Reducir el poder de una resistencia de calentamiento 3KW-220v
> después no sé si a largo plazo es realmente interesante
> para ahorrar energía?
no, calentar 3kW durante 1 hora o 1500W durante 2 horas es lo mismo (por otro lado, una suscripción más pequeña es más barata).
> Si no es posible, como se dijo anteriormente, haga un puente divisor de voltaje
no funciona (se necesita otra resistencia de 3000W ...)
> o bajar la tensión con un reóstato electromagnético
necesitaría un autotransformador de 3kW, que costaría más que la resistencia adaptada que habría tenido que comprar originalmente
> No tengo confianza en el conjunto electrónico presentado anteriormente
De hecho ...
> para ahorrar energía?
no, calentar 3kW durante 1 hora o 1500W durante 2 horas es lo mismo (por otro lado, una suscripción más pequeña es más barata).
> Si no es posible, como se dijo anteriormente, haga un puente divisor de voltaje
no funciona (se necesita otra resistencia de 3000W ...)
> o bajar la tensión con un reóstato electromagnético
necesitaría un autotransformador de 3kW, que costaría más que la resistencia adaptada que habría tenido que comprar originalmente
> No tengo confianza en el conjunto electrónico presentado anteriormente
De hecho ...
0 x
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2492
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 365
BobFuck escribió:
Además, la corriente máxima no cambiará: siempre será de 18 A, no sé si pasará el disyuntor si se conectan otros dispositivos al mismo tiempo ...
La corriente máxima es la misma, pero la corriente promedio se reduce a la mitad.
Un disyuntor es un dispositivo térmico (aparte de unos pocos dispositivos electrónicos raros para aplicaciones específicas, el principio básico ha sido el mismo durante más de un siglo: una tira bimetálica que se deforma bajo el efecto del calor) si solo se calienta El 50% del tiempo dejará pasar más corriente.
0 x
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
¿Por qué no un lastre?
Forhorse escribió:De lo contrario, simplemente hay deslavadores de carga ... ya sabes, este dispositivo mágico que corta los circuitos no prioritarios cuando la energía consumida excede la de la suscripción.
Precisamente planificado para no necesitar una gran suscripción
Un deslazador de carga es una buena idea, además, en la esquina derecha se encuentra fácilmente.
Por contra, haré una prueba en casa dejando solo la resistencia térmica en funcionamiento, la enchufaré a mi toma de corriente con un medidor de consumo kwh edf, para conocer la potencia y el amperaje de la bestia.
Por contra, si está enchufado solo hace que el medidor se dispare, no vale la pena, hay más que llamar al Sr. EDF para ir a 6 Kw
Para información sobre el precio de la resistencia 2 Kw rotex es 492 € HT
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
Pécable todo bien
Bien después de la prueba, la resistencia es máxima a 2700 W, así que llego a un deslazador de carga
Gracias por su información.
Fabio
Gracias por su información.
Fabio
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
Me sorprende que tengas tonos de suscripción tan ridículamente pequeños.
En Bélgica, las clases de suscripción y tarifa son para consumo y no para intensidad máxima.
El mínimo disponible es mucho mayor
(13 amperios, ni siquiera lo suficiente para operar una estufa y una lavadora simultáneamente)
Deje que mis compatriotas me contradigan si estoy equivocado.
En Bélgica, las clases de suscripción y tarifa son para consumo y no para intensidad máxima.
El mínimo disponible es mucho mayor
(13 amperios, ni siquiera lo suficiente para operar una estufa y una lavadora simultáneamente)
Deje que mis compatriotas me contradigan si estoy equivocado.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
En el pasado, para evitar tomar una suscripción de más de 30 A, había estado buscando por un momento cómo aliviar mi medidor, porque durante las horas de menor actividad, cúmulos, lavaplatos, lavadoras o secadoras, el micro- la ola se inclinaba.
Lo mismo ocurre con el verano cuando puse la máquina de soldadura por arco.
Así que solo quería descargar el cúmulo eléctrico.
Obviamente, intenté hacer todo yo mismo, contactor, toroide ...
Como sea Esperé una oportunidad de deslastre de carga en los anuncios ...
