Problema del quemador de aceite de la válvula solenoide
Hola,
Mi desastre de la caldera de aceite todavía está roto.
El aceite llega sin problemas al grifo de presión de la bomba, pero no llega a la salida de la boquilla, lo que me hace pensar que es la válvula solenoide (EV) la que está en cuestión.
Es una bomba suntec como esta http://www.suntecpumps.fr/francais/petitdeb.htm
Y más precisamente, pero no estoy seguro (sin número de serie)
http://www.suntecpumps.fr/images/document/docgenerale/PDFfrancais/ALfr.pdf
No estoy seguro de que sea un EV normalmente cerrado, pero creo que sí
Gracias por su ayuda
Entonces, la pregunta es cómo verificar el correcto funcionamiento de este EV.
Ya lo primero que me parece extraño, es suficiente que gire el EV para que el golpe (¿golpe?) Caiga por gravedad. Me parece extraño
Entonces, el EV está muerto o el panel de control.
El EV está conectado a la fase de tierra neutral. ¿Podemos verificar el estado de las bobinas con un ohmímetro?
Para verificar que se da el orden de apertura del Ev, es suficiente que mida el voltaje de fase / neutro. es eso correcto?
Mi desastre de la caldera de aceite todavía está roto.
El aceite llega sin problemas al grifo de presión de la bomba, pero no llega a la salida de la boquilla, lo que me hace pensar que es la válvula solenoide (EV) la que está en cuestión.
Es una bomba suntec como esta http://www.suntecpumps.fr/francais/petitdeb.htm
Y más precisamente, pero no estoy seguro (sin número de serie)
http://www.suntecpumps.fr/images/document/docgenerale/PDFfrancais/ALfr.pdf
No estoy seguro de que sea un EV normalmente cerrado, pero creo que sí
Gracias por su ayuda
Entonces, la pregunta es cómo verificar el correcto funcionamiento de este EV.
Ya lo primero que me parece extraño, es suficiente que gire el EV para que el golpe (¿golpe?) Caiga por gravedad. Me parece extraño
Entonces, el EV está muerto o el panel de control.
El EV está conectado a la fase de tierra neutral. ¿Podemos verificar el estado de las bobinas con un ohmímetro?
Para verificar que se da el orden de apertura del Ev, es suficiente que mida el voltaje de fase / neutro. es eso correcto?
0 x
Ahorre un árbol, coma un castor.
No sirve de nada para tener éxito en la vida, lo que se necesita es perder su muerte.
No sirve de nada para tener éxito en la vida, lo que se necesita es perder su muerte.
-
- modérateur
- Publicaciones: 79386
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11072
El año pasado tuve un problema con nuestro quemador que "golpeó" y no estaba estable después de la puesta en marcha.
Entonces 2 o 3 cosas:
a) También pensé que era el EV el que podría estar en cuestión, pero finalmente después de haber probado 3 nuevos rociadores que pensé que estaba obstruido, era la celda óptica que era HS ...
b) Durante esta "intervención" hubo un segundo problema: el nivel en el tanque demasiado bajo (solo usamos fuel oil en caso de emergencia, 2L quemados en 200 años y el antiguo dueño vació el tanque lo que yo no hice No sabía). Sin embargo, el fuel oil llegó bien.
No es porque pueda ver que sucede que no hay un problema de caída de presión aguas arriba de la bomba.
Puedes leer el tema en cuestión: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t6897.html
Sí, el EV es NF. Debe ser lo suficientemente fácil de probar porque hace ruido cuando se dispara. Si no, intente cambiar la boquilla + limpiar los filtros.
Entonces 2 o 3 cosas:
a) También pensé que era el EV el que podría estar en cuestión, pero finalmente después de haber probado 3 nuevos rociadores que pensé que estaba obstruido, era la celda óptica que era HS ...
b) Durante esta "intervención" hubo un segundo problema: el nivel en el tanque demasiado bajo (solo usamos fuel oil en caso de emergencia, 2L quemados en 200 años y el antiguo dueño vació el tanque lo que yo no hice No sabía). Sin embargo, el fuel oil llegó bien.
No es porque pueda ver que sucede que no hay un problema de caída de presión aguas arriba de la bomba.
