Hola,
Acabo de instalar un quemador sun7 en mi caldera de combustible franco belga.
Al principio, se taponó rápidamente las placas que están en los conductos, las quité y disparé durante dos meses sin problema. Pero con el resfriado encuentro que consumo muchos gránulos. Entonces volví a ensamblar sus placas y tengo una combustión muy pobre (CO> 16000ppm). Bloqueé voluntariamente el quemador a la primera potencia. Pasé el ajuste de t08 de 51 a 100, el CO pasó a 1000, luego lo configuré en 150 sin modificar el tiempo de carga del gránulo y tengo un co a 300 ppm y un CO2 al 7% y una t ° de humo a 215 ° que me parece correcta. ¿También tuviste que cambiar tanto la configuración de fábrica?
¿Utiliza la configuración de modulación para evitar reinicios continuos?
gracias por tu respuesta
Acabo de instalar un quemador sun7 en mi caldera de combustible franco belga.
Al principio, se taponó rápidamente las placas que están en los conductos, las quité y disparé durante dos meses sin problema. Pero con el resfriado encuentro que consumo muchos gránulos. Entonces volví a ensamblar sus placas y tengo una combustión muy pobre (CO> 16000ppm). Bloqueé voluntariamente el quemador a la primera potencia. Pasé el ajuste de t08 de 51 a 100, el CO pasó a 1000, luego lo configuré en 150 sin modificar el tiempo de carga del gránulo y tengo un co a 300 ppm y un CO2 al 7% y una t ° de humo a 215 ° que me parece correcta. ¿También tuviste que cambiar tanto la configuración de fábrica?
¿Utiliza la configuración de modulación para evitar reinicios continuos?
gracias por tu respuesta
1 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
es bueno usar la configuración de modulación para limitar el inicio-parada.
Dado que aparentemente tiene un analizador de combustión, intente configurar el nivel de potencia 1 para la potencia más pequeña posible que no detenga el fuego y que permanezca con una combustión correcta. de esta forma, se modulará entre las potencias superiores y la 1 que será una especie de "cámara lenta".
es normal tener que adaptarse porque ningún hogar de caldera es idéntico y el llamado quemador "universal" se adapta perfectamente a cualquiera de ellos.
Dado que aparentemente tiene un analizador de combustión, intente configurar el nivel de potencia 1 para la potencia más pequeña posible que no detenga el fuego y que permanezca con una combustión correcta. de esta forma, se modulará entre las potencias superiores y la 1 que será una especie de "cámara lenta".
es normal tener que adaptarse porque ningún hogar de caldera es idéntico y el llamado quemador "universal" se adapta perfectamente a cualquiera de ellos.
0 x
Hola a todos
Soy un tema muy interesante y me gustaría beneficiarme de sus experiencias. Tengo una caldera de aceite combustible Vitola 222 reciente con ACS integrado.
Junto con un inserto de caldera casero, quiero reemplazar el quemador de aceite con un quemador de pellets.
Obviamente conocí en Internet los modelos mencionados (BMAX, Ecofire y Ferroli sun p7).
la caldera de aceite se usa como respaldo para el inserto de la caldera, por lo que mi consumo de combustible fluctúa de 1000l a 2000l (dependiendo del mantenimiento del incendio en el inserto).
la conexión ideal para mí sería el control de la caja de la caldera (suministro permanente al quemador y puesta en marcha del quemador por la caldera).
Aquí está la foto interior de mi quemador:
Mis preguntas son:
- ¿Qué volúmenes de pellets debo esperar?
- ¿Qué volúmenes de cenizas esperar?
- Con la conexión que quiero hacer, ¿hay una sonda para conectar al quemador?
- adaptabilidad a mi cuerpo calefactor?
para información, encontré el Ferroli sun p7 a 811 € envío incluido en este sitio http://www.emundia.com/pellet-burner-fe ... 7-0u2f6pxb
y feliz año nuevo a todos (un poco temprano) !!!!
Soy un tema muy interesante y me gustaría beneficiarme de sus experiencias. Tengo una caldera de aceite combustible Vitola 222 reciente con ACS integrado.
Junto con un inserto de caldera casero, quiero reemplazar el quemador de aceite con un quemador de pellets.
Obviamente conocí en Internet los modelos mencionados (BMAX, Ecofire y Ferroli sun p7).
la caldera de aceite se usa como respaldo para el inserto de la caldera, por lo que mi consumo de combustible fluctúa de 1000l a 2000l (dependiendo del mantenimiento del incendio en el inserto).
la conexión ideal para mí sería el control de la caja de la caldera (suministro permanente al quemador y puesta en marcha del quemador por la caldera).
Aquí está la foto interior de mi quemador:
Mis preguntas son:
- ¿Qué volúmenes de pellets debo esperar?
- ¿Qué volúmenes de cenizas esperar?
- Con la conexión que quiero hacer, ¿hay una sonda para conectar al quemador?
- adaptabilidad a mi cuerpo calefactor?
para información, encontré el Ferroli sun p7 a 811 € envío incluido en este sitio http://www.emundia.com/pellet-burner-fe ... 7-0u2f6pxb
y feliz año nuevo a todos (un poco temprano) !!!!
0 x
Buenas tardes, y gracias a Dirk Pitt por esa respuesta, pero por la modulación, habla en las instrucciones para una sonda de temperatura. ¿Debería usar el sensor que sirve como seguridad de fábrica a 80 ° o agregar otro? Mi caldera tiene agua sanitaria 80 ° y calefacción central 60 ° ¿cómo ajustar?
