Elección del diferencial eléctrico trifásico




por chitop » 19/03/09, 10:13

hola, voy a renovar una vieja placa de tres fusibles con disyuntor y sé si puedo poner un disyuntor de cuatro polos de 32 A (que ya poseo) con un complemento de 30 mA para proteger un enchufe tri 20 A, así como una dependencia a 75 metros con 3 tri plug sabiendo que el cable rígido para un zócalo es de 4 mm2, así como el cable que va a la dependencia O luego coloque un tetra 20 a 30 interdiferencial mi tipo ac gracias y buen día
0 x
Avatar de l'utilisateur
crispus
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 401
Inscripción: 08/09/06, 20:51
Localización: Rennes
x 1




por crispus » 19/03/09, 21:47

El interruptor diferencial no prescinde del disyuntor, los dos son complementarios.

Tenga en cuenta que si la longitud del cable es grande hasta el edificio anexo, la corriente de fuga entre el cable y la tierra (especialmente si el cable está enterrado) puede hacer que se dispare el diferencial (posible desde 15 mA).
0 x
chitop
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 6
Inscripción: 19/03/09, 09:02




por chitop » 20/03/09, 10:29

hola y gracias por la respuesta, estoy en buen estado si fuera edf counter
yo tengo :
un disyuntor de 32 A tetra curva D, un tetrabloque de 30 ma, enchufes de 20 A, todos conectados en 4 mm2 (no puedo cambiar los cables) gracias
0 x
boubka
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 950
Inscripción: 10/08/07, 17:22
x 2




por boubka » 20/03/09, 20:17

Tenga en cuenta que si la longitud del cable es grande hasta el edificio anexo, la corriente de fuga entre el cable y la tierra (especialmente si el cable está enterrado) puede hacer que se dispare el diferencial (posible desde 15 mA).


Ah bueno ??? c es preocupante ... a menos que el cable esté antes de la guerra ...
¡20 años de trabajo nunca han visto eso! :|
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79364
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11060




por Christophe » 20/03/09, 20:24

Crispus, creo que es corriente de "fuga" pero más bien pérdidas por efecto joule ... ¿no te parece?

Aquí hay una tabla que proporciona los límites aceptables según las potencias y la sección del cable: http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605

Ejemplo: con un cable de 2,5 mm² puede hacer 43m para una potencia de 2kW en 220V con una pérdida de caída de voltaje de menos del 3%.
0 x
Avatar de l'utilisateur
gegyx
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6991
Inscripción: 21/01/05, 11:59
x 2914




por gegyx » 20/03/09, 22:39

Entonces clasificando, chitop puede pasar 31 A

http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=603
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79364
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11060




por Christophe » 20/03/09, 23:11

Sí o 16kW e incluso un poco más porque el Cos phi de esta tabla está en 0.8 ... pero una pérdida de voltaje de 5% de todos modos. ¿Para ver si no disparará el disyuntor de 30 mA? ¡Pero para 20A hay un margen de seguridad cómodo!

Pero, de hecho, no entiendo demasiado pkoi que quiere poner los 30 mA tan lejos de los enchufes ... ¿Pkoi no pone los 300 mA en la caja principal y los 30 mA en la caja de la habitación a 75 m?
0 x
chitop
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 6
Inscripción: 19/03/09, 09:02




por chitop » 21/03/09, 08:35

hola, entonces considerando la longitud abac, amperaje, entonces con el disyuntor 32 a + 30ma o 300 ma (el cable es nuevo) pero la bola de masa es para el 220 mono porque actualmente tengo 75 metros de longitud para una sección de 2.5 mm2 con protección de 20a para enchufes y 16a para iluminación con diferencial de 30 mA
Dada la tabla, no soy bueno, pero ¡qué riesgo existe si sacamos un cable de fondo!
0 x

 