Puedes leer el tema en cuestión: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t6897.html
Sí, el EV es NF. Debe ser lo suficientemente fácil de probar porque hace ruido cuando se dispara. Si no, intente cambiar la boquilla + limpiar los filtros.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 865
- Inscripción: 10/05/09, 16:39
- x 21
Una duda me asalta
Volví a montar la bomba sin EV (con un tapón) y el aceite no sale mejor en la salida de la boquilla. Cabrear
Pero al aflojar el regulador (sistema de tornillo de resorte que le permite elegir la presión) se queda sin combustible.
¿Es posible que la bomba se desgaste y no se vuelva lo suficientemente potente como para tener los 11 bares necesarios?
Subo el EV para ver si a baja presión sale aceite por la salida de la boquilla.
Volví a montar la bomba sin EV (con un tapón) y el aceite no sale mejor en la salida de la boquilla. Cabrear
Pero al aflojar el regulador (sistema de tornillo de resorte que le permite elegir la presión) se queda sin combustible.
¿Es posible que la bomba se desgaste y no se vuelva lo suficientemente potente como para tener los 11 bares necesarios?
Subo el EV para ver si a baja presión sale aceite por la salida de la boquilla.
0 x
Ahorre un árbol, coma un castor.
No sirve de nada para tener éxito en la vida, lo que se necesita es perder su muerte.
No sirve de nada para tener éxito en la vida, lo que se necesita es perder su muerte.
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2491
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 364
Si absolutamente.
Verificación de la bobina al ohmímetro bastante posible (bobina desconectada) la resistencia no debe ser nula sino mayor que cero.
Si está bien, puede controlar el suministro de la bobina al voltímetro.
Después, dado que es más o menos un dispositivo de seguridad, creo que quizás sea normal que la aguja caiga por gravedad, de repente la posibilidad de montaje es importante.
Pero nunca me he encontrado con este tipo de electroválvula. Todos los que he desmontado hasta ahora tienen un resorte.
Tal vez debería eliminarse para ver el estado de la membrana, que los agujeros no estén bloqueados (hay 2 en la membrana, uno en el centro y el otro en un borde)
que el núcleo se desliza correctamente, y si hay un resorte, que está en buenas condiciones.
Verificación de la bobina al ohmímetro bastante posible (bobina desconectada) la resistencia no debe ser nula sino mayor que cero.
Si está bien, puede controlar el suministro de la bobina al voltímetro.
Después, dado que es más o menos un dispositivo de seguridad, creo que quizás sea normal que la aguja caiga por gravedad, de repente la posibilidad de montaje es importante.
Pero nunca me he encontrado con este tipo de electroválvula. Todos los que he desmontado hasta ahora tienen un resorte.
Tal vez debería eliminarse para ver el estado de la membrana, que los agujeros no estén bloqueados (hay 2 en la membrana, uno en el centro y el otro en un borde)
que el núcleo se desliza correctamente, y si hay un resorte, que está en buenas condiciones.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79386
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11072
Ah, entonces si no es el EV es un problema de bomba o de "enchufe" aguas arriba o aguas abajo ...
¿Supongo que ya ha limpiado sus filtros y mangueras?
¿Supongo que ya ha limpiado sus filtros y mangueras?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
estás en el camino correcto
mida la resistencia desconectando todos los cables
debe ser mayor que cero - si cero corte igual = HS
luego mida la resistencia en comparación con la masa
si tiene un valor bajo = bobina a tierra = HS - o realiza una verificación de aislamiento dieléctrico (alrededor de 1000 o 2000 voltios)
luego mida el voltaje a través del EV cuando el quemador está en funcionamiento (o en funcionamiento simulado)
si no tienes tensión, vendrá del comando
luego intente alimentar su EV independientemente con una fuente de alimentación de un enchufe
normalmente con todo esto (o uno de los elementos) tendrá que ayudarse o al menos encontrar el desglose
todo es tener al menos un controlador (voltios y ohmímetro), en el mejor de los casos, lo necesario para hacer un dieléctrico (magneto o equivalente)
mida la resistencia desconectando todos los cables
debe ser mayor que cero - si cero corte igual = HS
luego mida la resistencia en comparación con la masa
si tiene un valor bajo = bobina a tierra = HS - o realiza una verificación de aislamiento dieléctrico (alrededor de 1000 o 2000 voltios)
luego mida el voltaje a través del EV cuando el quemador está en funcionamiento (o en funcionamiento simulado)
si no tienes tensión, vendrá del comando
luego intente alimentar su EV independientemente con una fuente de alimentación de un enchufe
normalmente con todo esto (o uno de los elementos) tendrá que ayudarse o al menos encontrar el desglose
todo es tener al menos un controlador (voltios y ohmímetro), en el mejor de los casos, lo necesario para hacer un dieléctrico (magneto o equivalente)
0 x
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2491
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 364
Una anécdota sobre las calderas de fuel oil, que probablemente no tiene nada que ver con el problema.