0 x
Para herveduff, estoy al comienzo de mis pruebas y caliento 240m2 en el sur en este momento, creo que ahorro un 25% en comparación con el combustible, pero me gustaría hacerlo mejor y creo que eso es posible incluso si el balance general actual es mucho más trabajo de mantenimiento en comparación con la reducción de facturas. ¡Pero debemos seguir adelante! Lavo las cenizas cada 2 semanas, pero como estoy en pruebas no tengo suficiente perspectiva. ¡No piense en limpiar cada seis meses, de 2 a 3 semanas me parece bueno!
Para las conexiones eléctricas, mi quemador de combustible fue suministrado directamente por la caldera, la conexión del termostato fue puenteada, por lo que es la caldera la que envió los 220V directamente al quemador. Así que saqué un suministro directo de 220V para el quemador y monté un relé para controlar el contacto en el quemador y me gustaría tener éxito en activar el sistema de modulación para que no se detenga más.
Para adaptar el quemador a la caldera, rehice la placa agregando una puerta, pero estoy limitado en comparación con el suelo
feliz año nuevo a todos ustedes
Para las conexiones eléctricas, mi quemador de combustible fue suministrado directamente por la caldera, la conexión del termostato fue puenteada, por lo que es la caldera la que envió los 220V directamente al quemador. Así que saqué un suministro directo de 220V para el quemador y monté un relé para controlar el contacto en el quemador y me gustaría tener éxito en activar el sistema de modulación para que no se detenga más.
Para adaptar el quemador a la caldera, rehice la placa agregando una puerta, pero estoy limitado en comparación con el suelo
feliz año nuevo a todos ustedes
0 x
Muchas gracias por tus respuestas lenarf. ¿En qué quemador fuiste? ¿Puso un borrador reductor?
Voy a hacer la misma conexión que tú, creo.
La ceniza diaria aún más escasa no me preocupa; con un inserto es diario.
La configuración parece bastante compleja con el analizador de combustión.
Buenas tardes en ts y feliz año nuevo
Voy a hacer la misma conexión que tú, creo.
La ceniza diaria aún más escasa no me preocupa; con un inserto es diario.
La configuración parece bastante compleja con el analizador de combustión.
Buenas tardes en ts y feliz año nuevo
0 x
probablemente mi última intervención en el quemador ferroli
Me gustaría decir todo lo bueno que pienso sobre este quemador; por lo tanto, después de algunos ajustes desde el principio, A01 como romper el pellet [no es suficiente] ... reinicio laborioso (falta de pellet en el tornillo y la combustión siempre presente) demasiado impaciente ... debe esperar 10 minutos antes del relanzamiento. Las rupturas de pellets en realidad causan quemaduras.
Instalación del regulador de tiro y estanqueidad de la puerta contra incendios que resuelven los problemas de eficiencia energética. Con el parámetro en 1 ... el termostato entre las terminales 7/8, el quemador me satisface por calentar 120 m² ... 1250KG desde 15/10/13.
Desde entonces, por medio de una válvula de 3 vías motorizada y terminales 7/8, un relé de 220v le he dado prioridad al acumulador de ACS bajo demanda.
Todavía no he controlado el CO ni la temperatura del humo ni la contaminación, pero el bajo consumo, el color [claro] y la pequeña cantidad de hollín 4dm3 por 2sem me permiten creer que no estoy lejos del resultado óptimo. BAV para otra información
Instalación del regulador de tiro y estanqueidad de la puerta contra incendios que resuelven los problemas de eficiencia energética. Con el parámetro en 1 ... el termostato entre las terminales 7/8, el quemador me satisface por calentar 120 m² ... 1250KG desde 15/10/13.
Desde entonces, por medio de una válvula de 3 vías motorizada y terminales 7/8, un relé de 220v le he dado prioridad al acumulador de ACS bajo demanda.
Todavía no he controlado el CO ni la temperatura del humo ni la contaminación, pero el bajo consumo, el color [claro] y la pequeña cantidad de hollín 4dm3 por 2sem me permiten creer que no estoy lejos del resultado óptimo. BAV para otra información
0 x
Todo para la instalación de un quemador de pellets.
Hola a todos
Al leer todas las preguntas y comentarios sobre esto forum, Me permito decirte que todo está descrito en este blog:
http://bruleurgranules.revolublog.com/
Fotos, consejos, documentos, etc.
Buena instalación!
Al leer todas las preguntas y comentarios sobre esto forum, Me permito decirte que todo está descrito en este blog:
http://bruleurgranules.revolublog.com/
Fotos, consejos, documentos, etc.
Buena instalación!
1 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 15 Respuestas
- 1296 vistas
-
último mensaje por sicetaitsimple
Ver el último mensaje
21/02/24, 19:34Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 1 Respuestas
- 737 vistas
-
último mensaje por phil59
Ver el último mensaje
03/02/24, 22:33Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 13 Respuestas
- 1764 vistas
-
último mensaje por gfgh64
Ver el último mensaje
18/01/24, 01:56Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 11 Respuestas
- 2347 vistas
-
último mensaje por Pilpoill
Ver el último mensaje
15/12/23, 17:08Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 1 Respuestas
- 1273 vistas
-
último mensaje por sicetaitsimple
Ver el último mensaje
01/12/23, 21:27Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Google Adsense [Bot] e invitados 225