Estufa de pellets y el nivel sonoro de funcionamiento

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
mariepoussin
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 63
Inscripción: 29/08/11, 22:12

Estufa de pellets y el nivel sonoro de funcionamiento




por mariepoussin » 14/01/16, 17:08

Gracias por tus comentarios! Así que renuncio a la idea del estudio térmico que cuesta 545 euros y que siempre será cuestionable según usted ...
Por el ruido, el instalador nos garantizó una estufa silenciosa. El manual de thermorossi especifica 38 dB. La cuestión es que a los 38 db les sigue un asterisco que se refiere al final del manual y en la parte inferior: ¡38 dB mínimo!
Cuál es de hecho el caso. 38 dB min medidos por el experto.
Obviamente, el valor máximo no está especificado ... (63 dB medidos por el experto)

Editar la moderación dividido tema desde estufa-a-gránulo-hidráulico de gran tamaño-en-ley-t14442.html
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 14/01/16, 17:38

Realmente no es elegante. Estamos bordeando la estafa. ¡Pero solo friso! El cliente ha sido informado, se supone que ha leído el asterisco.

A este precio, podrían haber puesto 0. Con un asterisco: "¡Siempre que la estufa esté en su embalaje original y aún no esté instalada"!

Hoy en día, desafortunadamente, el comercio es así.

¡El seguro le brinda una guía de 53 páginas, y debe saber lo que se escribió en forma muy pequeña, en la parte inferior de la página! Pensó que estaba asegurado, pero no, dado que la cerradura no cumple con el estándar especificado por un asterisco, no lo estaba. Pero eso, no le informamos cuándo se suscribe, ni cuándo paga. ¡Solo el día que te robaron!

Lo siento, ¡te hiciste "jodido" con toda su belleza!

No he dejado de escribir, durante años, que antes de comprar tenía que ir a ver una estufa en funcionamiento en un lugar tranquilo (¡no en una feria!).
0 x
SixK
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 670
Inscripción: 15/03/05, 13:48
x 272




por SixK » 14/01/16, 17:50

63db es aproximadamente el sonido de una aspiradora "silenciosa".

Mi inserto debe poder llegar a este nivel de sonido cuando funciona a toda velocidad al límite del fuego de la chimenea ... Me ocurrió una vez, hizo un ruido desde el reactor / antorcha.

¿De dónde viene este ruido?
¿Compresor, combustión, toma de aire, vibraciones amplificadas por un mal momento y la naturaleza del suelo, vibraciones de la carcasa?

¿Parece que su caldera funciona en modo ON / OFF?
No entiendo exactamente cómo se realiza la instalación, pero supongo que es posible modificar la configuración para tener subidas en temperaturas menos violentas con quizás una salida menos buena, pero un ruido mucho menor.

Algunas personas están hablando de agregar un tanque de compensación, supongo que el dispositivo ya tiene uno, incluso si es probable que se reduzca.

SixK
0 x
Los optimistas inventaron los aviones, paracaídas pesimista. George Bernard Shaw.
Pensamiento personal, entiendo mejor por qué los grandes jefes inventó el paracaídas de oro.
mariepoussin
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 63
Inscripción: 29/08/11, 22:12




por mariepoussin » 14/01/16, 18:46

¡Y donde es muy vicioso es que los 38 dB se miden entre dos rotaciones de gusano!
¡El gusano en acción agrega diez decibelios! Incluso cuando está inactivo a la potencia mínima.
La estufa modula automáticamente entre 5 niveles de potencia dependiendo de la temperatura de retorno del agua.

De lo contrario, otra pregunta, si sumo toda la potencia de nuestros radiadores, llegamos a 9700 w.
¿Es esto consistente con nuestra estufa que modula entre 3,8 y 11,6 kW con agua?
0 x
SixK
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 670
Inscripción: 15/03/05, 13:48
x 272




por SixK » 15/01/16, 18:33

¿Ha intentado ponerse en contacto con el fabricante para analizar su problema y ver si pueden proporcionar soluciones?
¿Tal vez han desarrollado nuevas partes que alivian el problema o tal vez le dirán que hay un problema?

SixK
0 x
Los optimistas inventaron los aviones, paracaídas pesimista. George Bernard Shaw.

Pensamiento personal, entiendo mejor por qué los grandes jefes inventó el paracaídas de oro.
Avatar de l'utilisateur
fabio.gel
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 282
Inscripción: 06/03/08, 13:33
Localización: 14 - Calvados
x 6




por fabio.gel » 17/01/16, 09:02

Tenía una estufa de pellets (ravelli).
Tuve un problema con el motor de engranaje helicoidal, hubo un error, funcionó, pero era muy ruidoso.
Lo gasté en garantía y desde total silencio.

Fabio
1 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33

Re: Estufa de pellets de madera y nivel de sonido de funcionamiento.




por Philippe Schutt » 03/07/16, 11:22

Bueno, instalé un Thermorossi y tuve un gran problema de ruido, debido a un exceso de corriente. Gran ronquido, violento, ¡parecía que iba a despegar! Después de probar todas las soluciones legales y menos legales en la chimenea, ¡tuve que reducir el tamaño de la entrada de aire de la estufa a la mitad! Si se puede usar ...