Bonjour,
Tengo un problema con un quemador de combustible unijet 2004, la válvula solenoide no está controlada, por otro lado, si se suministra fuera de la caja de control y comenzamos a encender el quemador (la caja de control está nuevo ). Agregué una lámpara para visualizar la activación de la bobina, no pasa nada, pero si apago después de un tiempo el quemador e inmediatamente enciendo de nuevo, la lámpara se enciende y, por lo tanto, el La bobina EV funciona y tengo la neblina de combustible. Hasta el día de hoy cambié la caja de control de los electrodos (la chispa es visible) y una cuenta de un electrodo. ¿Todo cree creer que es la caja de control la que está involucrada pero una nueva caja es poco probable? especialmente porque el mismo defecto es idéntico al caso anterior.
Si pudieras ayudarme a resolver esta ecuación. Iba a olvidarme de la celda en la que puse un interruptor para simular, pero si entiendo correctamente, se tiene en cuenta que después de un tiempo de lo contrario no podré comenzar. gracias por su ayuda
problema de control de solenoide en el quemador de aceite
Re: problema de control de la válvula solenoide en el quemador de aceite
Si su quemador no está montado en una caldera cerrada ... Es normal ... Su sonda óptica ve luz y evita la inyección de combustible (seguridad del quemador abierta) No puede derivar la sonda óptica con un interruptor (la caja reconoce una resistencia) y atención hay varios valores de dichas resistencias dependiendo del caso (llama azul o normal).
En resumen, es necesario volver a colocar una fotocélula adaptada a su caso antes de buscar en otro lado.
Durante la fase de arranque (turbina más chispa), la fotocélula debe verse negra, luego negra, la caja enviará la válvula solenoide (después de aproximadamente 5 segundos) manteniendo la turbina más brillante que en un tiempo (desde 10 segundos, creo) la celda tendrá que ver la luz resultante del encendido del combustible pulverizado (atención en ciertos casos, no ve la luz de ciertas bombillas suministradas con CA con la misma frecuencia que el quemador) cuando la caja vea la luz, las chispas se mantendrán y luego se cortarán después de unos segundos, la turbina y la válvula solenoide seguirán funcionando. En caso de extinción, la caja de la llama revive un ciclo ... Si no ve luz después de unos segundos de abrir, la válvula solenoide es segura ...
En resumen, es necesario volver a colocar una fotocélula adaptada a su caso antes de buscar en otro lado.
Durante la fase de arranque (turbina más chispa), la fotocélula debe verse negra, luego negra, la caja enviará la válvula solenoide (después de aproximadamente 5 segundos) manteniendo la turbina más brillante que en un tiempo (desde 10 segundos, creo) la celda tendrá que ver la luz resultante del encendido del combustible pulverizado (atención en ciertos casos, no ve la luz de ciertas bombillas suministradas con CA con la misma frecuencia que el quemador) cuando la caja vea la luz, las chispas se mantendrán y luego se cortarán después de unos segundos, la turbina y la válvula solenoide seguirán funcionando. En caso de extinción, la caja de la llama revive un ciclo ... Si no ve luz después de unos segundos de abrir, la válvula solenoide es segura ...
0 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 22 Respuestas
- 8089 vistas
-
último mensaje por phil59
Ver el último mensaje
20/07/22, 09:49Un tema publicado en el forum : El incumplimiento, resolución de problemas y reparación: reparar usted mismo?
-
- 6 Respuestas
- 9242 vistas
-
último mensaje por Doudou22
Ver el último mensaje
06/08/21, 08:38Un tema publicado en el forum : El incumplimiento, resolución de problemas y reparación: reparar usted mismo?
-
- 4 Respuestas
- 16218 vistas
-
último mensaje por virfred
Ver el último mensaje
01/09/23, 11:44Un tema publicado en el forum : El incumplimiento, resolución de problemas y reparación: reparar usted mismo?
-
- 7 Respuestas
- 15711 vistas
-
último mensaje por izentrop
Ver el último mensaje
22/02/20, 21:10Un tema publicado en el forum : El incumplimiento, resolución de problemas y reparación: reparar usted mismo?
-
- 100 Respuestas
- 57137 vistas
-
último mensaje por ekliptus
Ver el último mensaje
19/12/23, 23:46Un tema publicado en el forum : El incumplimiento, resolución de problemas y reparación: reparar usted mismo?
Volver a la "insuficiencia, solución de problemas y reparación: reparar usted mismo? "
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 127