curva de calentamiento de la caldera ÖkoFEN




por Mic74 » 04/10/15, 10:31

Hola,

Estoy aquí para pedir ayuda para ajustar la curva de calentamiento de mi caldera Okofen.

A pesar de varios intentos de ajuste siguiendo los consejos de diferentes publicaciones, nada funciona, la temperatura interior siempre es mayor que el grado 23 y sube a 25 para un conjunto de grados 20.

Actualmente el pie es 27 y la pendiente de 1.6. Hace más que 23 y los radiadores funcionan incluso con una temperatura exterior cálida.

Gracias a los que vendrán a mí en el lugar correcto.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 04/10/15, 22:30

Para ver si la configuración está funcionando en la dirección correcta, ponga su pie en 20 ° y manténgame informado ...

El método se describe en todas partes, y ella es infalible :

a) No hay grifos termostáticos, o abrirlos completamente

b) en clima templado (como en este momento), actúe sobre el pie y la pendiente:

b1: hace más de lo que desea (lo que es el caso): baje el pie en incrementos de 5 ° (luego puede refinar) y subir la pendiente de 0,2

b2 - hace lo que quieres: no cambies nada

b3 - hace más frío de lo que te gustaría: sube y baja.

c) Un ajuste por día para que los balances térmicos se estabilicen.

d) preferiblemente en clima gris (porque durante el día, las contribuciones del sol pueden perturbar, en ausencia del sensor de la habitación) [sin calefacción, mi sala de estar sube a 21 o 22 ° en la tarde; No es calefacción, es el sol; si es así, su calefacción solo garantiza el 20 ° y el sol agrega 3 ???)

Para comprobar primero: ¿tiene una válvula motorizada de 3 vías en la cabecera del circuito de calefacción ??? Si es así, ¿hay un sensor de temperatura en la tubería de salida, después de esta válvula? [He leído cosas increíbles, ¡como no un V3V motorizado! O un V3V montado al revés ... De ahí estas "estúpidas" preguntas, para descartar lo peor)

NB 1: antes de modificar el pie y la pendiente, observe la posición del V3V; luego cambia: en el próximo minuto, el V3V debe moverse y su temperatura inicial debe moverse - más baja si pone el pie en el suelo ... De lo contrario, ¡hay un "error" en la instalación!

NB 2: no se centre en valores a priori; Ninguna casa es como otra; si hace demasiado calor, matemáticamente y sin discusión alguna, el agua está demasiado caliente al principio; ¡así que baje el pie y vea si la temperatura inicial baja inmediatamente!

NB 3: ¡estas regulaciones climáticas parecen complicadas mientras que es estúpido como el repollo! ¡Así que ve allí "estúpidamente", sin reparos!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 06/10/15, 11:24

Y entonces ????????????
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 06/10/15, 11:25

Y entonces ?????
0 x
Mic74
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 21
Inscripción: 04/10/15, 10:22




por Mic74 » 09/10/15, 20:22

Hola,

Gracias por su respuesta detallada.

Las temperaturas suaves de los últimos días no fueron propicias para observar la operación, la caldera no arrancó. Ya está el progreso.

Pongo un pie en 20 ese día y veo si mejora las cosas.

Con los ajustes anteriores, el problema fue la noche en que la temperatura cae, la caldera arrancó mientras el conjunto ya se había excedido sin calefacción. (La temperatura interior aumenta en grados 2 la noche anterior, va de 20.5 a 22.5)
De hecho las aportaciones solares aumentan la temperatura durante el día.

Hay un v3v motorizado delante del sensor de temperatura.
0 x
Mic74
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 21
Inscripción: 04/10/15, 10:22




por Mic74 » 10/10/15, 08:20

Como resultado de la noche, la temperatura interior ha pasado de 21 a casi 24.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 10/10/15, 12:30

¡Así que hay uno (o más) schmilblics!

¿Ya dinos qué regulación tienes: un Pelletronic blanco incrustado en tu caldera verde? Para que nos entendamos.

Porque normalmente, con el punto de ajuste excedido, No debería haber habido calefacción durante la noche.

Será necesario ver toda la programación:

- períodos de "comodidad" (día): ¿qué días, qué horas?
- periodos "bajados" (noche): es el complemento (cuando uno no está en "comodidad", uno está en "bajado")

Otro elemento muy importante: los "límites de calentamiento"

- límite de calentamiento en modo confort :?
- límite de chuaffe en modo reducido :?

Los "límites de calentamiento" son las temperaturas externo Por encima del cual se intersecan la caldera y la calefacción.

Ej: límite de calefacción en modo reducido = + 5 °; esto significa que puedes hacer lo que quieras, si es más de + 5 ° por la noche (períodos "reducidos"), la caldera y la calefacción se cortan. Originalmente, este parámetro es - 5 ° !!! Esto significa que todo se corta si no es inferior a - 5 °.

Esto obviamente no es el caso.

Deduzco que hay periodos de "comodidad" programados de todos modos, o el reloj no está a tiempo, o el modo "forzado" está activado (el modo forzado "fuerza" la regulación para permanecer en el modo "confort" durante períodos programados para ser "reducidos", por ejemplo, si se entretiene una fiesta y no quiere que se acobarde, o los límites están programados de todos modos.

