¡Hola
Compré una resistencia eléctrica Rotex usada de 3 Kw para poner en mi CESI.
Por el momento tengo una suscripción de 3 Kw de donde proviene mi problema.
Como quiero evitar aumentar la potencia de mi medidor por una razón económica, me hice la pregunta de si a través de un ensamblaje no hay posibilidades de reducir la potencia de este.
Gracias por sus respuestas, diagrama u otro ...
Fabio
Compré una resistencia eléctrica Rotex usada de 3 Kw para poner en mi CESI.
Por el momento tengo una suscripción de 3 Kw de donde proviene mi problema.
Como quiero evitar aumentar la potencia de mi medidor por una razón económica, me hice la pregunta de si a través de un ensamblaje no hay posibilidades de reducir la potencia de este.
Gracias por sus respuestas, diagrama u otro ...
Fabio
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
Usando un atenuador?
¿Puedo usar un dimmer de este tipo?
Salida máxima de 2000w y funciona en 230 v
http://www.simradio.fr/product.php?id_product=33001
Salida máxima de 2000w y funciona en 230 v
http://www.simradio.fr/product.php?id_product=33001
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
¿Qué quieres decir con parásito?
BobFuck escribió:Funcionará (siempre que el triac admita 3 kW el 30% del tiempo frente a 2 kW todo el tiempo) pero parasitará su sector hasta la muerte.
Hubiera sido mejor tener una resistencia de 1kW ...
Hola bobfuck
¿Qué quieres decir con parasitar?
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
Solo tiene que reemplazar el triac por uno más potente o puede hacer este simple montaje:
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... -et-schema
Reemplaza el triac BTA10-400B con un BTA16-600B para soportar los 3000 vatios de tu resistencia.
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... -et-schema
Reemplaza el triac BTA10-400B con un BTA16-600B para soportar los 3000 vatios de tu resistencia.
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
Los buenos atenuadores tienen un auto-supresor toroidal en serie.
Otra solución es un diodo en serie para reducir la potencia a la mitad.
Tenga cuidado, necesita fuerte: 400 V, 15 amperios. y un radiador adecuado.
Otra solución es un diodo en serie para reducir la potencia a la mitad.
Tenga cuidado, necesita fuerte: 400 V, 15 amperios. y un radiador adecuado.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
elefante escribió:Los buenos atenuadores tienen un auto-supresor toroidal en serie.
Otra solución es un diodo en serie para reducir la potencia a la mitad.
Tenga cuidado, necesita fuerte: 400 V, 15 amperios. y un radiador adecuado.
Un condensador en paralelo en la salida hace el trabajo bien para los parásitos.
Hice varios (órganos de color) estos sistemas de luz que funcionan con música y no hay problema de ruido con un condominio de salida, si hablamos de un atenuador de motor es diferente y no usamos triacs pero SCR o Mosfet para generar un seudo pulso y allí debemos usar un self, pero depende de la velocidad de oscilación porque la baja potencia más reciente ya no usa un self sino un condominio de salida única.
El diodo ciertamente disminuye la potencia, pero no el amperaje máximo y el desequilibrio de la fase no tiene ninguna ventaja, especialmente si está en la red porque el contador registrará el valor máximo de la explotación completa de la fase (seno).
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
Alain G dijo:
Déjame dudar. O el problema será el mismo con un atenuador. Y si su contador hace esto, es porque fue colocado por estafadores.
El máximo amperaje y desequilibrio de la fase no tiene ninguna ventaja, especialmente si está en la red porque el contador registrará el valor máximo de la explotación completa de la fase (seno).
Déjame dudar. O el problema será el mismo con un atenuador. Y si su contador hace esto, es porque fue colocado por estafadores.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 2 Respuestas
- 2445 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
08/03/23, 10:07Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 0 Respuestas
- 4164 vistas
-
último mensaje por jean.caissepas
Ver el último mensaje
07/05/13, 14:15Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Google [Bot] e invitados 157