Incluso si mi medidor tenía el contacto HC y la toma del flash de control del piloto ... (que tuvo que activarse en EDF, pagando el viaje), opté por el viejo modelo básico con un toro, que se puede usar en todas partes.
Si el toro está integrado en el dispositivo, es mejor,
para evitar tener que buscar uno, si falta con el dispositivo suministrado.
(La fase que sale del contador en lugar de enroscarse en el toroide (sensor inductivo externo que conecta el deslazador de carga), ingresa al deslazador de carga, luego sale antes de distribuir la corriente en el tablero).
Encontré una desgranadora de carga monofásica Legrand 03810, perdiendo un solo circuito de 15A.
Pero hay otros, Hager, Delta Tore ... Ahora, nuevo, se necesitan 150 € y 100 o menos en anuncios.
(Debe buscar un momento para la ocasión)
Te mando un diputado
Desde entonces, no he tenido ningún problema de disyunción.
**
Sin embargo, especifico que no lo instalé ...
Es el fenómeno CRISIS, que hace posible prestar atención y calmar el consumo, la esposa que finalmente pudo haber entendido, o incluso los hijos que han crecido ...
Lo mismo ocurre con el verano cuando puse la máquina de soldadura por arco.
Así que solo quería descargar el cúmulo eléctrico.
Obviamente, intenté hacer todo yo mismo, contactor, toroide ...
Como sea Esperé una oportunidad de deslastre de carga en los anuncios ...
Incluso si mi medidor tenía el contacto HC y la toma del flash de control del piloto ... (que tuvo que activarse en EDF, pagando el viaje), opté por el viejo modelo básico con un toro, que se puede usar en todas partes.
Si el toro está integrado en el dispositivo, es mejor,
para evitar tener que buscar uno, si falta con el dispositivo suministrado.
(La fase que sale del contador en lugar de enroscarse en el toroide (sensor inductivo externo que conecta el deslazador de carga), ingresa al deslazador de carga, luego sale antes de distribuir la corriente en el tablero).
Encontré una desgranadora de carga monofásica Legrand 03810, perdiendo un solo circuito de 15A.
Pero hay otros, Hager, Delta Tore ... Ahora, nuevo, se necesitan 150 € y 100 o menos en anuncios.
(Debe buscar un momento para la ocasión)
Te mando un diputado
Desde entonces, no he tenido ningún problema de disyunción.
**
Sin embargo, especifico que no lo instalé ...
Es el fenómeno CRISIS, que hace posible prestar atención y calmar el consumo, la esposa que finalmente pudo haber entendido, o incluso los hijos que han crecido ...
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79462
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11097
elefante escribió:Deje que mis compatriotas me contradigan si estoy equivocado.
La corriente básica es, me parece, 50 A en 230 V trifásica ...
O una potencia máxima cercana a ... ¡20 kW!
Entonces pagamos 0.25 € / kWh ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
¡Wow!
Para obtener información aquí, nuestras cocinas solo tienen una capacidad de 50 amperios en una fase monofásica de 240 voltios y nuestras entradas eléctricas son de 100 amperios o 200 amperios, dependiendo de si calentamos la electricidad para entradas antiguas ahora es de un mínimo de 200 amperios y para algunos Las casas grandes vamos a 400 amperios siempre en la fase única de 240 voltios, obviamente pagamos de 7 a 9 centavos por kilovatio o 0,053 a 0,068 euros a la tasa actual.
Para obtener información aquí, nuestras cocinas solo tienen una capacidad de 50 amperios en una fase monofásica de 240 voltios y nuestras entradas eléctricas son de 100 amperios o 200 amperios, dependiendo de si calentamos la electricidad para entradas antiguas ahora es de un mínimo de 200 amperios y para algunos Las casas grandes vamos a 400 amperios siempre en la fase única de 240 voltios, obviamente pagamos de 7 a 9 centavos por kilovatio o 0,053 a 0,068 euros a la tasa actual.
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 2 Respuestas
- 2543 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
08/03/23, 10:07Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 0 Respuestas
- 4182 vistas
-
último mensaje por jean.caissepas
Ver el último mensaje
07/05/13, 14:15Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 91