PD: puede haber otras cosas que me escapen! ¡Pero empecemos ya!


PS2: no se centran en la caldera, más Sobre la regulación y salida del agua en el circuito. : la caldera es casi completamente "autista"; ella prepara agua caliente; es la regulación la que "usa" esta agua, controlando el arranque: V3V; circulador, dependiendo del temperatura externo. Cuando se acaba el agua caliente preparada, la caldera se reinicia ... Y si no se usa, ¡se detiene! Por lo tanto, comprenda y admita que la regulación no controla en absoluto la caldera, que se administra a sí misma ("controlador" ubicado debajo de la cubierta abovedada).

Así que siempre intentaré especificar "calefacción" o "regulación" (y no "caldera", que no tiene nada que ver directamente si hace demasiado calor o demasiado frío).

Entonces, procedamos de una manera ordenada:

- ¿Cuál es tu regulación?
- ¿Tienes un aviso? (¡Me será más fácil dirigirte al párrafo, en lugar de escribir páginas de explicaciones!)
- ¿Comprobó si el reloj está actualizado (fecha y hora)?
- ¿Puede registrar los períodos programados en "comodidad"?
- ¿Puedes subir ambos límites de calentamiento?
0 x
Mic74
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 21
Inscripción: 04/10/15, 10:22




por Mic74 » 10/10/15, 15:40

Así que para la regulación, es un pelletrónico táctil. Tengo el registro asociado.

El reloj está actualizado.

El momento de realizar los ajustes, programé el modo confort de forma permanente. Pensé que sería más fácil teniendo una temperatura constante demandada.

El límite de calentamiento de confort es 18 y lo reduce en 10.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 10/10/15, 16:41

DE ACUERDO.

Entiendo mejor por qué ella se calentó en medio de la noche. Período de confort. Límite de calentamiento no alcanzado. Lógica.

¡Así que quizás menos schmilblics de lo que pensé!

¿Entonces confirmas un "pie" a 20 ° y tienes 24 ° dentro?

¿Devuélveme "pie" y "pendiente" y la temperatura exterior?

No recuerdo: ¿el "Touch" también te da la temperatura inicial? Si es así, dámelo a mí también, al mismo tiempo ...

Y comenzaremos por verificar que, al mismo tiempo: la temperatura de salida en su circuito (la temperatura réelle : ¿tiene una sonda para verificar que?) ¿está la temperatura indicada por el toque / calculada?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 10/10/15, 19:35

Mic74 escribió:
Con los ajustes anteriores, el problema fue la noche en que la temperatura cae, la caldera arrancó mientras el conjunto ya se había excedido sin calefacción. (La temperatura interior aumenta en grados 2 la noche anterior, va de 20.5 a 22.5)


No recogí ese punto.

Si está en modo "confort" día y noche, es normal que la caldera se encienda.

No les expliqué un punto: con el control de clima, es la temperatura exterior la que "controla".

La premisa básica es que una casa pierde más calorías y hace frío afuera.

Y, además, que para que se mantenga una temperatura deseada, es suficiente traer tantas calorías como la casa pierde.

Por lo tanto, el control climático no controla la caldera en absoluto, sino la temperatura del agua en los radiadores.

Cuanto más frío esté el exterior, más agua se enviará a una temperatura alta. Por lo tanto, las pérdidas de la casa = contribuciones por el circuito de calefacción, y se alcanza el punto de ajuste.

Para ello, su regulación debe tener la "fórmula de cálculo correcta", determinada por la pendiente y el pie de curva.

El principio: temperatura de inicio = pendiente * (20 o 18 - temperatura externa) + pie

La pendiente y el pie dependen de los transmisores: un piso calefactado con una gran superficie y funciona a baja temperatura: el pie estará débil (por ejemplo, 25 °); la pendiente baja (por ejemplo, 0,7). Radiadores anticuados "pequeños", es todo lo contrario: se necesita agua muy caliente, son casi abrasadores: por lo tanto, pie alto (por ejemplo, 40) y pendiente bastante pronunciada (por ejemplo, 1,7) .

Y para que esto funcione, por tanto, se necesita un V3V motorizado que "ejecute" los cálculos de la regulación. Y una sonda térmica colocada a continuación, que le informa sobre la temperatura de inicio.

Y es todo !

La caldera, es autista, y está satisfecha, cuando hay necesidad de calefacción, para preparar agua caliente! Absolutamente no está controlado por la regulación, que no es en absoluto un termostato interno (que además puede haber, se complica un poco, permanezca en este punto).

Así que, en un momento t, compruebe:

- temperatura externa; pendiente pie
- lea la temperatura de inicio (real, no la que se muestra para excluir un error de cableado) y vea si cumple con la fórmula anterior (tengo una duda entre 20 o 18 - pruebe ambas fórmulas)
- si está bien, haga una prueba: cambie el pie de + 10 y vea si la temperatura del flujo realmente aumenta de 10 en unos minutos?
- si está bien, reanude el ajuste: pie a 20 / Pendiente a 0,5 (valor extremo voluntario para ver si el sistema "responde")
0 x

 