Hace unos años, a mis padres se les reemplazó su antigua caldera por un nuevo modelo alemán (llama azul y todo el desastre)
Después de la puesta en marcha no funcionó correctamente. La llama se mantuvo por un momento y luego se cortó por sí sola. Como era tarde, el instalador tiró la toalla, planeando regresar al día siguiente.
La misma tarde, cuando llego a casa del trabajo, voy a ver la nueva instalación, mi padre me explica el problema. Hacemos una prueba y hacemos la observación de uso. Aquí es donde vi pasar burbujas de aire a través del frasco del prefiltro.
El instalador olvidó apretar un accesorio y se introdujo aire. Una pulsación de tecla y el problema se resolvió.
Hace unos años, a mis padres se les reemplazó su antigua caldera por un nuevo modelo alemán (llama azul y todo el desastre)
Después de la puesta en marcha no funcionó correctamente. La llama se mantuvo por un momento y luego se cortó por sí sola. Como era tarde, el instalador tiró la toalla, planeando regresar al día siguiente.
La misma tarde, cuando llego a casa del trabajo, voy a ver la nueva instalación, mi padre me explica el problema. Hacemos una prueba y hacemos la observación de uso. Aquí es donde vi pasar burbujas de aire a través del frasco del prefiltro.
El instalador olvidó apretar un accesorio y se introdujo aire. Una pulsación de tecla y el problema se resolvió.
0 x
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 865
- Inscripción: 10/05/09, 16:39
- x 21
Bueno, bien visto Christophe no fue el EV de baja presión sin pb.
Me sirvo directamente en una lata, precisamente para evitar el problema de la toma de aire del que ya había oído hablar.
Parece un punto de suciedad o tapón, lo cual es muy problemático porque allí dibujo desde el fondo del tanque (excepto para reparaciones).
Limpiaré más cuidadosamente.
Pero, ¿puede desgastarse la bomba?
Debido a que han pasado algunas semanas, se puso a salvo cada 2/3 días y luego cada vez más a menudo hasta que no se reiniciara.
Me sirvo directamente en una lata, precisamente para evitar el problema de la toma de aire del que ya había oído hablar.
Parece un punto de suciedad o tapón, lo cual es muy problemático porque allí dibujo desde el fondo del tanque (excepto para reparaciones).
Limpiaré más cuidadosamente.
Pero, ¿puede desgastarse la bomba?
Debido a que han pasado algunas semanas, se puso a salvo cada 2/3 días y luego cada vez más a menudo hasta que no se reiniciara.
0 x
Ahorre un árbol, coma un castor.
No sirve de nada para tener éxito en la vida, lo que se necesita es perder su muerte.
No sirve de nada para tener éxito en la vida, lo que se necesita es perder su muerte.
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 22 Respuestas
- 8153 vistas
-
último mensaje por phil59
Ver el último mensaje
20/07/22, 09:49Un tema publicado en el forum : El incumplimiento, resolución de problemas y reparación: reparar usted mismo?
-
- 6 Respuestas
- 9284 vistas
-
último mensaje por Doudou22
Ver el último mensaje
06/08/21, 08:38Un tema publicado en el forum : El incumplimiento, resolución de problemas y reparación: reparar usted mismo?
-
- 4 Respuestas
- 16258 vistas
-
último mensaje por virfred
Ver el último mensaje
01/09/23, 11:44Un tema publicado en el forum : El incumplimiento, resolución de problemas y reparación: reparar usted mismo?
-
- 7 Respuestas
- 15743 vistas
-
último mensaje por izentrop
Ver el último mensaje
22/02/20, 21:10Un tema publicado en el forum : El incumplimiento, resolución de problemas y reparación: reparar usted mismo?
-
- 100 Respuestas
- 57350 vistas
-
último mensaje por ekliptus
Ver el último mensaje
19/12/23, 23:46Un tema publicado en el forum : El incumplimiento, resolución de problemas y reparación: reparar usted mismo?
Volver a la "insuficiencia, solución de problemas y reparación: reparar usted mismo? "
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 141