulul63
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?




por tulul63 » 12/02/23, 23:53

Pilpoill escribió:Me gusta 8)

Continuará mañana : Wink:


gracias y buenas tardes
0 x

 